Witam kolegów, podam przykład znaleziony na tym forum:
Przykładowo wybrany obwód 1-fazowy (gniazda ogólnego stosowania których prąd znamionowy wynosi max. 16A). Obwód wykonany przewodem YDYżo 3x2,5mm, długości ok 25 m, P (moc)=2kW
-prąd szczytowy(obliczeniowy)
Ib= P : (U x cos fi)
Ib- Prąd w obwodzie
U- Napięcie sieci 230V
cos fi- przyjmuje się 0,95
P- moc zainstalowana
Ib= 2000W : (230 x 0,95) = 9,15A
Dobór przewodu ze względu na obciążalność prądową-
WARUNEK Iz ≥ Ib
Dobrano przewód typu YDYżo 3x2.5mm², gdzie Iz dla przewodu ułożonego w tynku wynosi 24A
24A ≥ 9,15A Warunek spełniony.
Dobór zabezpieczenia przeciążeniowego
WARUNEK
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 x Iz
Dobrano wyłącznik nadprądowy B 16A
9,15 ≤ 16 ≤ 24
1,45 x 16 ≤ 1,45 x24
23,2 ≤ 34,8 Warunek spełniony
W przypadku gniazd ogólnego stosowania wartość wyłącznika nadmiarowego nie może przekraczać wartości prądu znamionowego gniazda- czyli w tym przypadku 16A. Pytanie brzmi jak obliczyć spadki napięć dla tego przewodu 3x2,5 25 mb
Przykładowo wybrany obwód 1-fazowy (gniazda ogólnego stosowania których prąd znamionowy wynosi max. 16A). Obwód wykonany przewodem YDYżo 3x2,5mm, długości ok 25 m, P (moc)=2kW
-prąd szczytowy(obliczeniowy)
Ib= P : (U x cos fi)
Ib- Prąd w obwodzie
U- Napięcie sieci 230V
cos fi- przyjmuje się 0,95
P- moc zainstalowana
Ib= 2000W : (230 x 0,95) = 9,15A
Dobór przewodu ze względu na obciążalność prądową-
WARUNEK Iz ≥ Ib
Dobrano przewód typu YDYżo 3x2.5mm², gdzie Iz dla przewodu ułożonego w tynku wynosi 24A
24A ≥ 9,15A Warunek spełniony.
Dobór zabezpieczenia przeciążeniowego
WARUNEK
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 x Iz
Dobrano wyłącznik nadprądowy B 16A
9,15 ≤ 16 ≤ 24
1,45 x 16 ≤ 1,45 x24
23,2 ≤ 34,8 Warunek spełniony
W przypadku gniazd ogólnego stosowania wartość wyłącznika nadmiarowego nie może przekraczać wartości prądu znamionowego gniazda- czyli w tym przypadku 16A. Pytanie brzmi jak obliczyć spadki napięć dla tego przewodu 3x2,5 25 mb