Legrand WP368 - Wyzwalacz podnapięciowy vs. brak napięcia

tomix 20 Cze 2014 17:27 2688 2
REKLAMA
  • #1 13725056
    tomix
    Poziom 16  
    Posty: 349
    Pomógł: 7
    Ocena: 99
    Panowie, czy można jakoś zabezpieczyć się przed zadziałaniem WP368 w przypadku wyłączenia napięcia w sieci np. przez ZE? W przypadku stosowania WP368 z FRX zgodnie ze sztuką wyłącznik awaryjny powinien pracować w trybie NC zasilając wyzwalacz. Jednak kiedy ZE przerwie dostawę na jakiś czas trzeba będzie załączać FRX'a. Można zawsze zastosować zasilanie awaryjne, ale czy to nie przerost formy na treścią tym bardziej, że cewka wyzwalacza jest na napięcie 230, a nie 12?
  • REKLAMA
  • #2 13725160
    filip.s
    Poziom 23  
    Posty: 825
    Pomógł: 50
    Ocena: 85
    Powinien być zastosowany wyzwalacz wzrostowy wtedy nie będzie problemu, podnapięciowy stosuję się raczej przy centralach p.poż a te posiadają wyjście 24V i akumulator do podtrzymania wyzwalacza.
    Taki wyzwalacz jest w projekcie czy po prostu ktoś sobie taki zastosował?
  • #3 13725309
    tomix
    Poziom 16  
    Posty: 349
    Pomógł: 7
    Ocena: 99
    Nie ma projektu, to dołożenie jednej funkcji do istniejącego modułu zasilania.
    Też tak myślałem, ale przypomniałem sobie jakiś dłuższy wątek z elektrody, gdzie szanowni koledzy powtarzali jak mantrę, że tego typu urządzenia powinny działać na brak napięcia, a nie podane napięcie.