logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wyłącznik nadmiarowo prądowy - instalacja jeden po drugim.

jackson0 29 Lis 2014 14:14 2157 28
  • #1 14175869
    jackson0
    Poziom 9  
    Posty: 20
    Witam,

    Sprawa wgląda następująco: Mieszkam w dużym dwurodzinnym domu, w którym do niedawna wszyscy żyli w zgodzie, jednak niedawno doszło między dwoma rodzinami do konfliktu :| . Problem polega na tym, że w korytarzu u sąsiadów znajduje się wyłącznik nadmiarowo prądowy do mieszkania w którym mieszkam. I tutaj zadaję kilka pytań do was w związku z moją sytuacją.

    Czy mogę zainstalować swój wyłącznik nadmiarowo prądowy za wyłącznikiem który został zainstalowany przez zakład energetyczny (pisząc ,,za'' mam na myśli instalacje swojego wyłącznika bez ingerencji w tego chroniącego moją instalacje w korytarzu u sąsiada)?

    Jeżeli instalacja takiego włącznika jest możliwa, to jak dobrać jego wartość tak, żeby w przepadku zwarcia zadziałał pierwszy? Powinien mieć taką samo wartość jak ten zamontowany u sąsiada? (B16)

    I jeszcze jedno pytanie. Czy fakt, że wyłączenie całej elektryki w moim domu wykonuje się pstryknięciem jednego wyłącznika nadmiarowo prądowego oznacza że cała instalacja wykonana została na jednym obwodzie (czy to byłoby normalne?) czy wszystkie inne zabezpieczenia znajdują się w złączu budynku?

    Dzięki za ewentualną odpowiedź.
  • #2 14176100
    slawekx
    Poziom 29  
    Posty: 1424
    Pomógł: 53
    Ocena: 198
    jackson0 napisał:
    Witam,

    czy wszystkie inne zabezpieczenia znajdują się w złączu budynku?

    Dzięki za ewentualną odpowiedź.

    Jak będę tamtędy przechodził to Ci powiem.
  • #3 14176426
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Posty: 5595
    Pomógł: 354
    Ocena: 671
    Zawsze w mniejszym lub większym stopniu uzależniony będziesz od wyłącznika znajdującego się na klatce. Powiedzieć można coś więcej po wizji lokalnej na miejscu.
  • #4 14176635
    jackson0
    Poziom 9  
    Posty: 20
    slawekx - Jesteś ode mnie mądrzejszy.

    kasprzyk- Rozumiem, że w jakimś stopniu będę uzależniony od wyłącznika zamontowanego u sąsiada, jednak nie chciałbym być zmuszonym z każdą wymianą gniazdka (itp.) prosić się o dostęp do wyłącznika.

    Według Ciebie stwierdzenie czy można zamontować dodatkowy wyłącznik nadmiarowo prądowy jest możliwe jedynie po wizji lokalnej osoby doświadczonej? A może znasz jakieś inne wyjście z tej sytuacji?
  • #5 14176686
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Posty: 5595
    Pomógł: 354
    Ocena: 671
    Oczywiście nie ma problemu, żebyś powielił taki bezpiecznik u siebie w mieszkaniu, lub założył wyłącznik izolacyjny np. typu FR 301 - który będzie Twoim głównym wyłącznikiem prądu. Moja odpowiedź była w kontekście - np. zwarcie żarówki - wyzwolić może i tak wyłącznik (bezpiecznik) na klatce schodowej.
  • #6 14176906
    antomas
    Poziom 15  
    Posty: 110
    Pomógł: 11
    Ocena: 39
    Jak i z kim kolega rozlicza się za pobraną energię, gdzie i u kogo znajduje się licznik ( jedno, czy trójfazowy), czy wyłącznik został zainstalowany przez ZE?
  • #7 14177149
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #8 14177160
    jackson0
    Poziom 9  
    Posty: 20
    kasprzyk- wielkie dzięki. Zainstalowanie dodatkowego wyłącznika ma służyć przede wszystkim do odłączenia napięcia w pewnych przypadkach. To, że podczas zwarcia zadziała ten drugi wyłącznik mogę zaakceptować. Muszę więcej poczytać o tym wyłączniku izolacyjnym o którym napisałeś bo może się on okazać lepszym rozwiązaniem w mojej sprawie.

    antomas-sprawa wygląda tak, że od złącza poprowadzony jest kabel do korytarza sąsiada w którym znajdują się dwie skrzyneczki zawierające po jednym wyłączniku nadmiarowo prądowym. Jeden wyłącznik chroni moje mieszkanie a drugi mieszkanie sąsiadów. Licznik znajduje się prawie na pewno w skrzynce przed budynkiem i jest jednofazowy. Wyłączniki zostały zainstalowane przez ZE. Musiałbym zapytać rodziców z kim rozliczają się za energię, ale jestem prawie pewien, że posiadamy oddzielny rachunek u PGE jeśli to ma jakieś znaczenie...
  • #9 14177230
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17194
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6661
    jackson0 napisał:
    Licznik znajduje się prawie na pewno w skrzynce przed budynkiem i jest jednofazowy. Wyłączniki zostały zainstalowane przez ZE. Musiałbym zapytać rodziców z kim rozliczają się za energię, ale jestem prawie pewien, że posiadamy oddzielny rachunek u PGE jeśli to ma jakieś znaczenie...

    Za dużo "prawie" w tym co piszesz. Licznik "prawie" w skrzynce na zewnątrz, ale rozliczacie się z PGE "prawie" oddzielnie. To jest jeden licznik czy dwa?
    Może gdy zamieścisz fotki wszystkich elementów zasilania można pokusić się o jakieś porady.
    A najlepiej zrób tak jak koledzy wyżej pisali - niech kwalifikowany elektryk dokona wizji lokalnej na miejscu.
  • #10 14177242
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #11 14177393
    slawekx
    Poziom 29  
    Posty: 1424
    Pomógł: 53
    Ocena: 198
    Jeden licznik, a 2 rachunki ? Coś tu nie końca jasne.
  • #12 14177445
    jackson0
    Poziom 9  
    Posty: 20
    Bronek22- wielkie dzięki za zainteresowanie tematem. Jestem na etapie gdybania i patrząc na Twoje wpisy coraz bardziej przekonuje się nad tym, że nic z tego nie będzie. Jeżeli jednak ZE nie założył mi zabezpieczenia za licznikowego (a przyznaje, że nie wiem jak było) to w takim razie ja muszę być jego właścicielem, więc nie wiem dlaczego nie mógłbym powielić takiego zabezpieczenia na linii bliżej urządzeń elektrycznych.

    Napisałeś że w korytarzu u sąsiada nie może być mojego zabezpieczenia za licznikowego, a jednak się tam znajduję.

    ,,Spod plombowanego licznika, do ciebie zasilanie musi być poprowadzone -ciagłym, nie ciętym - kablem'' Czytam to zdanie już kilkanaście razy ale nie mogę się domyśleć o co chodzi? W którym miejscu miałby on być cięty? Złącze przed domem (Licznik)-zabezpieczenie u sąsiada (B16)- moje ewentualne zabezpieczenie (FR 301)-urządzenia elektryczne w moim domu.

    Kontynuuję wątek jedynie z powodu wpisu kasprzyka, który pomimo swojego doświadczenia na forum nie widzi większych problemów z zainstalowaniem dodatkowego wyłącznika u mnie. Wydaje mi się jednak że nie wziął on pod uwagę że instalacja w moim domu jest jednak wiekowa...

    Liczniki są oddzielne, jeżeli ktoś zrozumiał inaczej to musiałem wprowadzić go w błąd.
  • #13 14177535
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #14 14177652
    jackson0
    Poziom 9  
    Posty: 20
    Naszkicowałem jak to mniej więcej wygląda, chociaż nie wiem czy to cokolwiek zmienia.

    Wyłącznik nadmiarowo prądowy - instalacja jeden po drugim.
  • #15 14178124
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 510
    Dodatkowy wyłącznik za B16 raczej nic nie da - proponuję poczytać o selektywności działania zabezpieczeń. Dodatkowy rozłącznik pozwoli na odłączenie zasilania całego mieszkania - montaż takiego aparatu musi wykonać uprawniony elektryk. Poza tym, mimo przedstawionego rysunku, nadal nie wiadomo jak wygląda ta instalacja.
  • #16 14178174
    jackson0
    Poziom 9  
    Posty: 20
    TWK- dzięki za odpowiedź, rysunek narysowałem na miarę swoich wiadomości.
    Selektywność zadziałania aż tak bardzo mnie nie interesuje. Jeżeli chodzi o zadziałanie wyłącznika u sąsiada, to przecież zdarza się to rzadko i będę mógł go załączyć. Bardziej interesuje mnie wyłączenie zasilania przy okazji małej naprawy gniazdka czy montażu żyrandola. Czy do założenia rozłącznika elektryk będzie potrzebował zgody od ZE? Co jeszcze powinienem narysować, dowiedzieć się żebyś wiedział jak wygląda moja instalacja?
  • #17 14178248
    BILGO
    Poziom 38  
    Posty: 4452
    Pomógł: 393
    Ocena: 725
    jackson0 napisał:
    Czy do założenia rozłącznika elektryk będzie potrzebował zgody od ZE?

    Nie. Jeśli potrzebujesz tylko odłączyć napięcie to najlepiej rozłącznik izolacyjny.
  • #18 14178287
    jackson0
    Poziom 9  
    Posty: 20
    BILGO napisał:

    Nie. Jeśli potrzebujesz tylko odłączyć napięcie to najlepiej rozłącznik izolacyjny.


    Więc mogę przyjąć taką odpowiedź jako ostateczną i kończącą mój temat? Mam świadomość, że z elektrycznością nie ma żartów, ale trochę mnie dziwi łatwość z jaką Bilgo odpowiedział na moje pytanie mając na uwadze szereg informacji jakich potrzebowały inne osoby udzielające się w temacie.
  • #19 14178306
    BILGO
    Poziom 38  
    Posty: 4452
    Pomógł: 393
    Ocena: 725
    jackson0 napisał:
    Więc mogę przyjąć taką odpowiedź jako ostateczną i kończącą mój temat? Mam świadomość, że z elektrycznością nie ma żartów, ale trochę mnie dziwi łatwość z jaką Bilgo odpowiedział na moje pytanie mając na uwadze szereg informacji jakich potrzebowały inne osoby udzielające się w temacie.

    Na początku napisałeś o tym, że chcesz założyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy.... Dowiedziałeś się że będzie problem z selektywnością więc oznajmiłeś, że chcesz tylko odłączyć napięcie, a do tego celu idealny będzie rozłącznik izolacyjny.
    Pamiętaj o tym, że wszystkie prace ma wykonać wykwalifikowany elektryk ;)
  • #20 14178381
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17194
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6661
    Rozumiem, że problemem jest konflikt z sąsiadami.
    Zatem dodatkowe wyłączniki czy rozłączniki to tylko półśrodek.
    Aby całkowicie uniezależnić się od sąsiadów, zacząłbym od wyprowadzenia ze złącza nowego przewodu/kabla (lub wykorzystania istniejącego o ile to możliwe) i wprowadzenia go do swojej części domu.
  • #21 14178478
    Zbyszek_64
    Poziom 24  
    Posty: 663
    Pomógł: 66
    Ocena: 296
    Wierząc w to, że schemat odnosi się do rzeczywistości to wystarczy na moment przeprosić sąsiadów i w miejsce zabezpieczenia nadmiarowego założyć moduł FR. W swoim mieszkaniu zamontować zdemontowany B16. Zabezpieczenia przedlicznikowe są zaplombowane w złączu i tylko to interesuje ZE.
  • #22 14178758
    slawekx
    Poziom 29  
    Posty: 1424
    Pomógł: 53
    Ocena: 198
    jackson0 napisał:

    Liczniki są oddzielne, jeżeli ktoś zrozumiał inaczej to musiałem wprowadzić go w błąd.


    Gdzie jest Twój licznik. Za licznikiem Twoim jest zabezpieczenie 16A w mieszkaniu sąsiada ? i dopiero przewodem zasilanie idzie do Twojej części budynku ?
  • #23 14178773
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 510
    Zbyszek_64 napisał:
    Wierząc w to , że schemat odnosi się do rzeczywistości to wystarczy na moment przeprosić sąsiadów i w miejsce zab. nadmiarowego założyć moduł FR .
    A jak w tym momencie będzie zabezpieczony odcinek przewodu FR - B16? Czy kolega coś wie o jego przekroju i wcześniejszym zabezpieczeniu?
  • #24 14178783
    jackson0
    Poziom 9  
    Posty: 20
    slawekx napisał:


    Gdzie jest Twój licznik. Za licznikiem Twoim jest zabezpieczenie 16A w mieszkaniu sąsiada ? i dopiero przewodem zasilanie idzie do Twojej części budynku ?


    Dokładnie tak, licznik w skrzynce (złączu)

    zbich70-dobrze napisane,ale na teraz to niewykonalne (cena)
    Zbyszek_64-dzięki za podpowiedź

    ''A jak w tym momencie będzie zabezpieczony odcinek przewodu FR - B16? Czy kolega coś wie o jego przekroju i wcześniejszym zabezpieczeniu? '' -jeżeli się nie mylę to będzie chroniony tak samo jak odcinek złącze-FR, chyba że ten rozłącznik robi jakąś przerwę w obwodzie. Nie wiem nic o wcześniejszym zabezpieczeniu.
  • #25 14178802
    BILGO
    Poziom 38  
    Posty: 4452
    Pomógł: 393
    Ocena: 725
    jackson0 napisał:
    Zbyszek_64-dzięki za podpowiedź

    Nie ciesz się tą odpowiedzią bo jest ona niebezpieczna dopóki nie uwzględnisz postu kolegi TWK:
    TWK napisał:
    A jak w tym momencie będzie zabezpieczony odcinek przewodu FR - B16? Czy kolega coś wie o jego przekroju i wcześniejszym zabezpieczeniu?
  • #26 14178818
    jackson0
    Poziom 9  
    Posty: 20
    Dobrze, jeżeli opcja dołożenia rozłącznika za wyłącznikiem B16 nie niesie za sobą ryzyka to chyba nie ma sensu kombinować. Będę zadowolony nawet z takiego udogodnienia.
  • #27 14178840
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17194
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6661
    jackson0 napisał:
    zbich70-dobrze napisane,ale na teraz to niewykonalne (cena)

    Cena może być "nieprzyjemna" w przypadku prowadzenia nowego zasilania od złącza.
    Ale pisałem też o wykorzystaniu istniejącego. Jeżeli jest ono wykonane osobnymi przewodami/kablami, to problem jest najmniejszy. Jeżeli jednym, to kwestia przecięcia go, zabudowy puszki o odpowiednim IP i wprowadzenia swojej WLZ do wewnątrz.
  • #28 14178845
    BILGO
    Poziom 38  
    Posty: 4452
    Pomógł: 393
    Ocena: 725
    jackson0 napisał:
    jeżeli opcja dołożenia rozłącznika za wyłącznikiem B16 nie niesie za sobą ryzyka

    W takim przypadku nie ma ryzyka. Ale jest to mało funkcjonalne. Jedynie funkcja odłączenia napięcia. W przypadku jakiegoś zwarcia/przeciążenia i tak będziesz musiał lecieć do sąsiada.
    Coś za coś... jeśli ma być tanio to na pewno funkcjonalnie nie będzie.
  • #29 14178899
    jackson0
    Poziom 9  
    Posty: 20
    Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi, które rozjaśniły mi nieco temat. Na dzisiaj wybieram tańszą i bezpieczniejszą opcję, a jak skończę szkołę i zarobię trochę grosza to sprawię w domu rozdzielnicę z prawdziwego zdarzenia. :D

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem instalacji wyłącznika nadmiarowo-prądowego w dwurodzinnym domu, gdzie jeden z wyłączników znajduje się w korytarzu sąsiada. Użytkownik zastanawia się, czy może zainstalować własny wyłącznik bez ingerencji w istniejący oraz jak dobrać jego wartość, aby działał jako pierwszy w przypadku zwarcia. Uczestnicy forum podkreślają, że instalacja dodatkowego wyłącznika jest możliwa, ale wymaga wizji lokalnej przez wykwalifikowanego elektryka. Zwracają uwagę na kwestie selektywności zabezpieczeń oraz konieczność posiadania oddzielnych liczników dla obu mieszkań. Proponują również rozłącznik izolacyjny jako alternatywę do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, który umożliwi odłączenie zasilania w razie potrzeby. Wskazują na ryzyko związane z nieodpowiednią instalacją oraz konieczność przestrzegania przepisów elektrycznych.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.