mar_cik napisał: No no. Ostro pojechałeś z tą temparaturą Kolego JohnySpZOO.
Wiem kolego i zgadzam się z Tobą, owy współczynnik jak widzisz jest podany jako przykład co nie znaczy że takowy kabel nie będzie znajdował się sporadycznie w takowej temperaturze - nagrzanie się warstwy docieplenia w słoneczny dzień. Temat czysto teoretyczny dla ucznia/studenta.
EDIT 22:16
Paweł#G napisał: Jak bardzo wpłynie na obciążalność prądowa długotrwałą kabla YKY 5x6mm przykrycie go styropianem(docieplenie budynku)? Kabel ułożony na ścianie z pełnej cegły, w peszlu samo-gasnącym.
mar_cik napisał: Przyjęcie temperatury 25°C (czyli współczynnika 1,06) jest dla większości lokalizacji w Polsce co najmniej bardzo ostrożne żeby nie powiedzieć zawyżone.
Z ciekawości a zarazem z nudów rzuciłem dzisiaj temat w biurze uprawnionemu projektantowi branży budowlanej przy założeniach: kabel prowadzony n/t w warstwie docieplenia o grubości 5-10cm. Jaka będzie temperatura otoczenia kabla (temperatura na styku styropianu i tynku)? Projektant zastanowił się i przeprowadził uproszczoną symulację w jakimś programiku ...
Efekt: Nasłoneczniona warstwa docieplenia (gładź stanowiąca zewnętrzną warstwę docieplenia) może osiągnąć temperaturę ok 50'C zaś temperatura otoczenie kabla na styku ściany i styropianu będzie o ok 10-15'C niższa niż elewacji. Wszystko zależne od przyjętych współczynników oraz parametrów samej warstwy docieplenia.
Wynajmując mieszkanie za czasów studiów na 6 piętrze elewacja docieplonego budynku wyłożona na poziomie okien jakimiś kwadratowymi kafelkami ok godz. 17 osiągała temperaturę ok 67'C - pomiar multimetrem wyposażonym w pomiar temp. oraz regułą 60'C i 10s.