Jak ustawić sygnalizację załączania/wyłączania alarmu w CA-10 z umb-100h?

acco82 19 Lis 2012 10:54 1449 2
  • #1 11547296
    acco82
    Poziom 9  
    Posty: 8
    Witam

    wiem że temat był już przerabiany kilkakrotnie ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi chodzi mi o podłączenie CA-10 i umb-100h radiolinia podłączona można załączać i wyłączać alarm anie mogę ustawić żeby by sygnał na sygnalizatorze o załączaniu i wyłączaniu i kasowaniu alarmu tak jak to jest np na Integrze. OUT1 ustawione jako alarm włamaniowy, OUT2 zasilanie i do tego podłączona radiolinia jak zmienię na funkcję 33 to nie działa radiolinia.

    Czy ktoś podpowie gdzie jest błąd.

    Pozdrawiam
  • #2 11547334
    setup
    Poziom 16  
    Posty: 111
    Pomógł: 23
    Ocena: 20
    CA-10 nie posiada logiki wyjść .Jeśli chcesz uzyskać założoną funkcjonalność zrób logikę na
    przekaźniku np. PU-1.
  • #3 11578530
    adibaw
    Poziom 16  
    Posty: 266
    Pomógł: 12
    Ocena: 22
    jeden z out-ów jako 33 i przy pgm przekaźnik a przy out wystarczy dioda. bez diody wyświetli ci na chwilę awarię co przy zaznaczonej opcji pamięć awarii może być upierdliwe.