vaillant vuw pl 200\ - Nie odpala w momencie kiedy ma grzać CO

telmuz2002 24 Wrz 2012 11:34 4233 0
REKLAMA
  • #1 11342892
    telmuz2002
    Poziom 10  
    Posty: 20
    Pomógł: 1
    Witam serdecznie
    Mam piecyk vaillant vuw pl 200\2-5

    Zaczyna się sezon grzewczy więc postanowiłem podkręcić ogrzewanie i tu pojawia się problem..
    Piec stara się odpalić iskra jest (cykanie też) nawet słychać odpalenie ale po 1s gaśnie i znów pojawia się cykanie. Piec oczywiście nie odpala. Za minutę znów to się powtarza i tak jeszcze dwukrotnie, po czym pojawia się błąd F28. Po restarcie to samo i tak w kółko.
    Dodam tylko że cwu grzeje aż miło i nie ma żadnego problemu z odpaleniem.

    Raz na 20 restartów pieca zaczyna grzać CO jednak tak jak by w jakimś trybie awaryjnym gdyż cicho, krótko i chyba nie całą mocą gdyż nie słychać tego grzania. (mówiąc nie słychać mam na myśli nie słyszenie załączonych palników)

    Pewnie i tak wezwę servisanta ale chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną (określenie kosztów)

    Dziękuję za podpowiedzi

    Dodano po 2 [godziny] 6 [minuty]:

    Sprawa rozwiązana. Wyczyściłem katodę i wszystko gra. Odpala szybko i cichutko. W sumie dziękuję :D