logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Integra 32 - jak sterować przekaźnikiem RM85 za pomocą wyłącznika dzwonkowego?

djluzak 17 Lut 2015 21:48 2556 14
REKLAMA
  • #1 14449836
    djluzak
    Poziom 12  
    Posty: 107
    Ocena: 3
    Witam,

    Muszę Was poprosić o poradę, bo głowię się i głowię i nie mogę wymyślić rozwiązania. Chodzi o sterowanie za pomocą wyłącznika dzwonkowego wyjściem programowalnym OUT, do którego będzie podłączony przekaźnik RM85. Przekaźnik ten będzie sterował pompa zanurzeniową znajdującą się w studni.

    Wyłącznik dzwonkowy:
    - naciśnięcie - włącza przekaźnik na określony czas np. 10 minut
    - naciśnięcie w chwili jak jest uruchomiony przekaźnik - wyłącza go

    Kombinowałem z wyjściem BI i naruszeniem wejścia i mogę ustawić załączanie na określony czas, ale nie wiem jak zrobić, żeby kolejnym naciśnięciem wyłączyć przekaźnik.

    Pewnie to prosta logika, ale nie dla mnie....:(
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 14450247
    raffin
    Poziom 25  
    Posty: 589
    Pomógł: 86
    Ocena: 109
    Może tak?
    (przykładowe nr wejść i wyjść)

    Wejście 1 - Typ linii: 2 (NO), Typ reakcji: 47 - Bez akcji alarmowej, bez kontroli przy załączaniu czuwania

    Wyjście 4 - 24: Przełącznik MONO, czas działania 10min, wyzwalanie wejście 1
    Wyjście 5 - 25: Przełącznik BI, wyzwalanie wejście 1
    Wyjście 6 - 46: Iloczyn wyjść (4 i 5)
  • #3 14450360
    djluzak
    Poziom 12  
    Posty: 107
    Ocena: 3
    Próbowałem Twojej konfiguracji i niestety nie działa tak jak trzeba, bo wyjście MONO cały czas jest aktywne i nie zmienia tego stanu. Czemu tak się dzieje?
    Wyjście 5 działa prawidłowo - naciskam - załącza się, naciskam jeszcze raz wyłącza, ale nie ma załączenia czasowego.

    Spróbowałem taki myk:
    Wejście 1 - Typ linii: 2 (NO), Typ reakcji: 47 - Bez akcji alarmowej, bez kontroli przy załączaniu czuwania

    Wyjście 4 - 14: Naruszenie wejścia, czas działania 10min, wyzwalanie wejście 1
    Wyjście 5 - 25: Przełącznik BI, wyzwalanie wejście 1
    Wyjście 6 - 46: Iloczyn wyjść (4 i 5)

    jest lepiej, bo w sumie działa jak należy, ale jest małe ale:
    Wyjście 5 - 25: Przełącznik BI uruchamia przekaźnik tylko jak jest w stanie nieaktywnym. Ale czasem wyjście 5 jest w stanie aktywnym (gdy wyzwalamy przekaźnik czasowo) i wtedy trzeba dwa razy nacisnąć, żeby włączyć przekaźnik. Jak to obejść?

    EDIT:
    Kolegi konfiguracja była bardzo dobra:) Mój błąd - przy tworzeniu funkcji dodało automatycznie timer, który powodował że wyjście MONO było cały czas aktywne.
    Rozwiązałem również problem z koniecznością naciśnięcia 2 razy przycisku w sytuacji gdy timer (wyjście MONO) pierwszy wyłączy przekaźnik, a wyjście BI będzie w stanie aktywnym.

    Dla potomnych poprawna konfiguracja:

    Cytat:
    Wejście 1 - Typ linii: 2 (NO), Typ reakcji: 47 - Bez akcji alarmowej, bez kontroli przy załączaniu czuwania
    Wejście 10 - Typ linii: 8: Według wyjścia, Czułość - Wyjście 7, Typ reakcji - Wył. grupę wejść, Czas na wejście - wyjścia 4 i 5

    Wyjście 4 - 24: Przełącznik MONO, czas działania 10min, wyzwalanie wejście 1
    Wyjście 5 - 25: Przełącznik BI, wyzwalanie wejście 1
    Wyjście 6 - 46: Iloczyn wyjść (4 i 5)
    Wyjście 7 - 83: Koniec sygnalizacji wyjść, czas 1 sekunda, wyzwalanie wyjście 6

    Wyjście 7 sygnalizuje wyłączenie przekaźnika (wyjście 6), w tym momencie wejście 10 wyłącza wyjście BI (o to mi chodziło) i dla pewności wyjście MONO.
  • REKLAMA
  • #4 14453920
    djluzak
    Poziom 12  
    Posty: 107
    Ocena: 3
    Próbuje jeszcze rozwiązać następującą logikę. W drzwiach wejściowych kontaktron, w przedpokoju PIR i na zewnątrz halogen. Ma to działać tak:
    - wychodzę z domu: otwieram drzwi wejściowe; halogen się włącza
    - wchodzę do domu: otwieram drzwi wejściowe: halogen się nie włącza

    Mam zrobione tak, że halogen włącza się za każdym razem, nie ważne czy wchodzę czy wychodzę. Jak to zrobić, żeby działał tylko przy wychodzeniu?
    Pomysł jest taki, żeby włączał się tylko wtedy gdy najpierw zadziała kontaktron, a potem PIR w przedpokoju. A jak zadziała najpierw PIR, a potem kontaktron to nic się stanie. Ale nie znam takich funkcji....:(

    Czy macie jakiś pomysł???
  • Pomocny post
    #5 14454287
    raffin
    Poziom 25  
    Posty: 589
    Pomógł: 86
    Ocena: 109
    Ja zasugerowałem Ci przykładowe numery wejść/wyjść, Ty to trochę rozbudowałeś... i działa, ale tym sposobem zmarnowane zostały zasoby centralki.
    Jeśli nie potrzebujesz tylu wyjść, to OK, ale kilka wyjść możnaby przerzucić na wyjścia wirtualne, czyli numeracja wyjść poza zakresem fizycznym, bo w końcu może zabraknąć centralki.
    Fizyczne musi zostać Wejście 1 i Wyjście 6.
    Sprawdź na wyjściu syreny, czy masz odznaczone te wejśćia sterujące, bo może być głośno ;)


    Taką funkcję można byłoby zrobić z użyciem wejścia (kontaktron), które blokowałoby PIR ale tylko wtedy gdy alarm ROZBROJONY.
    Kontaktron jako Wejście typ 64: Blokująca, Zakładka "Blokady" - Gr1 - zaznacz nr PIR i koniecznie przeanalizuj zakładkę "szczegóły" wejścia typ 64.
    Przy wychodzeniu Wejście PIR w korytarzu (pośrednio!) wyzwalałoby halogen, jeśli naruszony PIR i kontaktron.
    Tu jeszcze musisz sobie uzupełnić logikę - np. wydłużyć czas PIR żeby zdążył zadziałać razem z kontaktronem przy wychodzeniu :)
    Przy wchodzeniu Kontaktron zablokuje PIR i halogen się nie zaświeci.
  • #6 14456178
    djluzak
    Poziom 12  
    Posty: 107
    Ocena: 3
    raffin napisał:
    Ja zasugerowałem Ci przykładowe numery wejść/wyjść, Ty to trochę rozbudowałeś... i działa, ale tym sposobem zmarnowane zostały zasoby centralki.
    Jeśli nie potrzebujesz tylu wyjść, to OK, ale kilka wyjść możnaby przerzucić na wyjścia wirtualne, czyli numeracja wyjść poza zakresem fizycznym, bo w końcu może zabraknąć centralki.
    Fizyczne musi zostać Wejście 1 i Wyjście 6.
    Sprawdź na wyjściu syreny, czy masz odznaczone te wejśćia sterujące, bo może być głośno ;)


    Oczywiście mam to na uwadze i nie wykorzystałem fizycznych wejść na logikę. Tylko na podstawie Twojego przykładu pokazałem jak to wykonałem. Wyjść fizycznych zostało mi już niewiele wolnych:(

    Odnośnie Twojej rady co do sterowania halogenami. Wszystko super działa, ale tylko gdy system nie czuwa. Wcześniej drzwi wejściowe (5: Zwykła) miały opóźnienie na wejście 30 sekund teraz tej opcji nie mam, bo zamiast tego jest czas blokady (dla typu wejścia 64: Blokująca).
    Nie wiem czy opcja "Opóźnienie monitorowania" może zastąpić czas na wejście.
    Ale gorsze jest to, ze mimo zaznaczenia opcji:
    - nie blokuje w czuwaniu
    - Alarm w czuwaniu
    nie chce w żaden sposób alarmować w czuwaniu. A na dodatek w czuwaniu blokuje PIR-a mimo zaznaczanie opcji "nie blokuje w czuwaniu". Bez sensu. Coś jest nie tak. Kombinuje i kombinuje i wciąż nie chce alarmować i nie blokować wejść.

    Co może wpływać na to, że nie chce alarmować i wciąż blokuje PIR?


    Integra 32 - jak sterować przekaźnikiem RM85 za pomocą wyłącznika dzwonkowego?
  • Pomocny post
    #7 14457205
    raffin
    Poziom 25  
    Posty: 589
    Pomógł: 86
    Ocena: 109
    djluzak napisał:
    czy opcja "Opóźnienie monitorowania" może zastąpić czas na wejście

    Wg instrukcji programowaia, str. 49 - tak
  • Pomocny post
    #8 14457302
    luk9753
    Poziom 24  
    Posty: 1145
    Pomógł: 63
    Ocena: 145
    Jakiś czas temu robilem identyczne sterowanie oświetleniem na WLR-ce. Do sterowania zrobiłem sobie wirtualne wejście działające równolegle do PIR w wiatrołapie. I to je blokowałem podczas wchodzenia do budynku przez grupę w której było ono zdefiniowane. Fizyczny PIR działał jako normalny czujnik bez żadnych blokad.
  • #9 14457352
    djluzak
    Poziom 12  
    Posty: 107
    Ocena: 3
    luk9753 napisał:
    Jakiś czas temu robilem identyczne sterowanie oświetleniem na WLR-ce. Do sterowania zrobiłem sobie wirtualne wejście działające równolegle do PIR w wiatrołapie. I to je blokowałem podczas wchodzenia do budynku przez grupę w której było ono zdefiniowane. Fizyczny PIR działał jako normalny czujnik bez żadnych blokad.


    Pomysł bardzo mi się spodobał. Powiedz mi w jaki sposób sklonowałeś wejście - zrobiłeś jego wirtualna kopię?
    Bo może taka kopia mogłaby mi rozwiązać to całe zamieszanie. To wirtualne wejście blokowałoby PIR-a a fizyczne działałoby normalnie.

    EDIT:

    Zrobiłem tak: stworzyłem wirtualne wyjście, które wyzwalane jest kontaktronem w drzwiach (typ wyjścia: Wskaźnik gotowy, odwrotna polaryzacja).
    Następnie stworzyłem wirtualne wejście: 8: Według wyjścia; jako wyjście wybrałem stworzone wcześniej wyjście; Typ reakcji 64: Blokująca (blokuję PIR)

    I teraz mam kopie wejścia z kontaktronem przez co wejście fizyczne działa tak jak wcześniej.
    Jeśli jest prostszy sposób na sklonowanie wejścia proszę podać.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #10 14457645
    luk9753
    Poziom 24  
    Posty: 1145
    Pomógł: 63
    Ocena: 145
    Zrobiłeś to dobrze, wyjście wskaźnik gotowy wyzwalany z PIR-a z odwrócona polaryzacja i wirtualne wejście z zaznaczoną opcją według wyjścia (tego wirtualnego wskaźnika gotowy fizycznego PIR-a)
    Pamietam ze tak samo robiłem klona do wejsćia typu kontakton do czystego blokowania. I ten klon uruchamiał blokowanie grupy na czas wejścia, a wejście bez akcji alarmowej uruchamiało przekaźnik mono do logiki.
    Pamiętaj że przy opcji blokująca wejść w szczegóły i zdefiniować czy blokada ma mieć charakter stały czy czasowy, wpisujesz czas blokady i musi działać ;)
  • REKLAMA
  • #11 14466224
    djluzak
    Poziom 12  
    Posty: 107
    Ocena: 3
    Spoko tak właśnie zrobiłem - blokada czasowa na określony czas. Praca na klonach wejść jest wygodniejsza, bo nie blokuje się danego wejścia ściśle określoną funkcją.
  • #12 14473765
    djluzak
    Poziom 12  
    Posty: 107
    Ocena: 3
    Nie chce zakładać nowego tematu więc zapytam w tym. Kończą mi się wejścia i wyjścia więc planuję kupić używaną Integrę 64 (wyjdzie korzystniej niż ekspandery wejść i wyjść). Wobec tego mam pytanie czym się różnią obie plyty na zdjęciach? Przypuszczam, że są wykonane w innym czasie i w innej technologii. Czy ma to dla mnie jakieś znaczenie. Czy ta z zielonym aku jest nowsza? Proszę o podpowiedź.

    Integra 32 - jak sterować przekaźnikiem RM85 za pomocą wyłącznika dzwonkowego? Integra 32 - jak sterować przekaźnikiem RM85 za pomocą wyłącznika dzwonkowego?

    Której szukać? Nie mogę znaleźć portu RS-232 na RJ w tej 64 po prawej - jest za to złącze DB9F
  • Pomocny post
    #13 14473811
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • Pomocny post
    #14 14473818
    Stan-Mar

    Poziom 27  
    Posty: 772
    Pomógł: 96
    Ocena: 139
    djluzak napisał:
    Nie chce zakładać nowego tematu więc zapytam w tym. Kończą mi się wejścia i wyjścia więc planuję kupić używaną Integrę 64 (wyjdzie korzystniej niż ekspandery wejść i wyjść). Wobec tego mam pytanie czym się różnią obie plyty na zdjęciach? Przypuszczam, że są wykonane w innym czasie i w innej technologii. Czy ma to dla mnie jakieś znaczenie. Czy ta z zielonym aku jest nowsza? Proszę o podpowiedź.

    Integra 32 - jak sterować przekaźnikiem RM85 za pomocą wyłącznika dzwonkowego? Integra 32 - jak sterować przekaźnikiem RM85 za pomocą wyłącznika dzwonkowego?

    Której szukać? Nie mogę znaleźć portu RS-232 na RJ w w tej 64 po prawej - jest chyba na to drugie złącze DB9


    Ta po prawej jest płytą starszą (rs to takie białe z 5 bolcami na środku płyty, nowa ma tym miejscu gniazdo na wtyk rj)
    Konto firmowe:
    STAN-MAR ZABEZPIECZENIA Stanisław Karzecki
    Kanta 12/42, Olsztyn, 10-691
  • #15 14473984
    djluzak
    Poziom 12  
    Posty: 107
    Ocena: 3
    Bardzo dziękuję. Dobrze że zapytałem, bo wydało mi się, że jest odwrotnie.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje rozwiązania do sterowania przekaźnikiem RM85 za pomocą wyłącznika dzwonkowego, który ma włączać przekaźnik na 10 minut po naciśnięciu oraz wyłączać go przy kolejnym naciśnięciu. W odpowiedziach zaproponowano różne konfiguracje wyjść i wejść w systemie Integra 32, jednak użytkownik napotkał problemy z aktywnością wyjść oraz ich blokowaniem. Ostatecznie, po kilku próbach, udało się skonfigurować system tak, aby wyjście działało zgodnie z oczekiwaniami, jednak pojawiły się dodatkowe pytania dotyczące blokowania czujników PIR oraz różnic między modelami centrali Integra 64.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA