UPS APC SMART jak ustawiane jest końcowe napięcie ładowania akumulatorów?

jpcs 04 Mar 2003 08:38 6245 5
  • #1 115439
    jpcs
    Poziom 11  
    Posty: 67
    Ocena: 2
    Cześć wszystkim.
    Czy ktoś ma i może podzielić się wiedzą w jaki sposób w UPS-ach APC SMART ustawiane jest końcowe napięcie ładowania akumulatorów. Przegryzłem się dość znacznie przez uzyskane z netu informacje, za które dziękuję wszystkim zaangażowanym Kolegom z forum. Pomoc była skuteczna pokonaliśmy UPS Smart-a APC 1000I, pozostał tylko problem końcowego napięcia ładowania akumulatorów.

    Jak prawie wszystko w Smartach prawdopodobnie reguluje się je programowo, wpisem do EPROM-u 93C46 odpowiednich wartości, niestety nie doszukałem się na razie jak. Prawidłowe napięcie powinno w Smartach 1000I wynosić ok. 27,6V, a u mnie dochodzi do 28,14V, co nie skorygowane doprowadzi do skrócenia żywotności akumulatorów.

    Czekam na pomoc Kolegów
    pozdrawiam
    jpcs
  • #2 115894
    Andrzej_H
    Poziom 14  
    Posty: 55
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    Posiadam APC - SMART UPS VS650. Zasilacz ten współpracuje z akumulatorem 12V. Regulacja napięcia z przetwornicy zrealizowana jest bardzo sprytnie poprzez połączenie wszystkich nóżek 93C56 poprzez oporniki do dzielnika napięcia z akumulatora. Regulacja napięcia (w bardzo małym zakresie) realizowana jest częstotliwością odwołań do 93C56 - brak odwołań napięcie niższe (mała wartość średnia sumowanego napięcia) duża częstotliwość - napięcie wyższe.

    Niestety nie potrafię określić sposobu programowego regulowania częstotliwości odwołań do EPROM-u, a tym samym regulacji napięcia ładowania. W mym przypadku wymontowałem w ogóle EEPROM, 87C52 przyjmuje wartości domyślne progów przełączania przekaźnikami, natomiast napięcie ładowania zmniejszyło się z 14.05 na 13.75 co mi w zupełności wystarcza.
    Oczywiście można także zmienić napięcie ładowania poprzez zmianę dzielnika napięcia doprowadzonego do wejścia przetwornicy - jest to sposób najprostszy i skuteczny. Mój APC kontroluje oczywiście napięcie na akumulatorze, ale tylko w celu zabezpieczenia akumulatora przed nadmiernym wyładowaniem.

    Jednak swoją drogą to nie mogę oprzeć się pokusie oceny popularnych UPS-ów takich jak np. APC o mocach poniżej 1400W (innych nie znam !). Jest to po prostu chłam, sprawiłem sobie UPS-a Siemens - Masterguard 700A (700VA) - to Mercedes w stosunku do APC który oceniłbym jako Syrenkę.

    Jest tu falownik zasilany z 2 x 375V, przetwornica typu PFC z 220AC na 2 x 375, kolejna z 24V na wysokie, i kolejna do ładowania akumulatora no i oczywiście przetwornica zasilająca elektronikę. UPS pod pełnym obciążeniem (po dołączeniu dodatkowych akumulatorów) może pracować przez nieograniczony czas z pełną mocą (500W), a VS650 przy pełnej mocy spali się po 15 minutach, jego szczyt możliwości (z zamkniętą obudową) to 150W w trybie ciągłym, no i te kłapiące przekaźniki, które w końcu się skleją, a wtedy będzie piękny Bum!.
    Pozdrawiam
  • #3 117129
    sp9tnz
    Poziom 12  
    Posty: 36
    Ocena: 4
    W APC ustawia się to programem, które mają serwisy autoryzowane.
  • #4 117140
    jpcs
    Poziom 11  
    Posty: 67
    Ocena: 2
    sp9tnz napisał:
    W APC ustawia się to programem, które mają serwisy autoryzowane.


    Cześć !
    Tyle to już chyba wszyscy wiemy. Chodziło mi o informację czy ktoś już przerabiał z dobrym skutkiem ten temat. Jeżeli będziemy bazować tylko na serwisach autoryzowanych to po co nam wzajemna pomoc Kolegów z Forum.

    Pozdrawiam
    jpcs
  • #5 117816
    mirekk
    Poziom 12  
    Posty: 73
    Ocena: 2
    Dziwne mam instrukcję serwisową do Smarta w formie pisanej po rosyjsku, a tam napięcie ustawia się VR1 - 50K podpiętego przez rezystor szeregowy do nogi 10 układu scalonego IC17 APC2010 może to nie ten Smart nie wiem...
    Mirekk
  • #6 281591
    Kazik
    Spec od drukarek
    Posty: 1577
    Pomógł: 96
    Ocena: 53
    jpcs napisał:
    sp9tnz napisał:
    W APC ustawia się to programem, które mają serwisy autoryzowane.

    Tyle to już chyba wszyscy wiemy. Chodziło mi o informację czy ktoś już przerabiał z dobrym skutkiem ten temat. Jeżeli będziemy bazować tylko na serwisach autoryzowanych to po co nam wzajemna pomoc Kolegów z Forum.

    To spróbuj wydobyć te informacje od kogoś z serwisu. Ja toczyłem rozmowy z przedstawicielstwem APC (uruchamiałem między innymi jedną z pierwszych w Europie SYMMETRĘ), ale na temat kalibracji prostych modeli (Back, Smart) nie dowiedziałem się niczego.

    Teraz już wiem jak skalibrować napięcie ładowania AKU i charakterystykę ładowania, ale nie podzielę się tymi informacjami bo mi nikt za darmo też tego nie dał. Więc nie dziw się że ludzie, którzy mają o tym pojęcie, nie chcą się na ten temat wypowiadać.