Złe fazowanie licznika Schrack MDGIZ 005 a pomiar energii

Gregi77 12 Paź 2014 20:09 1755 1
  • #1 14036299
    Gregi77
    Poziom 8  
    Posty: 8
    Witam,
    Czy ma jakiś wpływ złe fazowanie licznika Schrack MDGIZ 005 z przekładnikami na pomiar energii.Licznik pokazuje błedne podłączenie faz.
  • #2 14036387
    Kuba_eM
    Poziom 24  
    Posty: 654
    Pomógł: 36
    Ocena: 77
    Będą niewłaściwe kąty pomiędzy napięciami i prądami, co spowoduje, że licznik będzie widział niewłaściwy rodzaj energii (mogą się pozamieniać pobrana-oddana, indukcyjna-pojemnościowa).