logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy to prawidłowe połączenie przewodów w instalacji elektrycznej?

PPEES 20 Wrz 2015 12:53 1875 15
  • #1 15007383
    PPEES
    Poziom 10  
    Posty: 30
    Ocena: 2
    Witam wszystkich. Pytanie jak w temacie: czy to prawidłowe połączenie. Jeśli tak to dlaczego, jeśli nie, to też dlaczego.
    Pozdrawiam Czy to prawidłowe połączenie przewodów w instalacji elektrycznej?
  • Pomocny post
    #3 15007404
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1283
    Nie.
    Dlaczego?
    gdyż nie odpowiada wymaganiom obecnego rozporządzenia, norm a w szczególności 60364-4-41, 60364-5-52, 60364-5-54.
    Tyle w temacie.
  • #4 15007428
    PPEES
    Poziom 10  
    Posty: 30
    Ocena: 2
    A jak to powinno być prawidłowo podłączone?
  • #5 15007453
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1283
    PPEES napisał:
    A jak to powinno być prawidłowo podłączone?

    Tego akurat się przez forum nie nauczysz.

    Co więcej: brak jest istotnych informacji na temat parametrów tej instalacji (np. układu sieciowego, informacji o obwodach odbiorczych, itd.).
    To co jest przedstawione na zdjęciu nic a nic nie mówi. Natychmiast można zauważyć brak przewodu PE, źle dobrany rozłącznik główny, niepoprawne wykonanie oprzewodowanie oraz źle dobrany wyłącznik różnicowoprądowy (pomimo faktu, że będzie działać, i tylko działać, przy takim podłączeniu)
  • #6 15007462
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Posty: 1142
    Pomógł: 361
    Ocena: 425
    PPEES napisał:
    czy to prawidłowe połączenie. Jeśli tak to dlaczego, jeśli nie, to też dlaczego

    Na zdjęciu widać modernizację czy remont samej tablicy bezpiecznikowej w starej instalacji elektrycznej jeszcze z przewodami Dyt pewnie z żyłami aluminiowymi.
    Podstawowa informacja jak powinna być podana przez autora tematu to układ instalacji elektrycznej, czyli z zerowaniem czy uziemieniem ochronnym.
    PPEES napisał:
    A jak to powinno być prawidłowo podłączone?

    Jeżeli jest to dawny układ z zerowaniem ochronnym to już sama obecność wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego jest błędem wykonania modernizacji tablicy bezpiecznikowej.
  • #7 15007543
    PPEES
    Poziom 10  
    Posty: 30
    Ocena: 2
    Układ sieci TN-C (L1+PEN). Modernizacja tablicy, instalacja stara, jak świat. Przewody alu. 2 obwody tzn. jeden na światlo, drugi na gniazda.
  • #8 15007545
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21783
    Pomógł: 654
    Ocena: 4278
    PPEES napisał:
    Układ sieci TN-C (L1+PEN). Modernizacja tablicy, instalacja stara, jak świat. Przewody alu.

    Więc nie ma prawa być tam RCD!
  • #9 15007551
    PPEES
    Poziom 10  
    Posty: 30
    Ocena: 2
    Czyli jeżeli usunie się RCD połączenie bedzie prawidłowe?
  • #11 15007588
    PPEES
    Poziom 10  
    Posty: 30
    Ocena: 2
    Więc:
    Jaki rozłącznik główny?
    Jakie wyłączniki nadmiarowo-prądowe?
    Dodam, że modernizacja instalacji narazie nie wchodzi w rachubę.
  • #13 15007692
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3085
    Pomógł: 163
    Ocena: 368
    No i ewentualnie dokonać przeglądu instalacji :evil:
  • #14 15010072
    PPEES
    Poziom 10  
    Posty: 30
    Ocena: 2
    Co mozna zrobic z ta instalacja, aby jeszcze troche uciagnela?
    Przepraszam za brak znakow pl, ale pisze z telefonu.
  • #15 15010097
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #16 15010151
    waski78
    Poziom 20  
    Posty: 395
    Pomógł: 25
    Ocena: 88
    PPEES napisał:
    Co mozna zrobic z ta instalacja, aby jeszcze troche uciagnela?

    Zlecić fachowcowi przegląd i zastosować się do jego zaleceń - na podstawie jednego zdjęcia nikt nie wyda opinii co z nią dalej zrobić.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące prawidłowości połączeń w instalacji elektrycznej, dołączając zdjęcie. Odpowiedzi wskazują, że połączenie nie jest zgodne z aktualnymi normami (60364-4-41, 60364-5-52, 60364-5-54) oraz że brakuje przewodu PE. Wskazano na błędy w doborze rozłącznika głównego i wyłącznika różnicowoprądowego (RCD), który nie powinien być stosowany w układzie TN-C. Użytkownik został poinformowany, że instalacja powinna być przeglądana przez fachowca, a w przypadku modernizacji konieczne jest dostosowanie do aktualnych standardów. Zasugerowano również, aby unikać podłączania urządzeń o dużym poborze prądu.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA