Satel Versa 15 - Jak przypisać sygnalizatory do trybu nocnego?

pawen 15 Sie 2014 11:51 1632 5
REKLAMA
  • #1 13878796
    pawen
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Witam,
    Jak w temacie centrala Versa 15. Do centrali podłączone są 2 sygnalizatory OUT1 Zewnętrzny OUT 2 Wewnętrzny.

    Chciałbym aby w trybie nocnym działał tylko sygnalizator wewnętrzny. Ponieważ śpiąc w domu zdarza się przez przypadek włączyć alarm i budzi sąsiadów, a syrena wew by spokojnie wystarczyła.

    Jednakże nie znalazłem opcji przypisania wyjścia do trybu nocnego.

    Dlatego następnym moim pomysłem był podział na strefy

    Strefa 1 piętro
    Strefa 2 parter

    w wyjściach OUT 1 Syrena Zewnętrzna przypisana tylko do strefy 1
    w wyjściach OUT 2 Syrena Wewnętrzna przypisana tylko do strefy 2


    Zamysł był taki aby w nocy włączać strefa 2 (w przypadku alarmu włącza się tylko OUT 2 syrena wewnętrzna)

    Po ustaleniu stref uzbrajam strefę 2 wyzwalam alarm i tak czy siak obie syreny wyją :/
  • REKLAMA
  • #2 13878995
    suworow
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 8802
    Pomógł: 650
    Ocena: 1274
    Pewnie łatwiej było by korzystać z trybów.zwróć uwagę na taką funkcje jak alarm ostrzegawczy.
    Pozostając przy podziale na strefy zwróć uwagę na wejścia z jakich wyzwalany jest dany sygnalizator....

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #3 13879020
    bhtom
    Poziom 39  
    Posty: 4491
    Pomógł: 444
    Ocena: 601
    Witam,

    Oprócz przypisania wyjść do danej strefy musisz też zdefiniować wejścia wyzwalające (dla OUT1 wszystkie ze strefy 1, dla OUT2 z 2).
    Nie będzie to jednak dobre rozwiązanie, gdyż w czuwaniu pełnym jedne wejścia będą wyzwalały OUT1 , a drugie OUT2.
    W Twoim przypadku jedynym dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie funkcji alarmu ostrzegawczego jakie posiada Versa. Nie wiem tylko jak zadziałałaby procedura alarmu ostrzegawczego przy naruszeniu linii natychmiastowej (bez rozpoczynania czasu na wejście).
    Niestety Versie trochę brakuje do pełni szczęścia... ;)

    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #4 13879051
    setup
    Poziom 16  
    Posty: 111
    Pomógł: 23
    Ocena: 20
    Ewentualnie zamontuj mały przekaźnik sterowany z któregoś OUT-a niskoprądowego
    i sygnalizator podłącz przez jego styki. Wyjście ustaw jako WSKAŹNIK CZUWANIA i wybierz
    kiedy ma być aktywne ( czuwanie pełne , nocne, dzienne ).
  • REKLAMA
  • #5 13879107
    bhtom
    Poziom 39  
    Posty: 4491
    Pomógł: 444
    Ocena: 601
    Dobry pomysł :) Mały przekaźnik, ze stykiem przełącznym. Przez jego NC zasilić sygnalizator zewnętrzny (jego sterowanie). Przekaźnikiem sterować z OUT-a niskoprądowego ustawionego jako wskaźnik czuwania nocnego strefy 1. Wtedy przy czuwaniu nocnym (przekaźnik wysterowany) sygnalizator zewnętrzny odłączony, a przy całości (przekaźnik wyłączony) - sygnalizator podłączony.
    To ma szansę zadziałać ;)

    Pozdrawiam.
  • #6 13879113
    setup
    Poziom 16  
    Posty: 111
    Pomógł: 23
    Ocena: 20
    To na pewno zadziała.
REKLAMA