Jaki bezpiecznik dobrac do poszczególnych obwodów ?

landini 02 Lis 2013 19:25 2412 16
REKLAMA
  • #1 12907528
    landini
    Poziom 9  
    Posty: 34
    Ocena: 7
    Witam jaki bezpiecznik dobrać do obwodu który będzie zasilał transformator 12V/100W? A drugi obwód będzie zasilał transformator 12V/30V i w drugim obwodzie będzie zainstalowany automatyczny czujnik zmierzchu(AWZ) . A w trzecim obwodzie będzie podwójne gniazdko ? Proszę o dobór bezpieczników
  • REKLAMA
  • #2 12907547
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 522
    A jakimi przewodami wykonane są te poszczególne obwody?
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #4 12907599
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3525
    Poszczególne obwody to obciążenie w granicach :
    1 - 0,50 A po stronie pierwotnej transformatora
    2 - 0,15 A jak wyżej
    3 - nie dotyczy, standardowo 16 A dla gniazd wtykowych.
  • #5 12907632
    landini
    Poziom 9  
    Posty: 34
    Ocena: 7
    to tak do transformatora dojdzie 3x1,5 za transformatorem 2x1,5 do taśmy a do gniazdka
    3x1,5 chciałbym symbole bezpieczników np.: B16 jakie mają być w poszczególnym obwodzie
  • #6 12907645
    Maciek051996
    Poziom 28  
    Posty: 1131
    Pomógł: 99
    Ocena: 300
    landini napisał:
    a do gniazdka 3x1,5

    Do gniazdek stosuje się przewody 3x2,5.
    Gniazda zabezpiecza się bezpiecznikami B16.
    Powiedz co będziesz podłączał do tego gniazda.
  • #7 12907697
    landini
    Poziom 9  
    Posty: 34
    Ocena: 7
    hmm ładowarka do tel na 100% a dalej to różnie wiertarkę jakiś odkurzacz. Czyli jak dam B6 do tych obwodów gdzie transformator będzie dobrze
  • REKLAMA
  • #8 12907726
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3525
    Policz sobie, jaki prąd musi popłynąć po stronie wtórnej transformatorów, by ten wyłącznik samoczynny B6 zadziałał
    bez szkód dla zainstalowanych urządzeń i przewodów.
  • #9 12907765
    aradziem
    Poziom 10  
    Posty: 3
    Bezpieczniki dla transformatorów nie powinny być większe od ich prądów znamionowych, aby wrazie przeciążenia przerwały obwód, nie powodując uszkodzeń transformatorów.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Tabelę z typoszeregim bezpieczników można znaleść w poradnikach elektryka
  • #10 12908305
    landini
    Poziom 9  
    Posty: 34
    Ocena: 7
    a takie pytanie jak policzyć prąd który płynie po stronie wtórnej transformatora ?
  • #12 12908331
    djlukas
    Poziom 27  
    Posty: 1606
    Pomógł: 94
    Ocena: 266
    landini napisał:
    jak policzyć prąd który płynie po stronie wtórnej transformatora ?

    A o przekładni transformatora to kolega słyszał?
  • #13 12908348
    landini
    Poziom 9  
    Posty: 34
    Ocena: 7
    uuu coś słyszałem ale w tych tematach jestem laikiem wiec jeśli może ktoś pomóc
  • #14 12908383
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4290
    Czegoś tu nie kumam, Ty chcesz zabezpieczyć odbiornik, czy instalacje? To są dwie różne sprawy.
  • #15 12908395
    landini
    Poziom 9  
    Posty: 34
    Ocena: 7
    instalacje chodziło mi o to jaki bezpiecznik mam dac na dany obwód

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru bezpieczników do trzech obwodów zasilających: transformator 12V/100W, transformator 12V/30V z automatycznym czujnikiem zmierzchu oraz podwójne gniazdko. Ustalono, że dla pierwszego obwodu obciążenie wynosi 0,50 A, dla drugiego 0,15 A, a dla gniazdek standardowo 16 A. Użytkownik zapytał o konkretne symbole bezpieczników, sugerując B6 dla obwodów z transformatorami. Wskazano, że bezpieczniki nie powinny przekraczać prądów znamionowych transformatorów, aby uniknąć uszkodzeń. Wskazano również na potrzebę obliczenia prądu po stronie wtórnej transformatorów oraz na znaczenie zastosowanych przewodów.