Pompa obiegowa CO a PWM. Regulacja prędkości obrotowej.

maystero 30 Sty 2012 10:56 32813 10
  • #1 10468626
    maystero
    Poziom 24  
    Posty: 1011
    Pomógł: 58
    Ocena: 205
    Witam
    Panowie przymierzam się do budowy sterownika CO. I w związku z tym mam pytanie: czy każdą pompę do CO można sterować PWM?
    Oraz jak jest zrealizowana regulacja prędkości obrotowej w takich fabrycznych pompach? (jakiś schemat?) Bo zazwyczaj taka pompa ma przełącznik z 3 zakresami. Tam się przełącza uzwojenia, czy jak?

    Wiem, że żeby się czegoś dowiedzieć więcej to trzeba by taką pompę rozebrać, ale nie widzi mi się teraz mieszać przy ogrzewaniu kiedy na dworze... taki MRÓZ.
  • #2 10468786
    shadow0013
    Poziom 34  
    Posty: 2135
    Pomógł: 243
    Ocena: 314
    Niestety nie każdy silnik toleruje poprawnie PWM (najlepiej sprawdzić), w silnikach jeśli jest regulacja obrotów to są przełączane uzwojenia.
  • #3 10468859
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #4 10468901
    piracik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 4060
    Pomógł: 557
    Ocena: 1977
    Małe pompki CO czy do solarów lub nawet dmuchawy do kotłów są sterowane poprzez PWM.
    Nikt nie montuje przetwornicy częstotliwości w sterowniku za 200zł.

    Poprawka. Nie jest to PWM tylko jeszcze inny układ, który jak myślę obcina sinusoidę.
  • #5 10469073
    maystero
    Poziom 24  
    Posty: 1011
    Pomógł: 58
    Ocena: 205
    Dziękuje za odzew.
    Otóż mam mniej więcej taka pompę:
    Pompa obiegowa CO a PWM. Regulacja prędkości obrotowej.

    i z tego co piszecie to nie da rady podpiąć pod PWM?

    A jakie pompy się da?
  • #6 10469159
    shadow0013
    Poziom 34  
    Posty: 2135
    Pomógł: 243
    Ocena: 314
    Odpuść sobie PWM, masz zmienne obroty przełącznikiem.
  • #7 11755817
    cubeo
    Poziom 14  
    Posty: 88
    Pomógł: 3
    Ocena: 23
    Witam
    Nie bardzo rozumiem powód dla którego chcesz regulować obroty poprzez PWM. W zwykłych instalacjach domowych używa się właśnie przełączników. Może zamiast tego lepiej sterować zdalnie przełączaniem (niestety trzeba obudowę trochę rozebrać) a może lepiej zastosować regulację przepływu poprzez zawór z siłownikiem. Możesz w ten sposób zdławić przepływ i uzyskać lepszy efekt niż regulując obroty pompy. Pamiętam z czasów pracy w ciepłowni,że Danfoss produkował takie zawory z kapilarą i sprężyną do wstępnej regulacji. Zero prądu zero problemu oby woda była w miarę czysta.
    pozdrawiam
  • #8 11756973
    dzikamysz
    Poziom 16  
    Posty: 161
    Pomógł: 5
    Ocena: 58
    Mniej trudności sprawi Ci kupno pompy z tzw sterowaniem elektronicznym. Będzie to na pewno tańsze od wykonania takiego sterowania do tego typu pompy i bardziej sprawne, nie mówiąc o żywotności czy dżwiękach jakie pompa wydaje przy niskich obrotach. Stare pompy to zwykłe proste silniki klatkowe. Te nowe mają wmontowane w wirniki magnesy stałe. W tych nowszych można pokusić się o próbę wykonania takiego sterowania
  • #9 11799059
    rafalw22
    Poziom 12  
    Posty: 101
    Ocena: 24
    piracik napisał:
    Małe pompki CO czy do solarów lub nawet dmuchawy do kotłów są sterowane poprzez PWM.
    Nikt nie montuje przetwornicy częstotliwości w sterowniku za 200zł.

    Poprawka. Nie jest to PWM tylko jeszcze inny układ, który jak myślę obcina sinusoidę.


    Najprawdopodobniej jest to obcięcie sinusoidy, lub jeszcze inne rozwiązanie. Wiem że w sterownikach "komfort" kosztujących ok 170 zł. realizowane jest to przy pomocy triaków, a jak wiadomo triaki muszą pracować na ac żeby mogły się wyłączać.

    Dodano po 10 [minuty]:

    W sumie to szkoda czasu na budowę takiego układu, sterowanie silnikiem prądu przemiennego indukcyjnym, czy też z magnesami trwałymi (o ile o takie chodzi) nie jest proste. Zasilając taki silnik napięciem o złych parametrach możesz nawet uszkodzić silnik.
  • #10 11824498
    pompowe-pogotowie
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Ocena: 11
    pod PWM są specjalne modele pomp Wilo z oznaczeniem PWM a Grundfos seria UPER
  • #11 14018602
    maystero
    Poziom 24  
    Posty: 1011
    Pomógł: 58
    Ocena: 205
    Temat wyczerpany. Zamykam.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono temat możliwości sterowania pompami obiegowymi CO za pomocą PWM. Użytkownicy wskazali, że nie wszystkie silniki tolerują PWM, a w przypadku pomp z regulacją obrotów najczęściej stosuje się przełączniki zmieniające uzwojenia. W małych pompach CO oraz dmuchawach do kotłów PWM jest stosowane, ale nie w standardowych instalacjach. Zamiast PWM, sugerowano zdalne przełączanie lub regulację przepływu przez zawór z siłownikiem. Wskazano również, że nowoczesne pompy z elektronicznym sterowaniem, takie jak Wilo z oznaczeniem PWM oraz Grundfos seria UPER, mogą być bardziej efektywne i trwałe. Użytkownicy podkreślili, że budowa własnego układu sterowania może być skomplikowana i ryzykowna dla silnika.