Zawór bezpieczeństwa w bojlerze - kapanie przy wysokiej temperaturze wody

gruby33 01 Kwi 2012 11:52 10465 10
REKLAMA
  • #1 10743425
    gruby33
    Poziom 18  
    Posty: 498
    Pomógł: 6
    Ocena: 88
    Witam.
    Posiadam boiler/termę elektryczną. Wisi ona pod sufitem. Jest do niej doprowadzona rurka z zimną wodą (na, której jest założony zawór bezpieczeństwa) no i wylotowa z ciepłą wodą.

    Problem polega na tym, że jeśli grzeję wodę w termie i jest już bardzo ciepła woda w termie to zaczyna kapać z zaworu. Jeśli woda w termie jest już gorąca to czasem kapie z intensywnością 1 kropli na 3-4 sekundy.

    Kapania nie ma kiedy woda w termie jest letnia lub zimna.

    Może jakieś rady? Zawór jest sprawny bo kupiłem już 2 sztukę...
  • REKLAMA
  • #2 10743442
    -west
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1065
    Pomógł: 143
    Ocena: 521
    Do Madrytu pewnie nikt z nas nie pojedzie :) Ale ty sobie dasz radę. Masz naczynie wzbiorcze?
  • #3 10743610
    SAAX
    Poziom 17  
    Posty: 157
    Pomógł: 14
    Ocena: 48
    U mnie pomogło systematyczne sprawdzanie zaworu z zaleceniem producenta i już jest ok. Takie prawa fizyki . :D
  • REKLAMA
  • #4 10743981
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Woda podczas podgrzewania powiększa swoją objętość.
    -west napisał:
    Masz naczynie wzbiorcze?
    Musisz go sprawdzić na obecność odpowiedniej ilości powietrza.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #5 10744419
    gruby33
    Poziom 18  
    Posty: 498
    Pomógł: 6
    Ocena: 88
    Więc tak. Zasilanie wodne w moim budynku wygląda następująco:
    -W miejscu doprowadzenia wody do budynku jest wodomierz.
    -Prosto od wodomierza idą rury z zimną wodą do 2 kranów i termy (dosłownie przed termą na zimnej wodzie jest zainstalowany ten zawór bezpieczeństwa)
    -Z termy wychodzi rura z ciepłą wodą do 2 kranów.

    I co cała sieć wodociągowa w domu. Bez żadnych naczyń wzbiorczych itp...

    Jak pisałem zawór sprawdzany parę razy na miesiąc. A i teraz kupiłem dwa nowe i to samo.

    Jakaś pomoc bo musi stać pod zaworem miska bo czasem przez noc potrafi z dobry litr skapać.
  • Pomocny post
    #6 10744560
    kreslarz
    Poziom 35  
    Posty: 2121
    Pomógł: 317
    Ocena: 459
    Wynika z tego, że bojler jest całkowicie wypełniony wodą i nie ma na górze poduszki powietrznej kompensującej przyrost objętości wody w trakcie jej ogrzewania. Należałoby dokonać przeróbki instalacji przez założenie między zawór bezpieczeństwa a bojler przeponowego naczynia wzbiorczego. Wtedy problem ustąpi. Poczytaj to: Link
  • REKLAMA
  • #7 19287288
    lukkess
    Poziom 10  
    Posty: 7
    Witam wiem że temat stary ale też mam problem z tym kapaniem. Czy jeśli nie ma tej poduszki w bojlerze to jest on wadliwie skonstruowany? Link z ostatniej odpowiedzi nie działa.
  • #8 19287320
    deixmen
    Poziom 15  
    Posty: 80
    Pomógł: 8
    Ocena: 28
    Pierwsze słyszę ,aby po zamontowaniu bojlera ,trzeba by było montować jakieś" naczynie wzbiorcze?".Dwa razy montowałem(zakładałem) sąsiadom i chodzi bez żadnego naczynia.Zresztą żaden producent bojlerów o tym nie wspomina.
  • REKLAMA
  • #9 19287339
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1846
    Pomógł: 360
    Ocena: 1445
    Zamontuj przed bojlerem reduktor ciśnienia wody i małe naczynie przeponowe do c.w.u. wyższej odporności 8÷10 bar za zaworem bezpieczeństwa. Stabilizacja, dłuższa żywotność i bezpieczeństwo gwarantowane. Oczywiście kolejność musi być właściwie zachowana.
  • #10 19287340
    deixmen
    Poziom 15  
    Posty: 80
    Pomógł: 8
    Ocena: 28
    Pierwsze słyszę ,aby po zamontowaniu bojlera ,trzeba by było montować jakieś" naczynie wzbiorcze?".Dwa razy montowałem(zakładałem) sąsiadom i chodzi bez żadnego naczynia.Zresztą żaden producent bojlerów o tym nie wspomina.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z kapaniem wody z zaworu bezpieczeństwa w elektrycznym bojlerze, gdy woda osiąga wysoką temperaturę. Pomimo wymiany zaworu na nowy, problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być brak poduszki powietrznej w bojlerze, co prowadzi do nadmiernego ciśnienia. Rekomendowane rozwiązania obejmują instalację naczynia wzbiorczego oraz reduktora ciśnienia, co ma na celu stabilizację ciśnienia i zapobieganie kapaniu. Użytkownicy dzielą się również doświadczeniami związanymi z montażem bojlerów bez dodatkowych naczyń wzbiorczych.