logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak dobrać zabezpieczenie do silnika SZJE 66b z prądem 26A i stycznikiem EATON DILM40?

Radek2 05 Cze 2014 19:50 7098 30
REKLAMA
  • #1 13682094
    Radek2
    Poziom 14  
    Posty: 165
    Ocena: 5
    Witam

    Potrzebuję dobrać zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe do silnika trójfazowego SZJE 66b. Na tabliczce podane są następujące informacje: Prąd znamionowy In - 26A, moc - 13kW, cosφ - 0,85. Silnik zasilany bezpośrednio. Niestety nie wiem jaki ma prąd rozruchu. Chciałbym zrobić to na styczniku firmy EATON DILM40 wraz z dołączonym przekaźnikiem przeciążeniowym ZB65-40, który ma możliwość nastawy prądu od 24 - 40 prądu znamionowego. Przekaźnik przeciążeniowy ustawiłbym na 1 lub 1,1 prądu znamionowego silnika. Nie wiem tylko czy muszę dobezpieczyć układ przed skutkami zwarcia, oraz czy nie będzie wyłączał się podczas startu silnika - jeśli załóżmy prąd rozruchowy wynosiłby 150A? Jeszcze jedno pytanie - czy stycznik DILM40 wytrzyma duże prądy rozruchowe silnika, czy muszę dobrać mocniejszy stycznik? Silnik zasila kompresor powietrza i jest wyłączany przy 7 Atm przez czujnik ciśnienia z wbudowanym stycznikiem. Za wszelkie porady wielkie dzięki.
  • REKLAMA
  • #2 13682891
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1551
    Stycznik, odpowiedni termik też co do zabezpieczania to tak się to nie określa, bo każde urządzenie musi być zabezpieczenie od zwarć. Mogą to być bezpieczniki lub wyzwalacz nadmiarowy (esy), ważniejszy jest dobór kabla zasilającego.
  • #3 13684633
    Radek2
    Poziom 14  
    Posty: 165
    Ocena: 5
    Dzięki za zainteresowanie tematem. Myślałem o zabezpieczeniu C32. Przekrój przewodu jaki tam już istnieje to 6mm². Pewnie przydało by się zmierzyć impedancję pętli zwarcia, ale niestety nie posiadam miernika.
  • REKLAMA
  • #4 13685313
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1551
    Krzysztof Reszka napisał:
    Myślałem o zabezpieczeniu C32

    Może być mało te 32 A nawet jeśli to C .
    A instalacja to wytrzyma i zabezpieczenia będą wtedy selektywne?
  • #6 13693418
    Radek2
    Poziom 14  
    Posty: 165
    Ocena: 5
    Szelton dzięki za fajny programik. Według tego programu powinienem dać zabezpieczenie 40A. Pewnie chodzi o topik. Wolałbym zrobić zabezpieczenie przeciwzwarciowe np. na FAZ-C40/3 lub na FAZ-D40/3. Prąd zwarcia powodujący zadziałanie C40 wynosi 400A natomiast w D40=800A dla czasu 0,1s. Ze względu na ochronę przewodu wolałbym dać C40. Zastanawia mnie tylko jak zachowają się te dwa zabezpieczenia dla prądów rozruchowych około 150A. Chodzi mi o to jak przez zabezpieczenie C40 będzie płynąć prąd 150A to po jakim czasie ono zadziała i tak samo dla D40. Według mnie patrząc na charakterystykę tych wyłączników to zadziałają w tym samym czasie tj po około 7s. Może się mylę, jeśli tak to poroszę o sprostowanie.
  • REKLAMA
  • #7 13693568
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1551
    Na jakie to charakterystyki kolega patrzył C zadziała przy 5xIn w tym czasie około 7 sek, a wyzwalacz D zadziałają po 10x In .
    Załączniki:
    • Jak dobrać zabezpieczenie do silnika SZJE 66b z prądem 26A i stycznikiem EATON DILM40? eaton_BCD.png (146.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 13693889
    Radek2
    Poziom 14  
    Posty: 165
    Ocena: 5
    Korzystałem z poniższej charakterystyki.
    Załączniki:
    • strona.pdf (187.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 13693941
    Radek2
    Poziom 14  
    Posty: 165
    Ocena: 5
    To może inaczej zadam pytanie. Po jakim czasie przepływający prąd 150A przez zabezpieczenie C40 spowoduje jej zadziałanie, a po jakim czasie ten sam prąd spowoduje zadziałanie D40? Jeszcze jedno pytanie jeżeli zakładam że prąd przepływający przez zabezpieczenie ma wartość 10xIn czyli w moim przypadku będzie to 400A to dla charakterystyki D wyłączy w czasie 0,7 sekundy czy po 3 sekundach?
  • #10 13696135
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 818
    Radek2 napisał:
    Po jakim czasie przepływający prąd 150A przez zabezpieczenie C40 spowoduje jej zadziałanie

    2-9 sekund
    Radek2 napisał:
    a po jakim czasie ten sam prąd spowoduje zadziałanie D40

    takim samym jak powyżej.
    Radek2 napisał:
    Jeszcze jedno pytanie jeżeli zakładam że prąd przepływający przez zabezpieczenie ma wartość 10xIn czyli w moim przypadku będzie to 400A to dla charakterystyki D wyłączy w czasie 0,7 sekundy czy po 3 sekundach?

    Od 0,07 do 3 sekund. Zależy od konkretnego egzemplarza.
  • #11 13696518
    Radek2
    Poziom 14  
    Posty: 165
    Ocena: 5
    Reasumując - przepływający prąd 150A przez zabezpieczenie nadmiarowo prądowe działa na termik któremu odpowiada charakterystyka przeciążeniowa, nie działa na elektromagnes, któremu odpowiada charakterystyka zwarciowa. Charakterystyki przeciążeniowe są wspólne w pewnym obszarze dla zabezpieczeń B,C i D i dlatego czas wyłączenia dla prądu 150A jest taki sam dla charakt. C i D - w moim przypadku.
    Mam nadzieję, że dobrze odczytuję to z charakterystyki podanej przez producenta?

    Dodano po 3 [minuty]:

    Kolego kosmos99 podałeś że od 0,07 do 3 s, a nie powinno być 0,7 - 3s.

    Pozdrawiam
  • #12 13696579
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 818
    Radek2 napisał:
    Kolego kosmos99 podałeś że od 0,07 do 3 s, a nie powinno być 0,7 - 3s.

    Z charakterystyki dla zabezpieczenia typu D i prądu 10 In wynika, że czas zadziałania może być mniejszy niż 0,1s.
  • #13 13696733
    Radek2
    Poziom 14  
    Posty: 165
    Ocena: 5
    Jak dobrać zabezpieczenie do silnika SZJE 66b z prądem 26A i stycznikiem EATON DILM40?
    Dla tej charakterystyki to chyba dla prądu 10In czas wyniesie 0,7s anie 0,07s.
  • #14 13699226
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 818
    Z tej charakterystyki faktycznie tak wynika, z tej która mam ja jest 0,07s czyli któraś jest błędna. Najlepiej korzystać z charakterystyk producenta. Czyli dla Eatona jest 0,7.
  • #15 13700177
    Radek2
    Poziom 14  
    Posty: 165
    Ocena: 5
    To jest dokładnie charakterystyka EATONA i ja pisałem na początku że właśnie chcę wykorzystać zabezpieczenie Eatona FAZ 40D jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe do silnika trójfazowego 13kW, In 26A. Pomierzyłem wczoraj prąd rozruchowy tego silnika i wynosi 177A. Czas trwania prądu rozruchowego wynosi około 3-4 sekund. Zastanawiam się czy część przeciążeniowa tego zabezpieczenia nie zadziała w przeciągu tych 3 - 4 sekund i nie będzie mi wybijać tego zabezpieczenia.
  • #16 13702098
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 818
    Jeśli silnik uruchamiany jest bez obciażenia to użyj rozruchu gwiazda - trójkat, realizowanego za pomoca przełącznika lub styczników, prąd będzie trzykrotnie mniejszy.
    Warunkiem zastosowania tego rozwiązania jest, że napięcie znamionowe silnika wynosi 690/400V.
  • #17 13702911
    Radek2
    Poziom 14  
    Posty: 165
    Ocena: 5
    Jest to sprężarka powietrza, która działa od lat 70-tych. Silnik zasilany jest bezpośrednio z obciążeniem. Proponowałem właścicielowi przełącznik trójkąt gwiazda ale nie chcą za bardzo inwestować w to, podłączenie musi zostać tak jak jest.
  • #18 13704685
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 818
    To w takim razie zabezpieczenie może zadziałać podczas rozruchu, gdyż 177A to ponad 4In, a wyłacznik D40 przy takim pradzie wyłacza w czasie 3-10s.
  • #19 13704860
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    Radek2 napisał:
    Jest to sprężarka powietrza, która działa od lat 70-tych. Silnik zasilany jest bezpośrednio z obciążeniem. Proponowałem właścicielowi przełącznik trójkąt gwiazda ale nie chcą za bardzo inwestować w to, podłączenie musi zostać tak jak jest.


    A nie chcą przypadkiem, żeby to chodziło wykorzystując energię szumu fal? Od kiedy to dostawca energii pozwala na bezpośrednie załączanie silników o mocy 13 kW? Napisz mi na PW gdzie to jest, a natychmiast zgłaszam ten fakt do ZE. Co zresztą powinien zrobić każdy sąsiad, zasilany z tego samego trafo.
  • #20 13707102
    Radek2
    Poziom 14  
    Posty: 165
    Ocena: 5
    Skoro to działa od lat 70-tych i były robione odbiory oraz pomiary i nikt się nie czepiał to chyba tak może działać. Jest to duży zakład i żaden sąsiad nie jest podłączony pod ich trafo. Zresztą przeglądałem całą dokumentację sprężarki i jest to zrobione zgodnie z zaleceniami producenta tej sprężarki.
  • #21 13707198
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    W takim razie wolno im. Nie rozumiem tylko, że działało od lat 70-tych a teraz trwa dyskusja o doborze zabezpieczeń.
  • #22 13707262
    Radek2
    Poziom 14  
    Posty: 165
    Ocena: 5
    Uszkodził się starej generacji stycznik olejowy i muszę go wymienić. Czasami nie wyłącza się i silnik pracuje non stop. Przy wymianie na nowy taki jak podałem w temacie chcę zmodernizować zabezpieczenie z topików na wył. instalacyjny - jest wygodniejszy w obsłudze. Problem tylko z tą charakterystyką przeciążeniową.
  • REKLAMA
  • #23 13707315
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 818
    Radek2 napisał:
    Przy wymianie na nowy taki jak podałem w temacie chcę zmodernizować zabezpieczenie z topików na wył. instalacyjny - jest wygodniejszy w obsłudz

    Czyli rozumiem, że topiki też nie wytrzymywały?
  • #24 13707344
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    Radek2 napisał:
    chcę zmodernizować zabezpieczenie z topików na wył. instalacyjny - jest wygodniejszy w obsłudze.


    Pogoń za nowoczesnością nie zawsze się opłaca. Proponuję porzucić ten pomysł.
    Natomiast kwestię zabezpieczeń rozpatruje się w zależności od rodzaju rozruchu: lekki, średni, albo ciężki. Wszelkie zasady postępowania i parametry z tym związane są dawno opracowane i znane, można je bez trudu odnaleźć w necie.
  • #25 13707415
    Radek2
    Poziom 14  
    Posty: 165
    Ocena: 5
    Topiki nie padały, ale oprawy topików już najlepiej nie wyglądają. Ze względu na duże prądy chcę to wszystko podczas wymiany stycznika zmodernizować. A`propos rozruchu -jest to rozruch ciężki, kilkanaście razy na dobę.
  • #26 13707549
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 818
    Radek2 napisał:
    Topiki nie padały, ale oprawy topików już najlepiej nie wyglądają.

    To może wystarczy wymienic na nowe oprawy wraz z wkładkami. Nawet w nowych aplikacjach napędowych stosuje się bezpieczniki zamiast wyłaczników nadpradowych.
  • #27 13708624
    Radek2
    Poziom 14  
    Posty: 165
    Ocena: 5
    Zgadza się mogę zmienić na nowe obudowy ale wyłączniki sa wygodniejsze w obsłudze. Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia - w pomieszczeniu w którym mam wymienić stycznik oraz zabezpieczenie przeciwzwarciowe znajduje się jeszcze jedna taka sama sprężarka, odległość pomiędzy nimi wynosi około 0,5m. Czy należy objąć obydwie sprężarki dodatkowym połączeniem wyrównawczym czy nie ma takiej potrzeby? Układ sieci TN-C.
  • #28 13708685
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    Radek2 napisał:
    Zgadza się mogę zmienić na nowe obudowy ale wyłączniki sa wygodniejsze w obsłudze.


    Przestań, to nie salon dla blondynek, co tu ma wątpliwa wygoda do rzeczy a poza tym to jest nieprawda.

    Radek2 napisał:
    Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia - w pomieszczeniu w którym mam wymienić stycznik oraz zabezpieczenie przeciwzwarciowe znajduje się jeszcze jedna taka sama sprężarka, odległość pomiędzy nimi wynosi około 0,5m. Czy należy objąć obydwie sprężarki dodatkowym połączeniem wyrównawczym czy nie ma takiej potrzeby? Układ sieci TN-C.


    A co Ci to da?
  • #29 13732533
    Radek2
    Poziom 14  
    Posty: 165
    Ocena: 5
    W celu wyrównania potencjałów między sprężarkami.
    Zastanawiam się czy można jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe zastosować rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy z wkładką 35A o charakterystyce gG lub gL zamiast wyłącznika nadprądowego?
  • #30 13732924
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Posty: 1186
    Pomógł: 97
    Ocena: 198
    A myślałeś o wyłączniku silnikowym PKZM0-32 ? Masz zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe w jednym. Wyzwalacz przeciążeniowy ustawiany 0,6-1 In, wyzwalacz zwarciowy 14 In.
    Pozdrawiam

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru zabezpieczeń przeciążeniowych i przeciwzwarciowych do silnika trójfazowego SZJE 66b o prądzie znamionowym 26A i mocy 13kW, zasilanego bezpośrednio. Użytkownik rozważał zastosowanie stycznika EATON DILM40 oraz przekaźnika przeciążeniowego ZB65-40, z możliwością ustawienia prądu na 1 lub 1,1 In. Wskazano na potrzebę zabezpieczenia przed zwarciami, a także na ryzyko wyłączania zabezpieczeń podczas rozruchu silnika, którego prąd rozruchowy wynosi 177A. Uczestnicy dyskusji sugerowali różne wartości zabezpieczeń, w tym C32 i C40, oraz omawiali charakterystyki czasowe wyłączników. Zwrócono uwagę na możliwość zastosowania wyłącznika silnikowego PKZM0-32 jako alternatywy. Poruszono również kwestie związane z modernizacją instalacji oraz koniecznością wyrównania potencjałów między sprężarkami.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA