Jaki sterownik GE Fanuc VersaMax wybrać do 45 wejść i 25 wyjść?

kodyl 20 Cze 2012 07:00 2046 12
  • #1 11020942
    kodyl
    Poziom 14  
    Posty: 147
    Ocena: 17
    Witam proszę o pomoc w wyborze sterownika i wszystkiego co potrzebne aby mi to działało. Mam zbudować maszynę obsługującą 45 wejść i 25 wyjść. Dostałem propozycję aby to było oparte na GE Fanuc VersaMax, ale jak patrzyłem na ilość modeli to się pogubiłem. Urządzenie nie ma wykonywać szybkich obliczeń, ma być to bardzo rozbudowany sygnalizator. Który ze sterowników serii VersaMax byłby odpowiedni, plus ewentualnie do niego jakie rozszerzenia i zasilacz??
  • #2 11024003
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Posty: 1077
    Pomógł: 100
    Ocena: 94
    Jakie wejścia i wyjścia? To ma znaczenie jeśli chodzi o dobór sterownika. Czy ma być możliwość rozbudowy o dodatkowe we/wy? Czy ma być komunikacja z innymi urządzeniami lub systemami np. falownikami lub systemami SCADA?

    Podstawowe sterowniki to VersaMax Micro + ewentualnie rozszerzenia lub PLC VersaMax modułowe. Nie opisałeś dokładnie problemu więc nie można Ci dokładnie odpowiedzieć.
  • #3 11024429
    kodyl
    Poziom 14  
    Posty: 147
    Ocena: 17
    wejścia typowo zero-jedynkowe czyli jest sygnał lub go nie ma, żadnych analogów. Urządzenie ma pracować samo, bez żadnej komunikacji z innymi, tylko skaner na rs232.Wyjść maksymalnie 50 w przyszłości, liczba wejść 25. zależy mi na tym żeby było to właśnie coś z rodziny GE Fanuc.
  • #4 11024712
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Posty: 1077
    Pomógł: 100
    Ocena: 94
    Na wstępie ... nie ma już GE-FANUC, teraz jest GE-IP.

    Wracając do tematu -> na szybko:

    	        wejść	wyjść	
    IC200UDD110	16	12	 1 280.00 zł 
    IC200UEO016	  	16	   960.00 zł 
    IC200UEO016	  	16	   960.00 zł 
    IC200UEX222	16	12	 1 510.00 zł 
    -------------------------------------------------			
    	           32   56    4 710.00 zł 


    lub wersja inna:

    IC200UDD064	   40	24	 2 530.00 zł 
    IC200UEO016		     16	   960.00 zł 
    IC200UEO008		      8	   500.00 zł 
    --------------------------------------------------
    	              40   48	 3 990.00 zł 



    lub może:

    IC200CPU001			     650.00 zł 
    IC200PWR001		 	    440.00 zł 
    IC200CHS025		 	    330.00 zł 
    IC200CHS025		  	   330.00 zł 
    IC200CHS025		  	   330.00 zł 
    IC200MDL640	16	 	  610.00 zł 
    IC200MDL750		  32  1 190.00 zł 
    IC200MDD844	16	16	 960.00 zł 
    -----------------------------------------------
    			     32   48  4 840.00 zł
  • #5 11041942
    profeel
    Poziom 11  
    Posty: 12
    Kolego nie idź tą drogą. Fanuc to najbardziej zawodny PLC na rynku, i nie taki tani. Znajdziesz tańsze i dużo lepsze.
  • #6 11042253
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Posty: 1077
    Pomógł: 100
    Ocena: 94
    profeel napisał:
    Kolego nie idź tą drogą. Fanuc to najbardziej zawodny PLC na rynku, i nie taki tani. Znajdziesz tańsze i dużo lepsze.


    Nie ma to jak "rzeczowa" odpowiedź. Jak widzę, chcesz nabić sobie ilość postów .. można też i tak, tylko pamiętaj, że pisząc "pierdoły" trzeba podeprzeć się rzeczowymi argumentami. Byle co piszesz i co gorsza pewnie też w to wierzysz ... no ale to Twoja droga ... idź nią. Jeśli chcesz innych sprowadzać na "właściwą" ścieżkę to napisz rzeczowo:
    - dlaczego Fanuc (no umknęło Ci, że obecnie GE-IP a nie Fanuc?) jest najbardziej zawodnym PLC na rynku (jakim rynku)?
    - które są tańsze i lepsze (w czym lepsze a w czym gorsze)?

    Chętnie dowiem się i poszerzę wiedzę.
  • #7 11042959
    profeel
    Poziom 11  
    Posty: 12
    Kolego, tak się składa, że w przeciwieństwie do Ciebie nie jestem związany z jakimkolwiek producentem PLC. Od 17 lat mam z tym do czynienia i u siebie mam uszkodzonych najwięcej Fanuc'ów. Chyba z pięć - od modelu 90-30 ( o ile się nie mylę ), a najwięcej Versa Max. Zaznaczam, że ja ich nie montowałem. Na ok. 4 m2 zainstalowanych sterowników Hitachi uszkodził się tylko 1 ( w sumie 20 wejść/wyjść binarnych ), na około 2 m2 Omronów - żaden. Montowałem również Deltę, Siemensa i też Versa Max 2 szt. ( wymóg klienta ). Co do cen - na pewno Hitachi jest tańszy ( można otrzymać darmowy soft ), a wszystkich przebija obecnie np. Delta, soft darmowy, tylko trzeba zapłacić kilkadziesiąt złotych za przewód ( cena sterownika porównywalna z Fatek'iem ).
    Dotychczas wstawiłem chyba około 4 szt. - i jak na razie bez problemów.
    Tak więc moja opinia nie jest bezpodstawna; wielu użytkowników Fanuca ma podobne zdanie - można było się przekonać na Automaticonie. Jak dotychczas w żadnej maszynie zachodniej nie spotkałem Fanuca - a dosyć dużo serwisuję - przemysł spożywczy itp.Dlaczego ? A spotykam naprawdę dziwne wynalazki.
  • #8 11043052
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Posty: 1077
    Pomógł: 100
    Ocena: 94
    No popatrz ... znów niepotrzebne emocje. Nie jestem "związany" jak napisałeś. To, że wiem, że coś jest i można to użyć to nie znaczy od razu, że to polecam lub odradzam. Autor wątku pytał o VersaMax GE-IP więc pomogłem mu.
    Nie rozumiem więc Twojego podejścia "nie idź ta drogą". Pytanie było rzeczowe, odpowiedź wydaje mi się, że też. Dywagacje na temat wyższości jednych rozwiązań nad drugimi możemy przenieść do innego wątku z korzyścią dla tego.
  • #9 11043099
    profeel
    Poziom 11  
    Posty: 12
    Kolego, przeczytaj pierwszy post. Kol. Kodyl dostał propozycję wykonania czegoś na Fanuc'u. Czyli nie ma obowiązku - jak np. ja w przeszłości - wykonania na Fanuc'u. Więc moja rada - była jak najbardziej na czasie. A jeśli wykorzysta moje rady - to za różnicę w cenie - niech wypije moje zdrowie ( a będzie miał co pić - gdyż różnica może być około nawet 2500 zł ). Pozdrawiam
  • #10 11043296
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Posty: 1077
    Pomógł: 100
    Ocena: 94
    Przeczytałem ... "Który ze sterowników serii VersaMax byłby odpowiedni, plus ewentualnie do niego jakie rozszerzenia i zasilacz?".

    Odpowiedziałem jak wyżej. Popełniłem błąd ;)?
  • #11 11356533
    kodyl
    Poziom 14  
    Posty: 147
    Ocena: 17
    Koledzy, odświeżam troszkę temat. Nie ma się co kłócić, faktycznie dostałem wyraźne polecenie, że ma to być na VersaMax, chociaż również uważam, że są to ciężkie w użytkowaniu sterowniki, aczkolwiek mają bardzo bogate możliwości. Padło u mnie na VersaMex Micro IC200UDR064. Wyjścia przekaźnikowe, bo taki był wymóg zlecającego. Mam z kolei inne pytanie, czy może wiecie coś na temat komunikacji w/w sterowników ze skanerami kodów kreskowych po RS232? Mam z tym problem ponieważ nigdy nie pisałem jeszcze programu wykorzystującego dodatkowe urządzenia podłączone do sterownika przez port COM. Może znacie jakieś ciekawe źródła na temat programowania PLC pod kątem komunikacji po RS232? Proszę o wyrozumiałość gdyż nie jestem bardzo zaawansowanym programistą :)
  • #13 13644112
    kodyl
    Poziom 14  
    Posty: 147
    Ocena: 17
    Dziękuję za wszelką pomoc, temat zamykam

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik poszukiwał pomocy w wyborze sterownika GE Fanuc VersaMax do maszyny obsługującej 45 wejść i 25 wyjść, z możliwością przyszłej rozbudowy. W odpowiedziach zasugerowano kilka modeli, takich jak IC200UDD110, IC200UEO016, IC200UDD064 oraz IC200CPU001, a także różne rozszerzenia i zasilacze. W dyskusji poruszono również kwestie niezawodności sterowników Fanuc w porównaniu do innych marek, takich jak Hitachi i Delta. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na model VersaMax Micro IC200UDR064, z wyjściami przekaźnikowymi, i zadał pytanie o komunikację z urządzeniami przez port RS232.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.