logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Niewłaściwe działanie ochrony przeciwporażeniowej

aorz2 10 Sty 2015 10:33 1629 12
REKLAMA
  • #1 14313284
    aorz2
    Poziom 9  
    Posty: 11
    Ocena: 7
    Mam, jak sądzę, usterkę do wyprowadzenia w rozdzielni. Skutkiem usterki jest nie działanie różnicówki podczas styku na dowolnym obwodzie ( na każdy obwód jest różnicówka oraz S) 0-a i uziemienia. Zwarcie 1-ki i uziemienia skutkuje poprawnym działaniem różnicówki - wyłącza się. Z tego, co się orientuje w rozdzielni między innymi brak jest połączenia uziemienia lokalnego z uziemieniem z przyłącza budynku. Układ sieci TT . Złącze kablowo-pomiarowe ZK + 2P . R uz_przyl <= 30 Om .

    Osoby z doświadczeniem mogące naprowadzić w tym temacie bardzo proszę o wskazówki.
    Osoby zlośliwe proszę się nie fatygować.

    pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 14313299
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4286
    Podstawą są pomiary wykonane na miejscu przez odpowiednią osobę a nie gdybanie na odległość.

    Ale napisz to jeszcze raz normalnym językiem bez i używania tylko Tobie znanych określeń.

    Uwagi o osobach zbędne.
  • #3 14313508
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 510
    aorz2 napisał:
    Skutkiem usterki jest nie działanie różnicówki podczas styku na dowolnym obwodzie ( na każdy obwód jest różnicówka oraz S) 0-a i uziemienia.
    Pomijając nazewnictwo niemające nic wspólnego z poprawnym, to czy obwody, w których występuje ten objaw są obciążone?
  • REKLAMA
  • #4 14313516
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Posty: 1142
    Pomógł: 361
    Ocena: 427
    aorz2 napisał:
    Z tego, co się orientuje w rozdzielni między innymi brak jest połączenia uziemienia lokalnego z uziemieniem z przyłącza budynku.

    Nie jestem osobą złośliwą ale jak ma to działać skoro przewody ochronne obwodów odbiorczych wiszą w powietrzu czyli nie są połączone przewodem uziemiającym z uziemieniem ochronnym w obiekcie, co powinno być wykonane poprzez Główną Szynę Uziemiającą.
    A naprawa bardzo prosta - Główny zacisk PE instalacji odbiorczej znajdujący się w rozdzielnicy głównej połączyć z uziemieniem.
  • #5 14313723
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 240
    Taka wskazówka.
    Sieci TT i TNC nie posiadają odrębnej żyły PE. Stosując RCD musi PE być wyodrębnione z PEN lub z uziemienia. W Twoim wypadku żyła ochronna wyodrębniona jest z PEN i instalacja traktowana jest jako TNS - taka uproszczona wersja. Przez pomiary skuteczności ochrony dowiesz się, czy ochrona jest skuteczna. A pewnie jest, ponieważ RCD wyłącza obwód instalacji.
  • REKLAMA
  • #6 14313764
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #7 14313822
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 240
    WojcikW napisał:
    Tylko ciekawe jak w układzie TT powstaje PEN. Też z czegoś jest wyodrębnione?

    W TT o PEN niema mowy!
    W TT żyła PE nie może łączyć się z przewodami roboczymi (N i L) w żadnym miejscu instalacji i sieci zasilającej. Wyjątkiem jest punkt środkowy stacji transformatorowej.
  • #8 14314520
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • REKLAMA
  • #9 14314750
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 240
    Bronek22 napisał:
    Kolega Wirnick się tylko niefortunnie wyraził.

    Otóż wyraziłem się fortunnie.
    W TT, przewód ochronny PE trzeba wyłonić z uziemienia, jeśli nie będzie posiadał przekroju równego lub większego od 6mm²Cu i dotyczy to wszystkich typów sieci i instalacji. Kto w instalacjach mieszkaniowych używa przekrojów przewodów większych od 2,5mm², pomijając rozdzielnice(dobrym zwyczajem jest 10mm² lub szyny łączeniowe).
    Witam ziomala!!! Jak Ci sie podobo na Ślonsku
  • #10 14314994
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1549
    Wirnick napisał:
    Sieci TT i TNC nie posiadają odrębnej żyły PE. Stosując RCD musi PE być wyodrębnione z PEN lub z uziemienia.

    Kolego wyraziłeś się niefortunnie , bo TT posiada odrębną żyłę PE jak utworzoną to my wszyscy wiemy.
    A po za tym napisałeś że PE jest wydzielone z PEN którego w TT nie ma.
    Wirnick napisał:
    Witam ziomala!!! Jak Ci sie podobo na Ślonsku

    Bronek ale awansowałeś .
  • #11 14315060
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 240
    Krzysztof Reszka napisał:
    Wirnick napisał:
    Sieci TT i TNC nie posiadają odrębnej żyły PE. Stosując RCD musi PE być wyodrębnione z PEN lub z uziemienia.

    Kolego wyraziłeś się niefortunnie , bo TT posiada odrębną żyłę PE jak utworzoną to my wszyscy wiemy.

    Ty to tak zawsze w połowie przerywasz - chodzi mi o czytanie do końca zdania.
    W TNC gleba(ziemia) jest pomocnicza, a w TT niezbędna - chyba,że stracisz grunt pod nogami.
  • #12 14315139
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1549
    Wirnick napisał:
    W Twoim wypadku żyła ochronna wyodrębniona jest z PEN i instalacja traktowana jest jako TNS - taka uproszczona wersja

    Masz ten koniec, to samo potwierdzasz . Przyjmując wiadomość że to TT takowego rozdziału nie będzie, choćby dlatego że z TT nie da się zrobić TN-S co sugerujesz .
    Załączniki:
    • Niewłaściwe działanie ochrony przeciwporażeniowej utt.jpg (41.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 14316730
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    Dość! Proszę!

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z działaniem ochrony przeciwporażeniowej w rozdzielni, gdzie różnicówki nie wyłączają się podczas styku z uziemieniem. Wskazano na brak połączenia lokalnego uziemienia z uziemieniem przyłącza budynku w układzie sieci TT. Uczestnicy dyskusji podkreślają znaczenie pomiarów oraz poprawnego połączenia przewodów ochronnych z główną szyną uziemiającą. Zwracają uwagę na różnice między układami TT i TNC oraz na konieczność wyodrębnienia żyły PE. Pojawiają się również wątpliwości co do kompetencji autora oraz wykonania instalacji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA