logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Schemat podłączenia WLZ i przewodu do obwodu nr 1 - czy jest poprawny?

przywa 10 Sie 2015 14:00 13959 3
  • #1 14911118
    przywa
    Poziom 8  
    Posty: 35
    Ocena: 12
    Witam serdecznie,
    Dobrze rozrysowałem podłączenie WLZ i przewodu do obw nr 1 ?

    Pozdrawiam
    Załączniki:
    • Schemat podłączenia WLZ i przewodu do obwodu nr 1 - czy jest poprawny? rozdzielnica_dom_jed-schemat_po____czenia.jpg (147.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14911382
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Posty: 1142
    Pomógł: 361
    Ocena: 425
    przywa napisał:
    Dobrze rozrysowałem podłączenie WLZ i przewodu do obw nr 1 ?

    Dobrze !!! Bardzo dobrze.
    A kto wykonywał rozdzielnicę elektryczną ? Osobiście nie jestem zwolennikiem stosowania wyłączników ochronnych 3-f zabezpieczających obwody 1-f. Miejsca jest sporo, można to było zrobić bardziej funkcjonalnie.
  • #3 14912917
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21786
    Pomógł: 654
    Ocena: 4283
    Dodam tylko, że nie ma to nic wspólnego z WLZ. Jeśli już, WLZ jest między zabezpieczeniem głównym a pomiarem - tu takowego nie widzę.
  • #4 14912987
    przywa
    Poziom 8  
    Posty: 35
    Ocena: 12
    @.Jack Leszczyńska firma zajmująca się wykonywaniem rozdzielnic i ZK.
REKLAMA