Jaki przekrój przewodów do pieca akumulacyjnego 4kW na 230V? Zmiana mocy umownej?

miza 18 Mar 2013 08:19 4557 8
REKLAMA
  • #1 12076132
    miza
    Poziom 11  
    Posty: 86
    Ocena: 15
    Witam

    Zastanawiam się nad kupnem piecy akumulacyjnych. Chciałbym kupić 2 szt po 4kv.
    Mam pytanie - jaką instalację musiałbym załorzyć (chodzi o przekrój żył),
    Czy do pieca akumulacyjnego wystarczy 3x2,5mm2? Piece na 230v. W umowie z ZE mam moc umowną 3kv. Piece oczywiście będą pracować w II taryfie, którą już mam.
    O ile musiałbym zwiększyć moc umowną z ZE???
    Myślę, że jest to najtańszy koszt ogrzania mieszkania... (podobnie węglowe - z tym, że nie trzeba palić w piecu...) mieszkanie ma wysokość przy oknach 2.30cm a w łazience 2.00cm (NISKIE MIESZKANKO, WIĘC...)

    Proszę o rady...
    Jaki przekrój przewodów do pieca akumulacyjnego 4kW na 230V? Zmiana mocy umownej?
  • REKLAMA
  • #2 12076188
    andrefff
    Poziom 36  
    Posty: 2719
    Pomógł: 321
    Ocena: 807
    3x2,5 mm2 wystarczy, moc umowną musisz podnieść do 11 kW. Ale wg mnie te dwa piecyki mieszkania nie nagrzeją. Ale może się ktoś inny wypowie. Koszt to ok. 140 PLN/kW.
  • REKLAMA
  • #3 12076353
    miza
    Poziom 11  
    Posty: 86
    Ocena: 15
    WITAM
    Producent pieca akumulacyjnego w danych technicznych opisuję, że piece mają moc 1v-1cm2, tzn. 4000v - 40m2 ...
  • #4 12076370
    andrefff
    Poziom 36  
    Posty: 2719
    Pomógł: 321
    Ocena: 807
    40 W/m kw to byś musiał mieć dom pasywny. To jest nierealne.
  • #5 12076402
    miza
    Poziom 11  
    Posty: 86
    Ocena: 15
    co to znaczy - pasywny???
  • REKLAMA
  • #7 12076698
    Zbigniew Rusek
    Poziom 38  
    Posty: 3614
    Pomógł: 394
    Ocena: 1542
    Elektrotermia w opisie swoich pieców akumulacyjnych (statyczne) podawała, że piec 4kW (największy) ogrzewa pomieszczenie 25-30m2; 3-kilowatowy ogrzewa 18-20m2, 2kilowatowy 12-14m2, 1-kilowatowy do ok. 8m2 (góra 9m2). Należało też przyjąć taki współczynnik, że przy jednej taryfie ogrzewa trochę więcej niż przy dwóch taryfach (mozę piec się dłużej rozgrzewa), ale różnice są niewielkie. W kazdym razie w przypadku pieca akumulacyjnego liczy się ponad 2-krotnie moc niż dla innego grzejnika elektrycznego (czyli tam, gdzie wystarczyłby do ogrzania np. konwektor o mocy 1,5kW, piec akumulacyjny musi mieć przynajmniej 3kW).
  • REKLAMA
  • #8 12078359
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2427
    Pomógł: 191
    Ocena: 622
    Piec 4kW może posiadać albo grzałkę na 230V i wówczas potrzebny jest przewód min. 2,5mm2 albo na 400V (napięcie międzyfazowe) i wówczas wystarczy nawet 1,5mm2. Rozsądniej jednak będzie dać 2,5mm2.
  • #9 12081584
    miza
    Poziom 11  
    Posty: 86
    Ocena: 15
    może ktoś wie gdzie ściągnąć w necie schemat budowy takiej instalacji??? Chciałbym instalację pociągnąć przed remontem, tzn. przed załorzeniem waty szklanej z płytą g-k (nie chcę później niszczyć ścian...), myślę, że będzie dobra izolacja ścian, więc piec 4kv powinien wystarczyć (1 piec w pokoju dziennym a 2 piec w sypialni) -
    patrz zdjęcie wyżej...

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik rozważa zakup dwóch pieców akumulacyjnych o mocy 4 kW każdy, zasilanych na 230V. Zadaje pytanie dotyczące odpowiedniego przekroju przewodów, sugerując 3x2,5 mm², oraz konieczności zwiększenia mocy umownej z 3 kW. Odpowiedzi wskazują, że 3x2,5 mm² jest wystarczające, ale moc umowną należy podnieść do 11 kW, aby zapewnić odpowiednie ogrzewanie. Wskazano również, że piec 4 kW może ogrzewać pomieszczenie o powierzchni 25-30 m², a przy jednej taryfie może działać efektywniej. Dodatkowo, podano, że dla pieca na 230V wymagany jest przewód minimum 2,5 mm², a dla 400V wystarczy 1,5 mm². Użytkownik poszukuje także schematu budowy instalacji przed remontem.