logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

czy dobre przyłącze do sieci elektroenergetycznej...

patryk489 10 Paź 2014 13:25 2511 11
REKLAMA
  • #1 14030295
    patryk489
    Poziom 12  
    Posty: 121
    Ocena: 4
    Witam
    Wybudowałem już częściowo dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej 140m2 +garaż-20m2+kotłownia i podpisałem umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z Energą. Chodzi o to, że w projekcie mam zapotrzebowanie na 23kW i 40A, a Energa dała mi 12,5 kW i 25A. Czy to mi wystarczy? Czy będę mógł podłączyć siłę np. do płyty indukcyjnej i do garażu?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 14030335
    janek1815
    Poziom 38  
    Posty: 4513
    Pomógł: 372
    Ocena: 1060
    Na dom wystarczy 25A. Dlaczego nie chcą dać większej mocy? Wystarczy to dobrze uzasadnić i powinno się udać. No chyba że sieć w okolicy już jest przeciążona i więcej bez modernizacji nie można podłączyć. Z własnego doświadczenia wiem że 25A jest wystarczające.
  • #3 14030456
    patryk489
    Poziom 12  
    Posty: 121
    Ocena: 4
    Wysyłam jeszcze skan schematu zasilania instalacji elektr. i zestawienia podstawowych elementów tej instalacji. Czy w związku z tym, że będę miał 12,5kW, 25A , a nie tak jak w projekcie 23kW i 40A
    będę musiał cokolwiek zmieniać w instalacji. Pytam, bo sam chciałbym ją rozprowadzić:-)

    czy dobre przyłącze do sieci elektroenergetycznej... czy dobre przyłącze do sieci elektroenergetycznej...
  • REKLAMA
  • #4 14030457
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #5 14030468
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3521
    Następny nawiedzony projektant, co wszystkie obwody oświetleniowe wpakował pod jedną 4-polową RCD. O 4-torowym FR nie wspomnę.

    Oni się już nie nauczą, a i życia czy eksploatacji instalacji nie znają.
    To takie betonowe, niereformowalne UB.
  • REKLAMA
  • #6 14030508
    serwisor
    Poziom 29  
    Posty: 1397
    Pomógł: 96
    Ocena: 164
    patryk489 napisał:
    Pytam bo sam chciałbym ja rozprowadzić:)
    patryk489 napisał:
    Czy w związku z tym, ze będę miał 12,5 kV, 25A , a nie tak jak w projekcie 23kV i 40A


    Ty chcesz rozprowadzać co kolwiek, skoro nawet jednostki nie wiesz jak zapisać wymaganą moc?
    12500V - nie ma takiego napięcia - może być 15kV - ale za nim zaraz będzie potrzebny transformator.

    Nie bierz się za coś, o czym nie masz pojęcia ...
    Gdzie znalazłeś taki projekt?
  • #7 14030526
    patryk489
    Poziom 12  
    Posty: 121
    Ocena: 4
    To co mam zmienić w projekcie instalacji jak mam 12,5 kW i 25 A.
    Płyta indukcyjna podobno 7 kW, przepompownia 1 lub 3 fazowa do 2 kW, piec na drewno tez pewnie coś pobierze:-) no i chcę siłę w garażu np.na spawarkę. Czy mam w Energi zgłosić o większe zapotrzebowanie?
  • #8 14030528
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Posty: 1142
    Pomógł: 361
    Ocena: 427
    patryk489 napisał:
    Wysyłam jeszcze skan schematu zasilania instalacji elektr i zestawienia podstawowych elementów tej instalacji.

    To jest typowy schemat instalacji elektrycznej z komercyjnego projektu budowlanego, który pasuje do wszystkiego. Autor tematu nie powinien sugerować się tym projektem tylko opracować własny bez niedociągnięć i błędów funkcjonalnych.
    Na dom jednorodzinny o powierzchni 140 m2 przydział mocy 12,5 kW jest właściwy o ile ogrzewanie będzie przy pomocy pieca gazowego czy pieca stałopalnego.
    Dobrze by było aby proponowane zabezpieczenie główne 25 A wykonać jako bezpieczniki topikowe a nie wyłącznik nadmiarowoprądowy dla uzyskania selektywności zwarciowej z wyłącznikami obwodów odbiorczych B16A.
    No i po co to dobezpieczenie ogranicznika przepięć 3-F C40A to nie wiem - zbędne - projekt do poprawy.
    Cytat:
    Czy mam w Energi zgłosić o większe zapotrzebowanie?

    Raczej nie ma takiej potrzeby. Urządzenia elektryczne też nie będą pracowały jednocześnie. Chyba że kolega planuje przyszłościowo saunę czy ogrzewanie elektryczne albo jakiś warsztat.
  • #9 14031982
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21787
    Pomógł: 654
    Ocena: 4286
    .Jack napisał:

    Na dom jednorodzinny o powierzchni 140 m2 przydział mocy 12,5 kW jest właściwy o


    Nie wiem jak kolega to przelicza ale obecnie 12,5kW to standard deweloperski dla mieszkania 40m² bez gazu i z CO w Warszawie.
    Na dom jednorodzinny 140m² to trochę mizernie.
  • #10 14032001
    Kris555
    Poziom 14  
    Posty: 89
    Pomógł: 6
    Ocena: 20
    Dla domku jednorodzinnego 12,5 KW powinno wystarczyć, projekt przedstawiony przez kolegę to standardowy "gotowiec". co do tej spawarki w garażu to tu możesz mieć problem, zależy do tego jaka to będzie spawarka, na pewno ma być trójfazowa ?? Radziłbym żeby kolega poprosił jakiegoś elektryko o wykonanie tej instalacji skoro sam elektrykiem nie jest. Dobezpieczenie ogranicznika przepięć jest wskazane skoro na zasilaniu rodzielnicy jest tylko rozłącznik.
  • #11 14032092
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21787
    Pomógł: 654
    Ocena: 4286
    Kris555 napisał:
    Dla domku jednorodzinnego 12,5 KW powinno wystarczyć, (...)

    Znam domy z mocą 5kW i też żyją... 15kW w obecnych czasach i standardach to naprawdę minimum.
  • #12 14032810
    darwil7
    Poziom 10  
    Posty: 51
    Ocena: 17
    P zwiększenie mocy zawsze będziesz mógł wystąpić jeżeli nie wystarczy Ci te 12,5kW. Ważne abys WLZ miał teraz z zapasem

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zbudował dom jednorodzinny o powierzchni 140 m² i podpisał umowę z Energą na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zgłoszone zapotrzebowanie wynosi 23 kW i 40 A, jednak Energa przyznała 12,5 kW i 25 A. Użytkownik pyta, czy ta moc wystarczy do podłączenia płyty indukcyjnej oraz urządzeń w garażu. Odpowiedzi wskazują, że 25 A jest wystarczające dla typowego domu, ale może być niewystarczające przy jednoczesnym używaniu wielu urządzeń. Sugerowane jest, aby użytkownik rozważył zwiększenie zapotrzebowania oraz dostosowanie projektu instalacji elektrycznej, aby uniknąć problemów z przeciążeniem. Wskazano również na konieczność skorygowania zabezpieczeń w instalacji.
REKLAMA