Zwarcie w oświetleniu garażu - statecznik 2x18W, bezpiecznik S301 B10

23 Cze 2014 22:36 10656 36
Najlepsze odpowiedzi

Why does a garage lighting circuit with seven fluorescent fixtures intermittently trip a B10 breaker, and what should be checked to find the fault instead of just changing the breaker?

Przyczyną nie musi być sam statecznik 2x18 W używany z jedną świetlówką 36 W, a już na pewno nie należy „leczyć” tego w ciemno wymianą zabezpieczenia na większe lub o innej charakterystyce. Najpierw trzeba wykonać oględziny i pomiary instalacji: sprawdzić jakość połączeń, stan okablowania, impedancję pętli zwarcia (IPZ) oraz same oprawy i elementy w nich występujące [#13741044][#13743280] Wskazywano też, że źródłem problemu może być wadliwy czujnik ruchu, statecznik indukcyjny albo uszkodzony kondensator przeciwzakłóceniowy / do kompensacji w oprawie, który może okresowo robić zwarcie przy załączaniu [#13741728][#13742020] Jedna z odpowiedzi podkreślała również, że to może być po prostu wadliwy wyłącznik B10 albo brak selektywności z zabezpieczeniem przedlicznikowym, więc warto porównać działanie po wymianie na inny egzemplarz i sprawdzić wyniki ostatnich pomiarów [#13742007][#13741179] Dodatkowo policzono, że dla 7 lamp o łącznej mocy 252 W prąd pracy jest około 1,3 A, a człon zwarciowy B10 nie powinien zadziałać przy takiej wartości, więc samo obciążenie nie tłumaczy losowego wyzwalania [#13756747]
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA
  • #1 13735705
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #2 13736253
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #3 13736423
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #4 13736634
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 521
    Wartości zabezpieczenia nie można zmieniać ot tak sobie. Pewnie do tych opraw dochodzi przewód 1,5 mm2 a takiego przewodu bezpiecznikiem 16 A zabezpieczyć nie wolno.
  • #5 13739158
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #6 13739363
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 521
    Zastosować zabezpieczenie 10 A o charakterystyce C. Albo podzielić oświetlenie na dwa obwody.

    Moderowany przez kkas12:

    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.

    Porada szkodliwa.
    Nic nie wie kolega na temat wartości impedancji pętli zwarcia.
    Ponadto należy likwidować przyczynę a nie jej skutki

    .
  • #7 13740413
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #8 13740439
    remik_l
    Poziom 29  
    Posty: 1151
    Pomógł: 144
    Ocena: 325
    xqz napisał:
    Zobaczymy jaki to będzie miało skutek w ciągu paru dni.


    Skutek może być taki, że nie będzie zachowane samoczynne wyłączenie zasilania.
  • #9 13740473
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #10 13740481
    serwisor
    Poziom 29  
    Posty: 1397
    Pomógł: 96
    Ocena: 164
    bartekfigura napisał:
    Wartości zabezpieczenia nie można zmieniać ot tak sobie. Pewnie do tych opraw dochodzi przewód 1,5 mm2 a takiego przewodu bezpiecznikiem 16 A zabezpieczyć nie wolno.



    bartekfigura napisał:
    Zastosować zabezpieczenie 10 A o charakterystyce C. Albo podzielić oświetlenie na dwa obwody.


    xqz napisał:
    Zastosować zabezpieczenie 10 A o charakterystyce C. Albo podzielić oświetlenie na dwa obwody.


    Gratulacje Panowie, to teraz wytłumaczcie autorowi, co się stanie, jak powstanie zwarcie i spali połowę pomieszczenia.

    bartekfigura Najpierw piszesz, że nie można założyć 16A, potem radzisz wymienić na C, czy ty wiesz co kolwiek o stopniowaniu i dobezpieczaniu obwodów, bo tutaj na to nie wygląda, jaki będzie prąd zwarciowy wyłączający B16 a jaki C10?
    16x5(B) to już 80A
    10*10(C) to już 100A

    Nie dość, że napisałeś że nie można zabezpieczyć B16, czyli stawiam że chodziło ci o 10Ax5(B)=50A to jeszcze doradziłeś wyłącznik o 2 (dwu) krotnie większym prądzie wyzwolenia wyłącznika ...

    Czy ja czegoś nie rozumiem? Czy jednak ta porada jest szkodliwa?!
  • REKLAMA
  • #11 13741037
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #12 13741044
    remik_l
    Poziom 29  
    Posty: 1151
    Pomógł: 144
    Ocena: 325
    Należy dokonać oględzin i odpowiednich pomiarów tej instalacji aby podjąć odpowiednie kroki mające na celu prawidłowe usunięcie usterki.
    Zaproś elektryka, który posiada m.in. miernik impedancji pętli zwarcia i odpowiednie kwalifikacje, ponieważ jeśli nie posiadasz Świadectwa Kwalifikacji do takich prac to wykonywać ich Tobie nie wolno.
  • #13 13741090
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #14 13741179
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 521
    Rzeczywiście jeśli wywala nie tylko ten B10 ale też zabezpieczenie przed licznikowe to jest też problem z selektywnością. A co wyszło w ostatnim protokole z pomiarów? Lepiej te pomiary powtórzyć i dzięki temu znaleźć przyczynę.
  • #15 13741185
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 510
    xqz napisał:

    Jest to obiekt użytkowy i ma regularne wymagane pomiary Zn itp.
    Więc myślę, że raczej nic się stać nie powinno.
    A jaki jest wynik pomiarów dla obwodu zabezpieczonego tym wyłącznikiem?

    xqz napisał:
    Poza tym kiedyś zrobiłem przypadkiem zwarcie tam to wywaliło ten B10 wymieniony ale również ten przedlicznikowy został wzbudzony. Dlatego nawet jeśli by już nie zadziałał ten C10 to zadziała ten przed licznikiem, prawda?
    Ale w jakim czasie? Poszukaj czegoś na temat: selektywność działania zabezpieczeń.
  • #16 13741203
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #17 13741525
    edziu
    Poziom 29  
    Posty: 1866
    Pomógł: 47
    Ocena: 180
    Zapomniałeś o kondensatorach co znajdują się w świetlówkach,
    możliwe ze któryś jest uszkodzony.
  • #18 13741551
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #19 13741625
    jann111
    Poziom 33  
    Posty: 2058
    Pomógł: 180
    Ocena: 506
    xqz napisał:
    2. Gdzie jest potencjalna przyczyna tej usterki?

    Tego nikt nie wie na tym forum.Najwyżej ktoś może zgadnąć przyczynę,ale nie w ten sposób naprawia się usterki w instalacji elektrycznej.
    Przyrząd w łapki i krok po kroku.....
  • #20 13741646
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #21 13741659
    jann111
    Poziom 33  
    Posty: 2058
    Pomógł: 180
    Ocena: 506
    Porównaj wszystkie cztery a sam wyciągniesz wnioski.
  • #22 13741728
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #23 13742007
    arek59
    Poziom 29  
    Posty: 1796
    Pomógł: 28
    Ocena: 326
    Kiedyś miałem podobny problem u klienta. Po pomiarach i próbach okazał się wadliwy moeller B10, wymieniliśmy na B10 legranda i już nie wyłącza się.
  • #24 13742020
    JWitek
    Poziom 23  
    Posty: 510
    Pomógł: 34
    Ocena: 51
    edziu napisał:
    Zapomniałeś o kondensatorach co znajdują się w świetlówkach,
    możliwe ze któryś jest uszkodzony.

    Bardzo możliwe. Miałem taki przypadek. Dotyczył małego kondensatora przeciwzakłóceniowego (nie do poprawy cos). Od czasu do czasu robił zwarcie przy załączaniu (ze słyszalnym hukiem), ale nie w sposób trwały. Podobnie mogą się zachowywać kondensatory do poprawy cos. Uszkodzenie kondensatorów nie wpływa na funkcjonowanie samej lampy.
  • #25 13742955
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #26 13743280
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3085
    Pomógł: 163
    Ocena: 369
    xqz napisał:
    co prawda niestety jakiś Hager

    Dziękuję - wychodzę. Jeśli dla Ciebie Hager to jest "jakiś Hager" to zostaw tę usterkę dla elektryka. Usterka nie jest błaha bo nie wynika z prądu rozruchowego opraw, ani tym bardziej z upływności wynikającej ze sposobu rozruchu. Należałoby sprawdzić jakość połączeń w tym obwodzie, następnie pomierzyć stan okablowania, IPZ też może powiedzieć coś ciekawego, ostatni etap to sprawdzenie samych opraw i elementów w nich występujących.

    Czarów nie ma. Jest za to ewidentny brak selektywności co stoi w niezgodzie z PB.
  • #27 13746686
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #28 13746707
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17147
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6602
    xqz napisał:
    Jak wpadnie mi w ręce B10 to wymienię z powrotem.

    Nie czekaj aż ci wpadnie w ręce, tylko kup.
  • #29 13746730
    serwisor
    Poziom 29  
    Posty: 1397
    Pomógł: 96
    Ocena: 164
    xqz napisał:
    Po wymianie na C10 działa prawidłowo i nie wyrzuca go już.


    Napisałem Tobie i innym na temat C10!
    serwisor napisał:
    jaki będzie prąd zwarciowy wyłączający B16 a jaki C10?
    16x5(B) to już 80A
    10*10(C) to już 100A


    Sam decyduj czy ryzykujesz ... Bo winny i Tak będziesz Ty!
  • #30 13746887
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3520
    Zapomniałeś dodać, kolego serwisor, że nie zawsze x10 lub x5 , ale od - do.
    Resztę sobie dopowiedz.
    A autor wykona pomiar Ia i będzie wiedział.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problem z oświetleniem w garażu, które powoduje wybijanie bezpiecznika S301 B10. Oświetlenie składa się z siedmiu lamp świetlówkowych 36W Philipsa, zasilanych przez statecznik indukcyjny 2x18W oraz zapłonnik Philipsa. Użytkownik zastanawiał się, czy problem może wynikać z użycia statecznika o mocy 2x18W dla jednej świetlówki 36W oraz gdzie leży przyczyna usterki. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną mogą być duże prądy rozruchowe lamp, a także uszkodzone kondensatory w oprawach. Zmieniono bezpiecznik na C10, co przyniosło poprawę, a także zasugerowano sprawdzenie jakości połączeń i stanu okablowania. Wskazano na konieczność pomiarów impedancji pętli zwarcia oraz selektywności zabezpieczeń. Ostatecznie użytkownik wymienił bezpiecznik na inny B10, co również przyniosło pozytywne rezultaty.