Jak podłączyć przekaźnik NO NC C z NE075 do sterowania silnikiem?

folyta 26 Sie 2014 15:59 3663 8
REKLAMA
  • #1 13909162
    folyta
    Poziom 9  
    Posty: 68
    Witam

    Jak podłączyć wyjście przekaźnikowe NO NC i C z tego http://www.cyfronika.com.pl/kitynplus/ne075.pdf schematu bo nie wiem jak rozumować taki przekaźnik przecież na NC nie jest zamknięty. Kiedy się zamyka a kiedy otwiera NC i NO i co mam dać na C. Czy da się wysterować tym silnik elektryczny tak aby działał w 2 strony za pomocą mostka H ?
  • REKLAMA
  • #2 13909276
    lekto
    Poziom 35  
    Posty: 2716
    Pomógł: 294
    Ocena: 299
    NC - Normal Closed
    NO - Normal Open
    C - Common

    Gdy przez cewkę płynie prąd to NO jest zwarty z C, gdy nie to NC jest zwarty z C. Jeśli chcesz z zrobić z tego mostek H to potrzebujesz podwójny przekaźnik.
  • REKLAMA
  • #3 13909399
    folyta
    Poziom 9  
    Posty: 68
    ale na schemacie przecież z niczym nie jest zwarty
  • REKLAMA
  • #4 13909417
    lekto
    Poziom 35  
    Posty: 2716
    Pomógł: 294
    Ocena: 299
    Sprawdź miernikiem który jest zwarty.
  • #5 13909438
    dedito
    Poziom 39  
    Posty: 4770
    Pomógł: 527
    Ocena: 593
    Na C dajesz potencjał, na NO odbiornik.
  • REKLAMA
  • #6 13909466
    folyta
    Poziom 9  
    Posty: 68
    sprawdzałem na wyłączonym liczniku żaden z żadnym się nie styka
  • #7 13909616
    Szybki Elektron
    Poziom 25  
    Posty: 598
    Pomógł: 75
    Ocena: 144
    Na schemacie przekaźnik jest niefortunnie narysowany - powinien mieć zamknięte styki NC czyli tak, jakby był w stanie bez napięcia. Jeśli pomiar tego nie potwierdza, to może jest uszkodzony. Czasem styk ma niewielkie zanieczyszczenie tlenkami takie, że miernik, zwłaszcza cyfrowy, wskazuje brak "przejścia", ale gdy dasz większe obciążenie, styk zadziała z należytą funkcjonalnością. Pozdrawiam.
  • #8 13909632
    folyta
    Poziom 9  
    Posty: 68
    czyli na jak dam na c + zasilana to cały czas będzie na nc + a gdy licznik dojdzie do ustawionego momentu to nie będzie nic na nc tylko będzie wtedy + na no, tak ?
  • #9 13909887
    dedito
    Poziom 39  
    Posty: 4770
    Pomógł: 527
    Ocena: 593
    folyta napisał:
    czyli na jak dam na c + zasilana to cały czas będzie na nc + a gdy licznik dojdzie do ustawionego momentu to nie będzie nic na nc tylko będzie wtedy + na no, tak ?
    Tak

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta, jak podłączyć przekaźnik NO, NC i C z modułu NE075 do sterowania silnikiem elektrycznym. Odpowiedzi wyjaśniają, że NC (Normal Closed) jest zamknięty, gdy nie ma napięcia, a NO (Normal Open) jest zamknięty, gdy przez cewkę płynie prąd. Na wyjściu C należy podać potencjał, a na NO podłączyć odbiornik. W przypadku problemów z pomiarem styków, sugerowane jest sprawdzenie ich za pomocą miernika oraz możliwość, że przekaźnik może być uszkodzony. Użytkownik potwierdza, że przy podaniu zasilania na C, NC będzie aktywne, a NO aktywuje się w momencie osiągnięcia ustawionego momentu.
Wygenerowane przez model językowy.