Silnik trójfazowy. Ile straci mocy po podłączeniu pod napięcie 220V?

Yeti 2 14 Mar 2005 17:33 3526 11
REKLAMA
  • #1 1315230
    Yeti 2
    Poziom 10  
    Posty: 48
    Ocena: 7
    Mam silnik trójfazowy o oznaczeniu 380/220 V i mocy 2,2 kW.
    Mam pytanie , ile silnik straci mocy kiedy podłącze pod napięcie 220 V.
    Czy będzie na tyle silny aby mógł pracować z kompresorem ?.

    Proszę o radę.Za wszelkie informację z góry dziękuję.
  • REKLAMA
  • #2 1315350
    tyktyk
    Poziom 24  
    Posty: 871
    Pomógł: 62
    Ocena: 78
    380/220 oznacza, że można go połączyć w trójkąt albo w gwiazdę . Czyli nadal pracuje on w sieci trójfazowej a nie bezpośrednio z gniazdka 220V!! jeżeli o tym wiedziałeś to sorry ale to wywnioskowałem z twojego pytania. Jeżeli żeczywiście chodziło ci o podłączenia 3f do 1f to podaję link

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic254927.html

    stosunek mocy trójkoąta do gwiazdy wynosi √3


    --- = √3
    PY

    w przybliżeniu :)
  • REKLAMA
  • #3 1315373
    janto
    Poziom 24  
    Posty: 472
    Pomógł: 69
    Ocena: 41
    A skąd weźmiesz 3X220V ?
    Silnik 380/220 łączy się w gwiazdę dla 3X380V i w trójkąt dla 3X220V.
  • #4 1315590
    tyktyk
    Poziom 24  
    Posty: 871
    Pomógł: 62
    Ocena: 78
    Racja!! sorry rozpędziłem się! 220 to autotransformator :) tylko po co? :)
  • #5 1315605
    metalex
    Poziom 14  
    Posty: 145
    Pomógł: 7
    Ocena: 26
    moim zdaniem konieczna jest zmiana uzwojeń silnika a nie wiem czy jest to opłacalne
  • #6 1316818
    wider
    Poziom 14  
    Posty: 78
    Pomógł: 6
    Ocena: 15
    3x230 V - np z falownika zasilanego z 1x230 V
  • #7 1317771
    metalex
    Poziom 14  
    Posty: 145
    Pomógł: 7
    Ocena: 26
    a co z przesunięciem fazowym
  • REKLAMA
  • #8 1318661
    janto
    Poziom 24  
    Posty: 472
    Pomógł: 69
    Ocena: 41
    Do widera:
    W takim wypadku silnik nie straci mocy.
  • REKLAMA
  • #9 1318826
    jarek_krakow
    Poziom 17  
    Posty: 207
    Pomógł: 12
    Ocena: 9
    możesz spróbować z kondensatorem
    wg pewnej książki ok 30-60uF na każdy kW mocy silnika .(mniejsze wartości przy gwieździe)
    moc spadnie w porównaniu z zasilaniem z sieci około .5-.6 razy . to myślę ,że spokojnie pociągnie kompresor.
    podszukaj na elektrodzie jakie wartości kondensatorów dodawali koledzy - były takie posty.
    jeśli masz wyprowadzone wszystkie uzwojenia to raczej silnik połączyłbym w trójkąt.
    falownik to chyba za drogie rozwiązanie
  • #10 1318862
    diff
    Poziom 19  
    Posty: 229
    Pomógł: 28
    Ocena: 47
    może utykać podczas rozruchu/z cisn. w zbior./radzę zastosować zawór /elektro/włączany w momencie rozr na kilka sek.
  • #11 1318946
    slowmot
    Poziom 19  
    Posty: 276
    Pomógł: 19
    Ocena: 40
    W przypadku kompresora chciałbym przestrzec cię przed kłopotami związanymi z zastosowaniem silnika trójfazowego zaadaptowanego pod jedną faze-wiąze z tym wiele zagadnień nie tylko natury elektrycznej.Jeśli to jest "samoróbka" nie poparta stosownymi obliczeniami ,musisz pami ętać że potrzebny jest spory moment obrotowy przy rozruchu takiego silnika.Jeśli twój układ pneumatyczny będzie przy starcie pozostawał bez ciśnienia to wszystko bedzie pięknie działać-gorzej jeśli w układzie będzie ciśnienie -wtedy się zacznie -pozdrawiam
  • #12 1319052
    diff
    Poziom 19  
    Posty: 229
    Pomógł: 28
    Ocena: 47
    miałem na mysli elektrozawór łączący w czasie rozruchusprężar. z atmosferą

Podsumowanie tematu

✨ Silnik trójfazowy o oznaczeniu 380/220 V można łączyć w układ gwiazdy (do sieci 3x380 V) lub trójkąta (do sieci 3x220 V). Podłączenie silnika trójfazowego bezpośrednio do jednofazowego napięcia 220 V wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań, takich jak kondensatory rozruchowe i pracy (zalecane wartości około 30-60 µF na każdy kW mocy silnika), co powoduje spadek mocy do około 50-60% nominalnej. Silnik połączony w trójkąt i zasilany z falownika generującego napięcie 3x230 V z jednej fazy może pracować bez utraty mocy. Adaptacja silnika trójfazowego do pracy na jedną fazę wiąże się z problemami, zwłaszcza przy rozruchu, gdy potrzebny jest wysoki moment obrotowy, co jest istotne przy napędzaniu kompresora. Zaleca się stosowanie elektrozaworu odciążającego ciśnienie w układzie pneumatycznym podczas rozruchu, aby uniknąć przeciążeń. Zmiana uzwojeń silnika jest możliwa, ale często nieopłacalna. Falownik jest skutecznym, lecz kosztownym rozwiązaniem.