Ferroli Domina F24E - Szczelina do poboru powietrza

piloo1 24 Lip 2015 21:21 1203 4
REKLAMA
  • #1 14872769
    piloo1
    Poziom 14  
    Posty: 219
    Pomógł: 12
    Ocena: 98
    W moim budynku wykonano wymianę starych układów spalinowo - powietrznych na nowe (fi 80 / fi 120). W celu zapobieżenia zalewaniu kotła przez deszcz padający ukośnie (zdarzało się to wcześniej) zastosowano obniżenie daszków i teraz szczelina do poboru powietrza ma wysokość około 1 cm. (Daszki wylotowe bez zmian). Czy to aby nie za mało ? Wykonawca twierdzi, że podobnie wykonał kilka budynków i wszystko jest OK.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 14873565
    piloo1
    Poziom 14  
    Posty: 219
    Pomógł: 12
    Ocena: 98
    A skąd wiadomo, że pracuje prawidłowo? Może konieczne byłoby dokonanie analizy spalin, aby było wiadomo, że nie pracuje z niedostatkiem powietrza ?
  • REKLAMA
  • #4 14873803
    Magister_123
    Poziom 36  
    Posty: 2893
    Pomógł: 378
    Ocena: 974
    piloo1 napisał:
    A skąd wiadomo, że pracuje prawidłowo? Może konieczne byłoby dokonanie analizy spalin, aby było wiadomo, że nie pracuje z niedostatkiem powietrza ?

    Gdy kocioł miał by braki powietrza to nie zapalił by się palnik. W kotle turbo jest presostat który połączony został do zwężki Venturiego. Po uzyskaniu odpowiedniego podciśnienia presostat zamyka obwód i wtenczas elektroniki dostaje sygnał że może zacząć cykl odpalania palnika.
    W kotłach turbo nie robi się analizy spalin. Analizę robi się tylko dla powietrza zasysanego w celu weryfikacji czy układ kominowy został szczelnie złożony.
  • #5 14874297
    piloo1
    Poziom 14  
    Posty: 219
    Pomógł: 12
    Ocena: 98
    Dziękuję za informację. To wyjaśnia sprawę. Temat zamykam