logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Pytanie do elektryka z doświad - Dwie rozdzielnice w budynku jednorodzoinnym

astefan 22 Lut 2015 23:48 4881 8
  • #1 14467585
    astefan
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 4
    Witam

    Mam następujące pytanie techniczne. Jestem początkującym elektrykiem, który uczy się zawodu. Chciałbym w domku jednorodzinnym zainstalować dwie rozdzielnice: główną na parterze oraz dodatkową na piętrze. Dodatkowa rozdzielnica będzie obejmowała następujące obwody:

    1) 2 obwody gniazdkowe (łącznie około 20 gniazd)
    2) Obwód łazienka (wanna)
    3) Obwód łazienka (pralaka)
    4) obwód oświtleniowy
    5) Obwód łazienka (gniazdka)

    I tutaj mam pytanie: czy przewód 5x4 łączący rozdzielnię główną z piętrowąj wystarczy (czy lepiej zorbić zapas np 5x6 przyszłościowo)?

    Czy połączenie (rodzielnica główna -> rozdzielnica piętrowa) może być wykonana w ten sposób tzn. na dole łacze bezpośrednio z wyłacznika głównego przewody i na górze wykonuję wyłącznik piętrowy i dalej standardowo różnicówki zabezpieczenia nadprądowe. Oczywiście przewód 5x4 aby zrównoważyć obciążenie faz.

    Z góry dziękuję za informację

    Pozdrawiam
  • #2 14467644
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    astefan napisał:
    Jestem początkującym elektrykiem który uczy się zawodu. Chciałbym...


    Jesteś początkującym elektrykiem i już bierzesz się za projektowanie instalacji? To powinieneś wiedzieć, że projekt zaczynamy od technicznych warunków zasilania oraz zapoznania się z podkładami budowlanymi, właściwymi przepisami, normami, a także wymaganiami inwestora, a nie od piętra.

    Rozdzielnica na piętrze jest dobrym pomysłem i to jest wszystko co na takim etapie informacji jaką zechciałeś udzielić, można Ci podpowiedzieć. A jak ją podłączyć...
    Gdzie masz GSU? Czy jest uziom fundamentowy? Czy wiesz jak i po co wykonuje się połączenia wyrównawcze? Jakie i gdzie masz zainstalowane ochronniki przeciwprzepięciowe?
    Tak na początek.
  • #3 14467661
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #4 14467700
    astefan
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 4
    Witam

    Dziękuję za odzew. Uziom jest fundamentowy doprowadzony przewodem 16mm2 do rozdzielnicy głównej.I podłaczony pod listwę uziemiającą. Ochronnik również znajduje się w rozdzielnicy głównej i uziemiony do ww. listwy. Przed ochronnikiem znajduje znajduje się FR. Uziom jest sprawdzony urządzeniem i jest skuteczny, Dół praktycznie jest już rozprowadzony. To znaczy w dalszej kolejności oprócz oczywiście kotrolki faz znajdują się obwody trójfazowy (siła na garaż) zabezpieczony trójfazowym wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz nadprądowym. Oraz obwody gniazdkowe oraz oświetleniowe na pomieszczenia. Oczywiście wydzielone obwody na kuchnie indukcyjną, lodówkę. szkopuł tkwo w prawidłowym podłaćzeniu góry. Proszę o pomoc.Pozdrawiam
  • #6 14471117
    astefan
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 4
    Dołączam dwa schematy (parter + piętro). Proszę o opinię.

    Pozdrawiam
    Załączniki:
    • Pytanie do elektryka z doświad - Dwie rozdzielnice w budynku jednorodzoinnym 100_6123.JPG (1.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pytanie do elektryka z doświad - Dwie rozdzielnice w budynku jednorodzoinnym 100_6122.JPG (1.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 14471153
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17171
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6632
    Tak dla samej przezorności zerknij sobie tutaj
  • #8 14472315
    andpol
    Poziom 12  
    Posty: 65
    Pomógł: 2
    Ocena: 30
    Proponuję wykonać to połączenie pomiędzy rozdzielniami 5x 10mm^2 ponieważ w przypadku rozbudowy instalacji np. płyta indukcyjna to będzie odpowiedni zapas
    (a można zastosować np. ochronniki na piętrze). Myślę że nie jest to tak długi odcinek, że koszty będą do zniesienia.
  • #9 14481755
    astefan
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 4
    czy mają Państwo jeszcze jakieś praktyczne propozycje do powyższego tematu. Proszę ewentualnie tylko o odpowiedź w jaki sposób połączyć dwie rozdzielnice FR1->FR2. Czy inaczej? Z góry dziękuję

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik, początkujący elektryk, planuje zainstalować dwie rozdzielnice w domku jednorodzinnym: główną na parterze i dodatkową na piętrze, obejmującą różne obwody, w tym gniazdka i obwody łazienkowe. Pytanie dotyczy odpowiedniego przewodu 5x4 mm² do połączenia rozdzielnic oraz sposobu podłączenia. Odpowiedzi wskazują na konieczność zapoznania się z technicznymi warunkami zasilania, a także sugerują użycie przewodu 5x10 mm² dla przyszłych rozbudów. Użytkownik dostarcza schematy instalacji i prosi o opinie oraz praktyczne porady dotyczące połączenia rozdzielnic.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA