jak obliczyć spadki napięć na ułożonym przewodzie

23 Maj 2013 21:57 33534 22
REKLAMA
  • #1 12338675
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #2 12338759
    Nereida4
    Poziom 22  
    Posty: 494
    Pomógł: 32
    Ocena: 75
    Spadek napięcia przy obciążeniu 16A wyniesie niecałe 3 V.
    jak obliczyć spadki napięć na ułożonym przewodzie


    gdzie: In prąd znamionowy [A],
    l długość linii [m],
    O konduktywność, dla miedzi 58 [Sm / mm²], dla aluminium 35 [Sm / mm²], napięcie znamionowe [V], przekrój kabla zasilającego [mm²], Spadki napięcia w sieci [edy
  • #3 12339337
    mar_cik
    Specjalista elektryk
    Posty: 747
    Pomógł: 101
    Ocena: 155
    Skąd te konduktywności? W obliczeniach elektrycznych mamy do czynienia z miedzią i aluminium przewodowymi a nie z pierwiastkami Cu czy Al. Przyjmowane wartości to 56 dla Cu 33 dla Al, gdzie dla Cu i tak jest to wartość zawyżona.
  • REKLAMA
  • #4 12339342
    Nereida4
    Poziom 22  
    Posty: 494
    Pomógł: 32
    Ocena: 75
    To jaki według kolegi powinien być wzór na spadek napięcia?
  • REKLAMA
  • #5 12339388
    Rysiek_XL
    Poziom 14  
    Posty: 117
    Pomógł: 9
    Ocena: 31
    Cześć.

    Wzór jest ok.
    A spadek napięcia będzie troszkę większy ze względu właśnie na tą konduktywność ok 51 [Sm/mm²] (ok 5.8[V]).

    Pozdrawiam.
  • #6 12339539
    Nereida4
    Poziom 22  
    Posty: 494
    Pomógł: 32
    Ocena: 75
    Nie pamiętalem dokladnej konduktywnosci , przyjąłem wartość uśrednioną.
  • #7 12339567
    vikon
    Poziom 14  
    Posty: 189
    Pomógł: 3
    Ocena: 35
    Nereida4 napisał:
    Nie pamiętalem dokladnej konduktywnosci , przyjąłem wartość uśrednioną.

    Uśrednioną z jakich wartości?
  • #8 12339680
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #9 12339929
    Rysiek_XL
    Poziom 14  
    Posty: 117
    Pomógł: 9
    Ocena: 31
    Cześć.
    Wzór jest klarowny, z czym w nim masz problem?
    Pozdrawiam.
  • #10 12342039
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #11 12342508
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • Pomocny post
    #12 12343182
    mar_cik
    Specjalista elektryk
    Posty: 747
    Pomógł: 101
    Ocena: 155
    Bronek22 napisał:
    Ta konduktywność jest 58,8 mS.

    Jeśli już to 58,8 MS/m (megasimensów przez metr).
    Bronek22 napisał:
    58,8 mS to 17mΩ/m

    Konduktywność 58,8 MS/m odpowiada rezystywności 17 nΩ*m (nanomów razy metr).
    Bronek22 napisał:
    ρ = 0,017 Ω

    Kolejna bzdura.

    W elektryce zresztą nie używamy ani S/m ani Ω*m bo musielibyśmy przekroje przewodów używać w m² (dla Bronka - metrach kwadratowych).
    Dla konduktywności (przewodności właściwej) używamy S*m/mm² (lub m/Ω*mm² bo to to samo).
    Dla rezystywności (rezystancji właściwej) używamy Ω*mm²/m.

    Jeszcze jedno.
    Miedź używana w elektrotechnice na kable i przewody ma konduktywność w zależności od rodzaju a nawet okresu wyprodukowania 58,0 do 58,8 m/Ω*mm².
    Dlaczego w obliczeniach nie używamy i nie powinniśmy używać żadnej z tych wartości?
    Ano dlatego że jest to konduktywność dla temperatury materiału (czyli miedzi) 20°C.
    Według klasyfikacji IACS współczynnik temperaturowy oporności dla miedzi 100% IACS (czyli tej o konduktywności 58,0 m/Ω*mm²) wynosi 0,00393 1/°C.
    Dla miedzi 58,8 m/Ω*mm² będzie wynosił 0,00398 1/°C.

    A teraz jak ktoś chce to niech przeliczy jaka będzie konduktywność dla temperatury tylko 40°C oraz jaka dla dopuszczalnej długotrwale dla przewodów 70°C :twisted: . Będzie zdziwiony.

    Dla ułatwienia obliczeń:
    58,8 m/Ω*mm² odpowiada rezystywności 0,0170 Ω*mm²/m
    58,0 m/Ω*mm² odpowiada rezystywności 0,017241 Ω*mm²/m
  • #13 12343923
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #14 12344238
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #15 12344362
    mar_cik
    Specjalista elektryk
    Posty: 747
    Pomógł: 101
    Ocena: 155
    Kolego Saketo skoro to takie trudne to proszę (przewodność użyłem 54 m/Ω*mm²):
    Δu%= 100*(2*9,15*25*0,95)/(54*230*2,5)= 1,4%

    Kolego Bronku.
    1. Skoro Kolega Saketo chciał prostej odpowiedzi to trzeba było samemu odpowiedzieć a nie filozofować.
    2. Jak czegoś nie umiesz to najpierw się doucz, potem pisz.
    3. Nie wzorcuję przewodów a różnica pomiędzy miedzią 58,0 a 58,8 nie jest przypadkowa, w klasyfikacji ta pierwsza to 100% IACS, ta druga to 101% IACS.
    4. Nie mam na imię Marcin.

    P.S. Nikt nie umie przeliczyć konduktywności na 40°C i 70°C?
  • Pomocny post
    #16 12344609
    Darom
    Specjalista elektryk
    Posty: 2778
    Pomógł: 231
    Ocena: 586
    Witam

    σ=58,8 m/Ωmm2 - to moim zdaniem wynik nie do uzyskania w temperaturze pokojowej.

    Dla czystej anodowej miedzi jest to 58,001 Sm/mm2 (IACS), tyle samo podaje Francois Cardarelli w swojej biblii materiałoznawstwa dla miedzi o wysokim stopniu czystości. Praktycznie wszystkie domieszki zmniejszają konduktywność. Ale nie wiem jak z dodatkami Ag w Cu.

    Kiedyś mierzyłem mostkiem Thompsona - to mi wychodziło ok. 57Sm/mm2. Przy obliczeniach inżynierskich osobiście stosuję σ=56 Sm/mm2
    inaczej
    1000 m przewodu o przekroju 1mm2 ma rezystancję R= 18Ω
    (faktycznie nieco poniżej, ale nie 17Ω)

    pzdr
    -DAREK-

    DODANE:
    Jeden z kolegów zwrócił mi uwagę, iż podałem niepoprawne dane z książki Francoisa Cardarelliego. Faktycznie chemicznie czysta miedź (jaką laboratoryjnie można wytworzyć) ma rezystywność 1.6730μΩ.cm. A więc tylko 3% różnicy od czystego srebra! :-)
  • #17 12347677
    mar_cik
    Specjalista elektryk
    Posty: 747
    Pomógł: 101
    Ocena: 155
    Darom napisał:
    Przy obliczeniach inżynierskich osobiście stosuję σ=56 Sm/mm2.

    Witaj Kolego Darku.
    Większość taką stosuje i w większości publikacji taka wartość się przewija. Ja należę do mniejszości, zwykle używam wartości 54.
    Już wspomniałem że uważam 56 za wartość zawyżoną. Czemu?
    Dla miedzi o σ=58 Sm/mm² (w temp. 20°C), wartość σ=56 Sm/mm² odpowiada temperaturze przewodu zaledwie około 29°C.
    Dla tej lepsiejszej o σ=58,8 Sm/mm² wartość σ=56 Sm/mm² odpowiada temperaturze przewodu około 33°C.
    Obydwie te temperatury są niższe nawet od temperatury ludzkiego ciała i odpowiadają obciążeniu przewodu co najwyżej nieznacznym prądem. A przecież nie o to chodzi.
  • #18 12348152
    Darom
    Specjalista elektryk
    Posty: 2778
    Pomógł: 231
    Ocena: 586
    Witam

    Kolego Marku - ma kolega rację, w warunkach przewodów obciążonych to i to liczba 54 wydaje się wartością nie małą. I rzeczywiście często przy obliczeniach inżynierskich spotyka się konduktywność miedzi: 54 Sm/mm2. Oprócz temperatury sprawa ma jeszcze jeden aspekt. Konduktywność miedzi jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia. Mam zwyczaj mierzyć przewody teletechniczne sprowadzane z ChRL. I nie zawsze jest to miedź dobrej jakości - spotyka się sztuki mające znacznie gorszą przewodność - i nie są to CCA.

    pzdr
    -DAREK-
  • #19 12349627
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #20 12349784
    mar_cik
    Specjalista elektryk
    Posty: 747
    Pomógł: 101
    Ocena: 155
    Saketo napisał:
    Pytanie brzmi jak obliczyć spadki napięć dla tego przewodu 3x2,5 25 mb

    No więc odpowiedź brzmi - spadek napięcia na przewodzie 3x2,5 25mb wynosi 1,4%.

    Interpretacja tegoż jest taka że przy napięciu na początku przewodu 230V, na końcu przewodu (czyli na odbiorniku) napięcie ma wartość pomniejszoną o 1,4%.

    P.S. Jak chcesz ewentualnie podać spadek bezpośrednio w woltach, mnożysz powyższy wynik przez 230 i dzielisz przez 100.
  • #21 12349903
    Darom
    Specjalista elektryk
    Posty: 2778
    Pomógł: 231
    Ocena: 586
    Witam
    mar_cik napisał:
    P.S. Jak chcesz ewentualnie podać spadek bezpośrednio w woltach, mnożysz powyższy wynik przez 230 i dzielisz przez 100.


    teraz tak patrzę na wzór i nie jestem pewien czy obliczając spadek w woltach nie powinien jeszcze podzielić przez cosφ. Wcześniej, jak wyznaczał spadek procentowy to mnożył przez cosφ (cosφ - znajduje się w liczniku).

    pzdr
    -DAREK-
  • #22 12350107
    mar_cik
    Specjalista elektryk
    Posty: 747
    Pomógł: 101
    Ocena: 155
    Darom napisał:
    teraz tak patrzę na wzór i nie jestem pewien czy obliczając spadek w woltach nie powinien jeszcze podzielić przez cosφ.

    Dobrze jest Kolego Darku, nie trzeba.


    Przy okazji, odnośnie zadania z postu #12:
    Dla przewodów miedzianych o konduktywności 58,8 m/Ω*mm² (w temp. 20°C), konduktywność w 40°C wyniesie 54,5 a w 70°C ... 49.
    Dla przewodów miedzianych o konduktywności 58,0 m/Ω*mm² (w temp. 20°C), konduktywność w 40°C wynosi 53,8 a w 70°C ... niecałe 48,5.
  • #23 12350696
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat obliczania spadków napięcia na przewodach elektrycznych, szczególnie w kontekście obwodu 1-fazowego z gniazdami ogólnego stosowania. Użytkownicy przedstawili wzory na obliczenie prądu szczytowego oraz spadku napięcia, wskazując na znaczenie konduktywności materiałów, takich jak miedź i aluminium. Wskazano, że dla przewodu YDYżo 3x2,5mm i długości 25 m przy obciążeniu 16A spadek napięcia wynosi około 1,4%. Uczestnicy dyskusji podkreślili różnice w wartościach konduktywności oraz ich wpływ na obliczenia, a także zwrócili uwagę na konieczność uwzględnienia temperatury w obliczeniach. Wzory i wartości konduktywności były analizowane, a także omawiano ich zastosowanie w praktyce inżynierskiej.
Wygenerowane przez model językowy.