Jaki przewód do wspólenj listwy z gniazdkami obciążonymi maszynami o mocy 10kW

Nazir333 07 Lip 2015 10:41 1164 8
REKLAMA
  • #1 14829787
    Nazir333
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Witam! Na wstępie chciałbym powitać wszystkich!
    Mam takie pytanie (pewnie dla Was banalne) mam 5 maszyn na 230v ale każda ma moc 2kW czyli razem 10kW i moje pytanie brzmi czy mogę wszystkie 5 maszyn podłączyć pod jedną listwę z gniazdkami połączonymi szeregowo na ścianie do której prąd jest doprowadzony przewodem 2,5mm czy musi być doprowadzony przewód o grubszym przekroju lub przewód 2,5mm ale osobne gniazdka do każdej maszyny a nie na jednej listwie? Mam nadzieję że mocno nie zakręciłem ten opis.
    Pozdrawiam
    Przemek
  • REKLAMA
  • #2 14829865
    slawekjang
    Poziom 12  
    Posty: 127
    Pomógł: 4
    Ocena: 21
    Dla każdego silnika osobny obwód- ja bym tak zrobił. Warto też pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu, i jego odpowiedniej charakterystyce. Gdybyś więcej napisał o tych silnikach, przewodach, to porady byłyby prostsze do udzielenia.

    Najlepiej, jeśli pocztasz o tym, jak dobiera się przewody, a później zadasz bardziej szczegółowe pytanie, z większą ilością danych
    Załączniki:
    • Dobor_przewodow.pdf (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #3 14829949
    Nazir333
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Dziękuję za odpowiedź!
    To będą bieżnie
    Silnik elektryczny: moc szczytowa (kW / KM) 2,2 / 3,0
    Silnik elektryczny: moc trwała (kW / KM) 1,3 / 2,0
    Pozdrawiam
    Przemek
  • REKLAMA
  • #4 14830021
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4781
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663277.html

    Każdy odbiór o mocy 2 kW i powyżej ma mieć oddzielny obwód z własnym zabezpieczeniem.
  • #5 14830083
    Nazir333
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Dziękuję wszystkim za Pomoc! Rozumiem że przewód 2,5mm wystarczy jak dam na każdą osobno maszynę?
  • #6 14830143
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4781
    Nazir333 napisał:
    Dziękuję wszystkim za Pomoc! Rozumiem że przewód 2,5mm wystarczy jak dam na każdą osobno maszynę?


    Nic nie wiemy o odległościach, długościach obwodów, zasilaniu, więc kategoryczne odpowiedzi są raczej niemożliwe. To się wylicza.
  • #7 14830961
    Nazir333
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Przewód od rozdzielni do urządzenia 2kW/230v będzie o długości 15m, możesz mi powiedzieć jak się oblicza jakiej grubości bym potrzebował przewód?
  • REKLAMA
  • #8 14830989
    slawekjang
    Poziom 12  
    Posty: 127
    Pomógł: 4
    Ocena: 21
    Zaczynasz od wzoru nr 1 w moim załączniku. Później jest warunek Ib≦In≦Iz, gdzie Iz=(kb*In)/1,45. In- jest prądem znamionowym zabezpieczenia, np. bezpiecznika. Dalej, przekrój dobierasz na podstawie tabeli producenta w oparciu o Iz.
  • #9 14830992
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1497
    Nazir333 napisał:
    możesz mi powiedzieć jak się oblicza jakiej grubości bym potrzebował przewód?

    Wstręt do wyszukiwarki i ogłoszeń działu- zamykam.

    Ps. Już w poście # 2 dodano załącznik PDF

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta o możliwość podłączenia pięciu maszyn o mocy 2 kW każda (łącznie 10 kW) do jednej listwy z gniazdkami. Odpowiedzi sugerują, że każda maszyna powinna mieć oddzielny obwód z własnym zabezpieczeniem, co jest zgodne z przepisami. Przewód 2,5 mm może być wystarczający, jeśli każda maszyna będzie podłączona osobno. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące długości przewodów oraz obliczeń dotyczących doboru odpowiedniego przekroju przewodu w zależności od długości i obciążenia.