Integra 128WRL + CA64PP - Samoczynne wyzwalanie wyjść w 64PP po zapisie do FLASH

wxk 15 Wrz 2014 21:12 2304 18
  • #1 13963631
    wxk
    Poziom 11  
    Posty: 81
    Ocena: 25
    Witam
    Mam problem z Integrą 128 WRL
    Klikam ikonę “Zapis do pamięci Flash”. Zapisuje się do pamięci i restart całości. Po około 5 sekundach następuje jednoczesne wyzwolenie wyjść od 9 do 12 w podcentrali CA64PP czyli w moim przypadku sygnalizatora (podanie +12V na około 5 sekund), oraz podanie napięcia na pozostałe wyjścia CA64PP pod które mam podłączone sterowania bramą garażową oraz przesuwną. W historii oczywiście tego nie widać. Pobudzenie trwa około 5 sekund. Sygnalizator wyje a bramy się otwierają. Nie bardzo podoba mi się taka sytuacja.

    Z wyjściami na płycie centrali 128WRL nic podobnego co w/w się nie dzieje.

    Sprzęt to:
    Płyta główna 128WRL w wersji hw 3.03 z aktualnym firmware 1.12. Wcześniej była wersja 1.10 i na niej nie było takich cyrków.
    Podcentrala CA64PP w wersji 1.04 z datą 2009-10-15
    Ekspander Ca64Ei w wersji 4.00 z 2011-11-21
    Ekspander Ca64Ei w wersji 4.00 z 2011-11-21
    Ekspander Ca64Ei w wersji 4.00 z 2011-11-21
    Manipulator INT-KSG 1.01
    Sygnalizatory są bez własnego zasilania. Sterowane tylko przez podanie +12V.


    Takie cuda zaczęły się w momencie kiedy zmieniłem wersję firmware w centrali z 1.10 na 1.12. Wcześniej na 1.10 nic takiego się nie przytrafiało.

    Może ma ktoś jakiś pomysł poza wymianą podcentrali na gwarancji i powrotem do starego firmware?

    pozdr
    bart
  • #2 13965010
    stonefree
    Poziom 27  
    Posty: 1495
    Pomógł: 85
    Ocena: 321
    Nie mam pojęcia co z tym zrobić, ale dopóki satel nie dopracuje tej płyty będzie przsparzała mase problemów i chyba lepiej kupować sprawdzone płyty i moduły rozszerzeń.
  • #3 13966498
    daniel7606
    Poziom 12  
    Posty: 151
    Pomógł: 8
    Ocena: 31
    w integrze 256 dzieje się tak samo....
  • #4 13967700
    wxk
    Poziom 11  
    Posty: 81
    Ocena: 25
    Mam odpowiedź z SATEL. W najbliższym firmware 1.13 powyższa "przypadłość" zostanie usunięta

    A swoją drogą na 128WRL nie narzekam. Działa świetnie jako alarm połączony z funkcjami inteligentnego domu.
    Może jedyna przypadłość która z tego co wiem nie zostanie rozszerzona to zbyt mała ilość komunikatów na pager/sms - tylko 64 sztuki. U mnie się już niestety skończyły.

    pozdro
  • #5 14194613
    klupek98
    Poziom 12  
    Posty: 75
    Pomógł: 1
    Ocena: 5
    Witam, kolego czy aktualizacja do 1.13 (jeśli robiłeś) rozwiązała twój problem wyzwalania wyjść w ekspanderze PP ? Mam ten sam problem
  • #6 14196152
    nieborzyniak
    Poziom 10  
    Posty: 4
    Ja mam podobną sytuację. Pod wejścia mam podłączone przekaźniki radiolinii. Po restarcie centrala sama włącza uzbrajanie alarmu. Aktualizacja do 1.13 nic nie pomogła.
  • #7 14197542
    luk9753
    Poziom 24  
    Posty: 1145
    Pomógł: 63
    Ocena: 147
    Potwierdzam mam dokładnie tak samo, naszczęście ja wysterowywuje przekaźniki lamp oświetlających plac, wiec nie jest to dla mnie uciążliwe.
  • #8 14197591
    klupek98
    Poziom 12  
    Posty: 75
    Pomógł: 1
    Ocena: 5
    A gdyby zastosować inny ekspander wyjść ? Bez własnego zasilania ?
  • #9 14197699
    luk9753
    Poziom 24  
    Posty: 1145
    Pomógł: 63
    Ocena: 147
    Na innych ekspanderach z zasilaniem jest wszystko ok. Identyczny problem zauważyłem tylko w ekspanderach wyjść montowanych na szyne DIN, tak samo przy flashu na chwile pojawia się stan wysoki.
  • #10 14198088
    nieborzyniak
    Poziom 10  
    Posty: 4
    Zgadza się mój ekspander jest na szynę DIN to INT-IORS w systemie widnieje jako CA-64 PP. W takim razie pozostaje przepiąć radiolinię pod CA-64E. Może problem ustąpi.
  • #11 14198323
    klupek98
    Poziom 12  
    Posty: 75
    Pomógł: 1
    Ocena: 5
    Jest nowy produkt - kolejna podcentrala która zastępuje CA64PP: INT-PP. Ciekaw jestem czy problem wyzwalania OUT'ów też tu występuje. Kolego "9753" czy to że ten problem nie występuje w CA-64 OPS-OC/OR/ROC to potwierdzona informacja ? Jeśli tak to w moim przypadku wymiana CA-64PP na jakiś OPS i dodanie CA-64 E rozwiązałoby sprawę. Mam także sterowane bramy i kojec dla psa, które się otwierają w czasie używania CA-64PP, nie mówiąc już o oświetleniu.
  • #12 14198456
    wxk
    Poziom 11  
    Posty: 81
    Ocena: 25
    klupek98 napisał:
    Witam, kolego czy aktualizacja do 1.13 (jeśli robiłeś) rozwiązała twój problem wyzwalania wyjść w ekspanderze PP ? Mam ten sam problem


    Cześć Ale ten czas leci. Na stronę Satela nie zaglądałem ostatnio ale widzę że pojawiła sie wersja 1.13. Jak dam radę to jutro/niedziela załaduję i zobaczymy co będzie. Jak rozumiem u Ciebie 1.13 problemu nie rozwiązało. Czy dobrze rozumiem?
  • #13 14198726
    klupek98
    Poziom 12  
    Posty: 75
    Pomógł: 1
    Ocena: 5
    Jeszcze nie wykonałem aktualizacji - będę w tym tygodniu robił
  • #14 14201452
    wxk
    Poziom 11  
    Posty: 81
    Ocena: 25
    No i na początek problem. FLASHX v. 1.13 prawdopodobnie konieczny do wersji firmware płyty 1.13 nie uruchamia się. Mam komunikat "Zasoby systemowe nie wystarczają do ukończenia żądanej usługi". Wersja niemiecka 1.13 uruchamia się bez problemu. Dodatkowo antywirus Avira wykrywa zagrożenie w pliku PL.
    Pomogło wyłączenie antywirusa.

    Przy wystartowaniu zmiany softu wyjścia się uaktywniły i niestety są aktywne przez około 2 minuty czyli przez proces przeładowania softu na 1.13. W moim przypadku sąsiedzi mieli w niedzielę o 19 mały koncert :D

    Zmiana z firmware płyty Intergra 128WRL z 1.12 na 1.13 udała się pomyślnie. Konieczne było zainstalowanie najnowszej wersji DloadX aby potem zalogować się do centrali. Wcześniej przy zmianie na 1.12 nie było potrzeby zmiany DLOADX ale to sprawa poboczna.

    A teraz trochę pozytywniej :D
    Generalnie po zmianie na 1.13 problemu z uaktywnianiem się wyjść nie zaobserwowałem. I dotyczy to wyjść OC oraz wysoko prądowych na 128WRL oraz w "podcentrali" CA64PP.
    SMS działają, timery też. Mam nadzieję że nie napiszę tu jutro że coś się "wykrzaczyło" gdzieś.

    Wydaje mi się że przy okazji wersji 1.13 zniknął problem z uruchamianiem timerów przy robieniu zapisu do flash. Wcześniej przy przeładowaniu flash'a jeżeli robiłem to o 19:00 a timery wystartowały danego dnia np. o 17:00 to po flashowaniu o 19:00 timery nie działały po odłączeniu kompa. Konieczne było po zakończeniu prac z centralą (odłączeniu kompa) wejście w usera z manipulatora i cofnięcie godziny tak aby pierwszy timer danego dnia wystartował czyli np. 16:59 i poczekanie aż minie 17:00. Oczywiście potem konieczne było ustawienie godziny na właściwą. Nie sprawdziłem tego na 100% ale z tego co widzę to lampy nad garażem po otwarciu drzwi wejściowych do domu się zapalają więc raczej potwierdza się moja w/w teoria o usunięciu tej dolegliwości.

    To tyle wywodu.

    pozdro
    bart
  • #15 14201645
    klupek98
    Poziom 12  
    Posty: 75
    Pomógł: 1
    Ocena: 5
    wxk napisał:
    To tyle wywodu.

    Dzięki za info - to dobra wiadomość i potwierdzę ją w tygodniu u klienta. U siebie nie używam 64PP.
    wxk napisał:
    Wydaje mi się że przy okazji wersji 1.13 zniknął problem z uruchamianiem timerów przy robieniu zapisu do flash

    Ja ten problem rozwiązywałem w dloadx "programowaniem czasu" ale to dopiero po zapisaniu wcześniejszym jakiś zmian do flashu
  • #16 14201894
    luk9753
    Poziom 24  
    Posty: 1145
    Pomógł: 63
    Ocena: 147
    Na 1.12 problem z stanem wysokim przy flashu zaopserwowałem tylko przy CA-64PP i tych expanderach montowanych na szynę. Ostatnio miałem też nowy expander wyjść, i problemu z aktywacją nie było.
  • #17 14202300
    klupek98
    Poziom 12  
    Posty: 75
    Pomógł: 1
    Ocena: 5
    Właśnie Satel potwierdził mi że aktualizacja 1.13 rozwiązuje nasz problem. Dzisiaj wgrywam 1.13 i potwierdzę czy wszystko działa ok
  • #18 14225408
    klupek98
    Poziom 12  
    Posty: 75
    Pomógł: 1
    Ocena: 5
    Potwierdzam. Po aktualizacji do 1.13 wszystko jest ok. Brak wyzwalania wyjść na 64PP przy flashowaniu
  • #19 14232490
    wxk
    Poziom 11  
    Posty: 81
    Ocena: 25
    Zatem zamykam.

    b

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z centralą alarmową Integra 128WRL, polegający na samoczynnym wyzwalaniu wyjść 9-12 w podcentrali CA64PP po zapisaniu ustawień do pamięci FLASH. Po restarcie centrali, wyjścia te aktywują się na około 5 sekund, co powoduje niepożądane działanie sygnalizatora i otwieranie bram. Użytkownik zauważa, że problem nie występuje przy wyjściach na płycie centrali. W odpowiedziach innych użytkowników potwierdzono, że problem występuje również w innych modelach, takich jak Integra 256. Aktualizacja firmware do wersji 1.13, według informacji od producenta, ma rozwiązać ten problem. Po przeprowadzeniu aktualizacji, wielu użytkowników potwierdziło, że problem z wyzwalaniem wyjść został usunięty.