logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Prowizoryczna instalacja elektryczna w pokoju- jaki bezpiecznik.

ToJestNick 10 Maj 2014 13:15 2823 44
  • #1 13587228
    ToJestNick
    Poziom 31  
    Posty: 2948
    Pomógł: 150
    Ocena: 558
    Witam.
    Temat zamieszczam tutaj, bo do innych działów raczej się nie nadaje :D

    Mam w domu instalację aluminiową, uległo spaleniu gniazdko w moim pokoju (przewód upalił się głębooko w ścianie, nie ma sensu go odkuwać bo trzeba by ryć pół pokoju.
    Zrobiłem więc sobie prowizoryczną instalację, na widoku.
    Kable 2x1,5mm², zamiast gniazdek naściennych zwykłe jak od przedłużacza. Wiadomo, powinny być 3 żyły, ale 3ciej nie miałbym gdzie podpiąć, gdyż stara instalacja jest bez uziemienia. Przedłużacze są 3, złączone za pomocą czegoś takiego:

    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany


    Wszystko działa pięknie od ponad roku, jednakże zabezpieczone mam to takim bezpiecznikiem 10A:

    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    (Taki jak te dwa po bokach, zdj z innego tematu).

    Który niestety, często wybija wtedy kiedy nie powinien. Nawet w przypadku włączania odkurzacza (1400W).

    Postanowiłem, że zamontuję nowy, tego typu:

    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany


    Pytanie tylko...
    Zamontować 10A czy 16A? Który jest stosowany do zabezpieczania gniazdek?


    Pobór mocy jest spory... Telewizor, dekoder, laptop, prostownik do akumulatorów, często odkurzacz, niekiedy piekarnik elektryczny..


    Pozdrawiam.
  • #2 13587250
    dedito
    Poziom 39  
    Posty: 4770
    Pomógł: 527
    Ocena: 593
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    post #14 i #16
  • #3 13587278
    ToJestNick
    Poziom 31  
    Posty: 2948
    Pomógł: 150
    Ocena: 558
    Czyli w moim przypadku 16A?
  • #4 13587309
    dedito
    Poziom 39  
    Posty: 4770
    Pomógł: 527
    Ocena: 593
    ToJestNick napisał:
    Czyli w moim przypadku 16A?

    Tak, w tym przypadku.
    Spróbowałbym opcji C10 lub B16.
  • Pomocny post
    #5 13587317
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    Przekroju 1,5 mm^2 większym jak 10A się nie zabezpiecza.
    Wogóle radzę zrobić "normalną instalację", a bo ta raczej bezpieczna nie jest...
  • Pomocny post
    #6 13587326
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3511
    dedito napisał:
    ToJestNick napisał:
    Czyli w moim przypadku 16A?

    Tak, w tym przypadku.

    Taak, dla 1,5 mm². To teraz sprawdź charakterystykę czasowo-prądową tej 16-tki i napisz, jaki prąd wytrzyma do godziny czasu, a następnie porównaj z obciążalnością długotrwałą przewodu 1,5 mm²
    Już pomijam wykonanie instalacji lub jej fragmentu przewodem 2-żyłowym.
  • #7 13587331
    dedito
    Poziom 39  
    Posty: 4770
    Pomógł: 527
    Ocena: 593
    kosmos99 napisał:
    Przekroju 1,5 mm^2 większym jak 10A się nie zabezpiecza

    Mógłby kolega podać jakieś podstawy ?
  • Pomocny post
    #8 13587334
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    post powyżej
  • #9 13587343
    ToJestNick
    Poziom 31  
    Posty: 2948
    Pomógł: 150
    Ocena: 558
    Miałem zamontowaną 10tkę to wybijała zbyt często. Normalną instalację zrobić owszem- wypadało by, ale nie pozwala na to sytuacja finansowa.
    Kupiłem B16, chciałem B10 lecz nie było.
    Montować go, czy oddać i szukać gdzie indziej B10?

    Bezpiecznika nie stosowałbym w ogóle, gdyż już jest w skrzynce wkręcany typu topikowego 16A, lecz chcę mieć w pokoju zabezpieczenie przed zwarciem, o które przy testowaniu niektórych sprzętów nie trudno. Dlatego wolę aby mi wywaliło bezpiecznik w pokoju, który sobie po prostu włączę, niż musiał wymieniać wkładki na korytarzu.
  • Pomocny post
    #10 13587356
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    Sprawa wygląda tak, 16A zamontować nie możesz, a nowy 10A też będzie wyłączał jeśli przekroczysz obciążenie. To, że stara "10" wyłącza to nie musi być jej wina. Problem jest ze zbyt dużym obciążeniem, o innych aspektach nie wspominam.
  • Pomocny post
    #11 13587358
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3511
    Jak sobie zrobiłeś, tak teraz masz.
    Przecież, jako elektryk sam odpowiadasz za swoją robotę.
  • #12 13587373
    ToJestNick
    Poziom 31  
    Posty: 2948
    Pomógł: 150
    Ocena: 558
    Telewizor, dekoder i laptop to duże obciążenie? Przecież to bierze góra 400/500W, a bezpiecznik i tak niekiedy sobie niespodziewanie wyskakuje, niekiedy od razu po włączeniu, lecz jak przytrzymam przycisk- wszystko działa. Mam wrażenie, że bezpiecznik jest po prostu wypracowany.
    Cóż, na weekend muszę założyć 16A, w poniedziałek kupię 10A, który- mam nadzieję, nie będzie wywalał tak często jak obecny.
    Ogółem to ciekawy jestem, co szybciej by zadziałało.. Automatyczny 16A, czy topikowy 16A...

    Nadmienię, że do bezpiecznika wyprowadzony jest przewód 2x2,5mm.
  • #13 13587378
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    ToJestNick napisał:
    lecz jak przytrzymam przycisk- wszystko działa

    Tego co chcesz kupić nie da rady "przytrzymać"
  • #14 13587380
    dedito
    Poziom 39  
    Posty: 4770
    Pomógł: 527
    Ocena: 593
    elpapiotr napisał:
    To teraz sprawdź charakterystykę czasowo-prądową tej 16-tki i napisz, jaki prąd wytrzyma do godziny czasu, a następnie porównaj z obciążalnością długotrwałą przewodu 1,5 mm²

    Obciążalność długotrwała przewodu w tym przypadku wynosi około 21A (temperatura otoczenia 25 stopni celsjusza, temperatura maksymalna izolacji 70 stopni celsjusza).
    Nowsze normy dają w tym przypadku nawet większą obciążalność przy temperaturze otoczenia 30 stopni celsjusza.
    16-tka do godziny czasu wytrzyma około 1,2 In czyli wciąż poniżej Iz.
  • #15 13587382
    ToJestNick
    Poziom 31  
    Posty: 2948
    Pomógł: 150
    Ocena: 558
    Tego wiem, ale ten stary z PRL'u jak najbardziej można przytrzymać :)

    Dręczy mnie pytanie, który bezpiecznik wywaliłby jako pierwszy... Automat 16A, czy topikowy 16A..


    Przewodu przekrój 1,5mm² podałem ,,na oko" gdyż oznaczeń nie ma. Przy obciążeniu piekarnikiem 2500W pozostaje zupełnie zimny.
  • #16 13587390
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 816
    W zależności od charakterystki.
  • #17 13587393
    dedito
    Poziom 39  
    Posty: 4770
    Pomógł: 527
    Ocena: 593
    ToJestNick napisał:
    Dręczy mnie pytanie, który bezpiecznik wywaliłby jako pierwszy... Automat 16A, czy topikowy 16A

    Zależy od charakterystyki zadziałania.
  • #18 13587395
    ToJestNick
    Poziom 31  
    Posty: 2948
    Pomógł: 150
    Ocena: 558
    Hmm może być to ważne...
    Przewód jest typu ,,linka" lecz metr jakieś 10 lat temu kosztował prawie 5zł(jeśli dobrze pamiętam), nie jest to raczej Chińska tandeta, wygląda bardzo porządnie. W razie potrzeby mogę dać zdjęcie :)

    Topikowy jest typu Zwłocznego.

    Zaraz dodam zdjęcie tego przewodu.
  • #19 13587428
    dedito
    Poziom 39  
    Posty: 4770
    Pomógł: 527
    Ocena: 593
    Podaj typ tego przewodu to będzie wszystko jasne.
  • #20 13587445
    ToJestNick
    Poziom 31  
    Posty: 2948
    Pomógł: 150
    Ocena: 558
    Przewód ma 3 żyły, lecz wykorzystane są tylko dwie, gdyż część instalacji starej do której jest podłączony posiada tylko dwie żyły.
    Na przewodzie nie ma żadnych oznaczeń, po pomiarze suwmiarką wychodzi 3mm² w co niezbyt chce mi się wierzyć.

    Zdjęcia:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany


    Widać tu wnętrze jednego z przedłużacza na którym wykonana jest instalacja. Widać też jakimi przewodami podłączony jest bezpiecznik.

    Typu przewodu- nie znam.
  • #21 13587454
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3511
    dedito napisał:
    elpapiotr napisał:
    To teraz sprawdź charakterystykę czasowo-prądową tej 16-tki i napisz, jaki prąd wytrzyma do godziny czasu, a następnie porównaj z obciążalnością długotrwałą przewodu 1,5 mm²

    16-tka do godziny czasu wytrzyma około 1,2 In czyli wciąż poniżej Iz.

    Naprawdę ? Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #22 13587457
    dedito
    Poziom 39  
    Posty: 4770
    Pomógł: 527
    Ocena: 593
    Według mojej wiedzy możesz spokojnie zastosować B16. To co koledzy wyżej piszą o bezpieczniku 10A dotyczy przewodów prowadzonych w ścianie pod tynkiem, a kolega ma przewód prowadzony luzem na powietrzu.
  • #23 13587462
    ToJestNick
    Poziom 31  
    Posty: 2948
    Pomógł: 150
    Ocena: 558
    Przewód wydaje mi się, że ma sporą obciążalność. Po obciążeniu piekarnikiem 2,5kW tak jak pisałem, po godzinie pozostaje zupełnie zimny.
  • #24 13587467
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #25 13587469
    slawekx
    Poziom 29  
    Posty: 1424
    Pomógł: 53
    Ocena: 195
    Jaki przewód dochodzi do puszki ?
  • #26 13587549
    ToJestNick
    Poziom 31  
    Posty: 2948
    Pomógł: 150
    Ocena: 558
    Puszka jest gdzie indziej, nie mam do niej już dostępu bo jest zastawiona, ale o ile db pamiętam to 2x 2.5mm ale aluminiowy.
  • #27 13587584
    slawekx
    Poziom 29  
    Posty: 1424
    Pomógł: 53
    Ocena: 195
    Taka sobie prowizorka. Wezwij lepiej fachowca.
  • #28 13587599
    jann111
    Poziom 33  
    Posty: 2058
    Pomógł: 180
    Ocena: 506
    ToJestNick napisał:

    Zdjęcia:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany

    Kolego,bardzo ładnie dobrałeś ten wyłącznik do przewodu.Lakiernik by tego lepiej nie zrobił. :D
  • #29 13587623
    ToJestNick
    Poziom 31  
    Posty: 2948
    Pomógł: 150
    Ocena: 558
    Na fachowca mnie nie stać, a to działa jak na razie dobrze. Przy okazji remontu,
    który wkrótce jest planowany cała instalacja pójdzie do wymiany :)

    Kable wiem, że pasują do bezpiecznika, lecz nie wybierałem tego, po prostu takie miałem pod ręką :p

    To zostawić tą 16tkę, czy kupować 10tkę? Nie wiem sam... Jak widać, przewody nie są wcale takie cieniutkie..
  • #30 13587671
    dedito
    Poziom 39  
    Posty: 4770
    Pomógł: 527
    Ocena: 593
    Jeżeli cała instalacja od bezpiecznika do gniazdka leci wolno na powietrzu to zostaw tą 16-kę. Jeśli część instalacji leci pod tynkiem to zastosuj 10-kę.
    Sprawdź jeszcze czy gniazdko jest przystosowane do obciążenia 16 A.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zainstalował prowizoryczną instalację elektryczną w pokoju, korzystając z przewodów 2x1,5mm² i przedłużaczy, ponieważ stara instalacja aluminiowa nie miała uziemienia. Zabezpieczał ją bezpiecznikiem 10A, który często wybijał, zwłaszcza przy włączaniu odkurzacza. Użytkownik rozważał wymianę na bezpiecznik 16A, ale obawiał się, że może to być niebezpieczne z powodu niewłaściwego doboru przewodów. W dyskusji podkreślano, że dla przewodów 1,5mm² nie powinno się stosować większego zabezpieczenia niż 10A, a zalecano wykonanie normalnej instalacji elektrycznej. Użytkownik stwierdził, że nie ma możliwości finansowych na profesjonalną pomoc, a jego instalacja działa od roku. W końcu zdecydował się na montaż bezpiecznika 16A, ale z zastrzeżeniem, że wszystkie przewody są prowadzone na powietrzu.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA