Pompa obiegowa c.o. z kominkiem i sterownikiem Auraton 1111 nie działa - co sprawdzić?

tidia78 08 Lis 2015 22:18 12243 1
REKLAMA
  • #1 15134317
    tidia78
    Poziom 11  
    Posty: 74
    Ocena: 13
    Cześć. Panowie wczoraj pompa c.o. nie załączyła się tzn. sterownik pokazał temperaturę 88 st, pokazał rowniez że załącza pompę oraz zadziałał przekaźnik ale pompa niestety nie działa. Współpracuje ona z kominkiem i sterownikiem Auraton 1111.

    Prawie system sie ugotował, nie mam pojęcia czemu nie zadziałała pompa, jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem?

    Czy taką pompę mogę umieścić na zasilaniu kominka (wejście) zimnej wody czy musi być na wyjściu (gorąca woda)?

    Może to ma wpływ?

    Jakies sugestie?
  • REKLAMA
  • #2 15134797
    mitsurugi
    Poziom 25  
    Posty: 526
    Pomógł: 93
    Ocena: 222
    Możliwe, że pompa się zastała. Z przodu na pompie powinieneś mieć korek wielkości 2PLN z poprzecznym nacięciem przez środek. Odkręć to dużym płaskim śrubokrętem i później śrubokrętem rozruszać wał pompy. Powinno pomóc.