Jak zbudować szacht kablowy w starym budynku 4-kondygnacyjnym?

Jolaos 15 Maj 2014 22:18 4629 5
REKLAMA
  • #1 13604867
    Jolaos
    Poziom 15  
    Posty: 467
    Pomógł: 4
    Ocena: 48
    Witam kolegów

    Jest stary poniemiecki budynek 4-ro kondygnacyjny w którym mieszkańcy tworzący wspólnotę chcą założyć nową instalację RTV i sat oraz uporządkować kable UPC.
    Uzgodniono zbudowanie szachtu kablowego biegnącego z piwnic do strychu. Ma się w nim zmieścić okablowanie telewizji DVBT , kablówki , internetu i być może trochę elektrycznych gdy zajdzie taka potrzeba.
    Taki szacht zapewne powinien się składać z kilku osobnych pionowych segmentów
    lub też może inaczej. Mam parę pomysłów lecz proszę może ktoś coś takiego już budował lub widział jak są zbudowane. Proszę o wskazówki
    __________________
  • REKLAMA
  • #2 13604986
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 13605354
    irekr
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 9682
    Pomógł: 1192
    Ocena: 1237
    Jeżeli sama konstrukcja pionu kablowego to na stronie dipola masz sporo informacji. Wymagania tego typu instalacji masz na stronach Ministerstwa Infrastruktury w części dotyczącej wymagań instalacji w budynkach.

    Natomiast jeżeli chodzi o zagadnienia budowlane, to każdy rozgarnięty budowlaniec z uprawnieniami powinien Ci udzielić odpowiedzi. Wbrew pozorom sprawa w świetle prawa budowlanego nie jest prosta. Chodzi nie tylko o sprawy konstrukcyjne ale także ochronę przeciwpożarową.

    Instalowałem wiele podobnych szachtów najczęściej była to dziura w stropie o wymiarach co najmniej 10 x 20 cm. Robienie mniejszej dziury mści się tym, ze za jakiś czas dziura staje się za mała i zaczynają "powstawać" "drogi alternatywne".
    W starych budynkach - w których nie było tego typu kanałów - może być z tym problem, gdyż nie w każdym miejscu taki szacht można zrobić. Szczególnie że nie ma szczegółowej dokumentacji konstrukcyjnej budynku.

    Zanim zrobisz jakąkolwiek dziurę w stropie uzgodnij to z uprawnionym budowlańcem. W budynkach mieszkalnych nie ma żartów...

    I niczego nie rób bez uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji. Będziesz spał spokojnie....
  • REKLAMA
  • #4 13606485
    Jolaos
    Poziom 15  
    Posty: 467
    Pomógł: 4
    Ocena: 48
    I o to własnie chodzi kol @ireki. Człowiek przymierza się do zrobienia czegoś ale tak zeby to naprawdę bylo fachowo to i tych szczegółów masę trzeba wziąć pod uwagę.

    Własnie chodziło mi o zagadnienie ze strony budowlanej. Wszystko inne mam opanowane od dawna. Taki szacht zakładam ze powinien mieć wymiar ok 10 x 25 cm, podzielony na 5 pionowych przegród , pod sufitem na każdym poziomie odejscia do mieszkań. To mówisz że powinienem mieć taką opinię od budowlańca że można taką dziurę wyciąć bez zbytniej szkody dla konstrukcji budynku. Muszę poszukać kogoś kto się podejmie.
    A tak na marginesie czym wycinasz takie otwory w stropie ? W betonowych stropach to maszyną zwaną wiertnicą , parę otworów koło siebie. Ale w tych starych domach to sporo drewnianych klatek schodowych a więc i stropów jest. Więc czym tam wydłubać takie dziury ? :D
  • REKLAMA
  • #5 13606541
    irekr
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 9682
    Pomógł: 1192
    Ocena: 1237
    W betonie robiłem po prostu przy pomocy odpowiedniej ilości otworów robionych Makitą lub Hilti. Otwór robi się odpowiednio większy i potem oblewa betonem pamiętając o krawędziowaniu na górze - by mała ilość wody się nie lała po kablach. Sporo roboty i sporo hałasu. Jak beton zbrojony to czasami bez palnika ani rusz. Ważne jest odpowiednie rozpoznanie by ominąć węzły zbrojeń i/lub same zbrojenia.

    W starych domach to jest różnie, z drewnianymi stropami także można sobie poradzić, ważne by nie ruszać belek dźwigarów.

    Zawsze najpierw trzeba ustalić gdzie takie przepusty można robić, często są to dość zaskakujące sytuacje.

    A szacht 10/25 i do tego już podzielony to będzie za mały. To tak z doświadczenia.
  • #6 14643796
    Jolaos
    Poziom 15  
    Posty: 467
    Pomógł: 4
    Ocena: 48
    Muszę zakończyć temat więc piszę jak było.
    Otóż robote tą przejeła firma elektryków , wykuli w podłodze - drewnianej - otwór o średnicy ok 20 cm.Wpuscili w to trzy rury typu Arot i tak na kazdej kondygnacji.
    Zmieściło się wszystko i jeszcze luz został :).