NICE MC424 podpięcie fotokomórek

09 Wrz 2015 21:41 1464 5
  • Poziom 11  
    Witam posiadam napęd z centralą NICE MC424 i mam problem z podpięciem fotokomórek. w fotokomórce rx pin 4 do centrali pin 8 , pin 5 do centrali 13. Mostek 8-12-14. Gdy się otwierają skrzydła bramy i zasłonię fotokomórki to zatrzymuje sie otwieranie i zamyka bramę. Na zamykaniu brak reakcji. Tak jakby działało na odwrót. Proszę o pomoc. Fotokomórki bf
  • Poziom 15  
    Po Twoim opisie sądząc musisz przepiąć kable od siłowników.
    Neutralny zostaje na miejscu, zamieniasz w każdym z siłowników miejscami przewody zamykania na otwieranie.
    Teraz sterownik zamyka bramę a siłownik(czy tam napęd) pracuje w kierunku "otwieranie".
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    ccompany napisał:
    Neutralny zostaje na miejscu, zamieniasz w każdym z siłowników miejscami przewody zamykania na otwieranie.

    MC424 jest centralką 24V więc nie ma neutralnego. Po prostu zamienia "-" z "+" na siłownikach.
  • Pomocny post
    Poziom 15  
    Ok, nie sprawdzałem dokumentacji. Chodzi o sam fakt pracy siłownika w kierunku przeciwnym niż "myśli" centralka.
    Jeżeli 24V to tak jak piszesz, zamiana + z -.
  • Poziom 11  
    Dziękuję za podpowiedzi. W sobotę zamienię przewody i napiszę co i jak. Pozdrawiam.
  • Poziom 11  
    Po zamianie przewodów wszystko działa jak należy. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam