logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy wyłącznik główny FR jest konieczny w nowej instalacji elektrycznej?

luki30 14 Mar 2012 21:07 26171 48
Najlepsze odpowiedzi

Czy w nowej instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego trzeba montować główny wyłącznik FR, czy można go pominąć?

FR nie jest bezwzględnie obowiązkowy, ale w praktyce warto go zamontować jako główny rozłącznik, bo wyłącznik różnicowoprądowy nie powinien pełnić tej roli [#10696437][#10678253] Przy dwóch RCD w rozdzielnicy nie ma wtedy wyłącznika głównego, więc FR porządkuje bezpieczne odłączanie całej instalacji [#10696437] Zakład energetyczny zwykle nie ocenia wyposażenia wnętrza domu, tylko instalację zasilającą budynek i układ pomiarowy, ale warunki przyłączenia mogą wymagać FR na wyjściu z licznika [#10678253][#10682325] Jako główny rozłącznik dla typowej instalacji domowej wskazywano 3-polowy rozłącznik izolacyjny/FR [#10702802] Taki aparat jest też wygodny przy pomiarach izolacji i przy pracach serwisowych, gdy trzeba odłączyć całą rozdzielnicę [#10702802]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 10678061
    luki30
    Poziom 9  
    Posty: 17
    Ocena: 7
    Witam
    Mam pytanko czy stosowanie wyłącznika głównego tzw. FR w nowej instalacji jest nie zbędne czy można go nie montować?
  • #3 10678102
    luki30
    Poziom 9  
    Posty: 17
    Ocena: 7
    Dokładnie chodzi o domek jednorodzinny w rozdzielni są dwie rożnicówki i zabezpieczenia poszczególnych obwodów, czy taka instalacja zostanie odebrana przez zakład energetyczny.
  • #4 10678164
    michalekk1
    Poziom 24  
    Posty: 758
    Pomógł: 54
    Ocena: 105
    Może zostanie, może nie. Skąd mamy wiedzieć?
    Analogiczne pytanie: Mój samochód ma dach, cztery koła i kilka szyb, da się go zarejestrować?
    Więcej informacji.
    Czym będziesz wyłączał napięcie, jeżeli zajdzie taka potrzeba?
  • #5 10678183
    luki30
    Poziom 9  
    Posty: 17
    Ocena: 7
    wyłączyć napięcie można różnicówka a jak zajdzie potrzeba to tez jest zabezpieczenie przedlicznikowe chodzi jak to wygląda w przepisach, czy jest wymagany.
  • #6 10678253
    Francelektryk
    Poziom 18  
    Posty: 203
    Pomógł: 19
    Ocena: 27
    luki30 napisał:
    są dwie rożnicówki i zabezpieczenia poszczególnych obwodów, czy taka instalacja zostanie odebrana przez zakład energetyczny

    ZE nie wnika w instalację w domu, ich interesuje instalacja zasilająca budynek i układ pomiarowy, spełnienie warunków przydziału mocy
    luki30 napisał:
    stosowanie wyłącznika głównego tzw. FR

    Nie jest to obowiązkowe ale dobrze by było gdyby został zainstalowany
  • #7 10678290
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4271
    A gdzie jest napisane, że nie jest to obowiązkowe?
    Czym się kończy niewłaściwy aparat na niewłaściwym miejscu można przeczytać tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2239216.html#10638339#10638339
  • #8 10678504
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Posty: 1581
    Pomógł: 99
    Ocena: 199
    Francelektryk napisał:
    Nie jest to obowiązkowe ale dobrze by było gdyby został zainstalowany

    kkas12 napisał:
    A gdzie jest napisane, że nie jest to obowiązkowe?
    Czym się kończy niewłaściwy aparat na niewłaściwym miejscu można przeczytać tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2239216.html#10638339#10638339

    Sorki ale coś nie doczytałeś.
    Nie mówimy tu o konkretnym rozłączniku 3 polowym, lub 4 polowym.
    Doradzałbym zainstalować w rozdzielnicy jako główny rozłącznik, trzy-polowy rozłącznik izolacyjny.
  • #9 10679317
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4271
    No nie wiem kto czego nie doczytał.
    Cytat:
    ...wyłączyć napięcie można różnicówka...
    Założenia z gruntu błędne więc ignorować ich nie należy a wręcz przeciwnie, trzeba je wskazać nawet gdy pozornie odbiega to od tematu.
  • #10 10681521
    O^O
    Poziom 21  
    Posty: 377
    Pomógł: 34
    Ocena: 48
    INTOUCH napisał:
    Doradzałbym zainstalować w rozdzielnicy jako główny rozłącznik, trzy-polowy rozłącznik izolacyjny.
    Niezależnie od układu sieciowego? Odważna porada!
  • #11 10682325
    nuszek
    Poziom 30  
    Posty: 1421
    Pomógł: 123
    Ocena: 388
    Przy zasilaniu domków, energetyka wymaga wyłącznika FR zamontowanego na wyjściu zasilania z licznika i skrzynka z licznikiem ma być na zewnątrz na granicy posesji, dostępna dla służb energetycznych. Nie wiem dokładnie jak to jest w blokach z tym FR-em.
    Powód: coraz więcej gospodarstw domowych ma zasilanie awaryjne itp. w przypadku wymiany licznika, wymiany zabezpieczenia przedlicznikowego, wyłączenie wyłącznika FR zapewnia, ze nie pojawi się napięcie od strony "domu".
  • #12 10683216
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Posty: 1581
    Pomógł: 99
    Ocena: 199
    O^O napisał:
    INTOUCH napisał:
    Doradzałbym zainstalować w rozdzielnicy jako główny rozłącznik, trzy-polowy rozłącznik izolacyjny.
    Niezależnie od układu sieciowego? Odważna porada!

    Nie kumam o co ci chodzi.
    Możesz wyjaśnić?
  • #13 10683808
    O^O
    Poziom 21  
    Posty: 377
    Pomógł: 34
    Ocena: 48
    INTOUCH napisał:
    O^O napisał:
    INTOUCH napisał:
    Doradzałbym zainstalować w rozdzielnicy jako główny rozłącznik, trzy-polowy rozłącznik izolacyjny.
    Niezależnie od układu sieciowego? Odważna porada!

    Nie kumam o co ci chodzi.
    Możesz wyjaśnić?
    W instalacji w układzie TT, której stanu kolega wcześniej nie sprawdzi, też kolega poleci rozłącznik 3-polowy?
  • #14 10683977
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Posty: 1581
    Pomógł: 99
    Ocena: 199
    Gdzie tu jest napisane, że mówimy o układzie TT?
    W nowych instalacjach w budynkach mieszkalnych stosowany jest TN-S.
    Przeczytaj wszystkie posty z góry na dół zanim pojedziesz po kimś krytyką.
    Układy TT i IT z uziemionym punktem neutralnym nie są stosowane w nowym budownictwie mieszkaniowym.
  • #15 10684344
    O^O
    Poziom 21  
    Posty: 377
    Pomógł: 34
    Ocena: 48
    W nowych instalacjach i budynkach mieszkalnych powinna być stosowana instalacja taka, jak na to pozwala układ sieci zasilającej. Jeszcze nie słyszałem, żeby energetyka zmieniła układ sieci zasilającej tylko dlatego, że ktoś zrobił sobie instalację w TN-S.

    INTOUCH napisał:
    Przeczytaj wszystkie posty z góry na dół zanim pojedziesz po kimś krytyką.
    To nie krytyka, a jedynie ostrzeżenie. Tak naprawdę nie znam przepisu, który obligatoryjnie nakazuje stosowanie rozłącznika 4-torowego (gwoli ścisłości 3+N) w układzie TT (oczywiście jeśli chodzi o mieszkaniówkę). Ale poza przepisami jest jeszcze zdrowy rozsądek i tzw. wiedza techniczna. Nie można więc rzucać jednoznacznymi stwierdzeniami bez wizji lokalnej.

    INTOUCH napisał:
    Układy TT i IT z uziemionym punktem neutralnym nie są stosowane w nowym budownictwie mieszkaniowym.
    Nie jest to prawda - patrz początek tego postu.
  • #16 10684605
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4271
    Kolego O^O nie wiem czy wiesz, ale kolega INTOUCH pisze o tym, że
    Cytat:
    W nowych instalacjach w budynkach mieszkalnych stosowany jest TN-S.
    w jakim więc celu Ty piszesz o sieciach. Oczywiście można się "czepiać" określenia TN-S, ale gdy zastąpić je zwrotem z rozdzielonymi żyłami N i PE
    to już "czepiać" się nie ma czego.
    Ponadto nawet gdy ktoś się zdecyduje (z jakichkolwiek przyczyn) na instalację odbiorczą w układzie TT lub IT to wcale nie wiąże się to ze zmianą układu sieci zasilającej gdy pracuje ona w układzie TN.
  • #17 10686193
    O^O
    Poziom 21  
    Posty: 377
    Pomógł: 34
    Ocena: 48
    Chyba się nie rozumiemy.
    Czy jeśli sieć zasilająca jest wykonana w układzie TT, to możemy instalację odbiorczą wykonać w TN-S? Przez instalację odbiorczą rozumiem odcinek od złącza, przez rozdzielnię, do gniazda.
  • #18 10686271
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4271
    Oczywiście, że się nie rozumiemy.
    Jeden pisze o instalacjach a drugi o sieciach.

    Oczywiście, że jeśli sieć jest w układzie TT to instalacja nie może być w układzie TN-S.
    Ale może być z rozdzielonymi przewodami PE i N?
    I tu jest ten niuans, któremu wszystkie instalacje odpowiadają (poza szczegółami) a którego kolega nie chce zrozumieć.
  • #19 10686677
    O^O
    Poziom 21  
    Posty: 377
    Pomógł: 34
    Ocena: 48
    kkas12 napisał:
    Oczywiście, że jeśli sieć jest w układzie TT to instalacja nie może być w układzie TN-S.
    Ale może być z rozdzielonymi przewodami PE i N?
    Nie tylko może, ale musi. Ale nie każda instalacja 3/5 przewodowa jest instalacją TN-S i w związku z tym nie w każdej identyczny jest sposób doboru zabezpieczeń i innych aparatów.
  • #20 10687125
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4271
    Nie zawsze musi.
    Istnienie przewodu PEN w instalacjach odbiorczych nie jest zakazane.

    Więc proszę te różnice przedstawić i wyjaśnić na czym polegają.
    Mile widziane trzymanie się tematu.
  • #21 10689963
    O^O
    Poziom 21  
    Posty: 377
    Pomógł: 34
    Ocena: 48
    kkas12 napisał:
    Nie zawsze musi.
    Istnienie przewodu PEN w instalacjach odbiorczych nie jest zakazane.
    W nowych instalacjach mieszkaniowych realnie występuje on tylko na odcinku od złącza do rozdzielni lub (w skrajnych przypadkach) pomiędzy rozdzielniami, ale to fakt - celna uwaga!

    kkas12 napisał:
    Więc proszę te różnice przedstawić i wyjaśnić na czym polegają.
    Mile widziane trzymanie się tematu.
    To może na początek:
    http://www.edwardmusial.info/pliki/alt_tn_tt.pdf
  • #23 10690276
    O^O
    Poziom 21  
    Posty: 377
    Pomógł: 34
    Ocena: 48
    Nie widzę sensu pisania kilkustronicowych wypracowań na tematy ogóle, które zostały już dawno opisane.
    Nie bardzo też wiem, w którym miejscu rozminąłem się z tym, co napisał dr Musiał.

    Proszę o konkretne pytanie lub wątpliwość do któregokolwiek z moich postów - w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć.
  • #24 10690750
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4271
    Więc proszę:
    Cytat:
    W instalacji w układzie TT, której stanu kolega wcześniej nie sprawdzi, też kolega poleci rozłącznik 3-polowy?

    To jest właśnie stwierdzenie które powinien kolega wyjaśnić.
  • #25 10693817
    O^O
    Poziom 21  
    Posty: 377
    Pomógł: 34
    Ocena: 48
    Nie można tak było do razu? :)

    Uważam, że po odłączeniu napięcia wyłącznikiem głównym w instalacji nie powinno być niebezpiecznego napięcia względem przewodu PE. W TT nie ma tej pewności przy zastosowaniu wyłącznika głównego 3-polowego, bo przewód N może także przywlec do instalacji groźny potencjał względem ziemi (i to przy sprawnej sieci i instalacji po stronie odbiorcy!).
  • #26 10696437
    Szczepaniii
    Poziom 14  
    Posty: 149
    Pomógł: 4
    Ocena: 25
    luki30 napisał:
    Dokładnie chodzi o domek jednorodzinny w rozdzielni są dwie rożnicówki i zabezpieczenia poszczególnych obwodów, czy taka instalacja zostanie odebrana przez zakład energetyczny.


    Wyłącznik różnicoprądowy nie powinien być wyłącznikiem głównym.
    Gdy ma Pan dwa RCD, nie ma Pan wyłącznika głównego w rozdzielnicy.
    Dlatego lepiej byłoby tego FR-a wstawić, trzypolowy wystarczy. Sieci IT czy TT na nN często spotykane są we francji, ewentualnie w sieciach średniego napięcia.
    U odbiorców w Polsce jest to układ TNC-S z punktem podziału w złączu licznikowym. A w mieszkaniu mamy TNS. Dlatego tego zera, o którym pisali tyle koledzy bym nie przerywał na wszelki wypadek FR-em czteropolowym.

    Jeśli chodzi o zakład energetyczny, to powinien Pan mieć to wpisane w warunkach (...), i najczęściej brzmi to "Wyłącznik różnicoprądowy nie może być wyłącznikiem głównym w rozdzielnicy odbiorcy".
    Na marginesie powiem, że ogólnie nikt tego nie sprawdza dopóty, dopóki nikomu nic się nie stanie lub nie będzie strat materialnych i roszczeń finansowych.
  • #27 10698275
    O^O
    Poziom 21  
    Posty: 377
    Pomógł: 34
    Ocena: 48
    Nie będę na siłę przekonywał nikogo do rozłącznika 4-torowego w układzie TT - każdy, kto choć przez pewien czas zajmował się na poważnie instalacjami, powinien mieć wystarczająco wiedzy, żeby samemu to przeanalizować, ocenić i wyciągnąć wnioski. Chciałem poddać to dyskusji, ale najwyraźniej, nie udało się.

    Natomiast kategorycznie sprzeciwiam się tego typu uogólniającym stwierdzeniom:
    Szczepaniii napisał:
    U odbiorców w Polsce jest to układ TNC-S z punktem podziału w złączu licznikowym. A w mieszkaniu mamy TNS.
    bo są nieprawdziwe! Sieć TT w wielu miejscach istnieje i nic nie wskazuje na to, żeby przestała.
    Jak ktoś nie wierzy, polecam ***TEN*** wątek i jeszcze wiele innych. Jak w warunkach przyłączenia jest TT, to można zapomnieć o TNS w lokalu i podziale przewodu PEN, którego nie ma.
  • #28 10698725
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4271
    Więc zgodnie z logiką którą kolega tu prezentuje wyłącznik przerywający tor N należy również montować w instalacjach TT jednofazowych.
    Ponadto w tych instalacjach powinno się stosować wyłączniki nadmiarowoprądowe dwutorowe.
  • #29 10702802
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #30 10703576
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Posty: 1581
    Pomógł: 99
    Ocena: 199
    lordpakernik napisał:
    mam taką książke K.Majki "Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych nn". i tam jest rozpatrzony przypadek sieci "TT?" tak ją autor nazwał ponieważ przewód N jest połączony z GSU w celu lepszej ochrony.

    Ale to już nie jest układ TT tylko TN.
    W książkach rożne herezje piszą.
    lordpakernik napisał:
    Jeśli ktoś jest ciekawy mogę zeskanować i wrzucić.

    Przeskanuj i podeślij naczelnemu krytykowi elektryków polskich.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię konieczności montażu wyłącznika głównego (FR) w nowej instalacji elektrycznej, szczególnie w kontekście domków jednorodzinnych. Uczestnicy debatowali na temat wymagań zakładów energetycznych oraz przepisów dotyczących instalacji elektrycznych. Zauważono, że wyłącznik FR nie jest obligatoryjny, ale jego instalacja jest zalecana dla bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku zasilania awaryjnego. Podkreślono, że wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) nie powinien pełnić roli wyłącznika głównego. Wskazano również na różnice między układami sieciowymi TT i TN-S oraz ich wpływ na dobór zabezpieczeń.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA