Czujnik Zewn. Saunier Duval -

tomaszk071 15 Sty 2016 11:25 759 6
  • #1 15 Sty 2016 11:25
    tomaszk071
    Poziom 9  

    Witam

    Posiadam kocioł dwufunkcyjny Saunier Duval Isotwin Condens F30. z czujnikiem zewnętrznym pogodowym. i wewnętrznym Extracontrol E7C
    Od pewnego czasu zaczął dziwnie pracować, zbyt wysoka temperatura na wyjściu na zasilaniu pojawia się 75 stopni - mam ogrzewanie podłogowe.
    Piec pracował na Automatyce pogodowej - krzywej grzewczej automatycznej.

    Ze względu na zbyt wysoką temp. zasilania, zmieniłem na ustawienia ręczne i krzywą grzewczą 0,6.
    Ale teraz znowu trochę nie dogrzewa pomieszczeń, ciężko uzyskać więcej niż 20 stopni.
    Dodatkowo niepewny jestem czy czujnik zewnętrzny działa prawidłowo.
    Niby wyświetla prawidłową temperaturę zewnętrzną na regulatorze ale po zrobieniu testu wychodzi jakiś problem. - załączyłem zdjęcia testu połączenia czujnika i regulatora z piecem Czujnik Zewn. Saunier Duval -

    Proszę o pomoc poradę jak sprawdzić ten czujnik zewnętrzny czy działa prawidłowo i co znaczy ten wynik testu.
    Czy jeżeli pokazuje temp. zewnętrzną na regulatorze to na pewno jest dobrze czy odczytuje to moduł w piecu czy regulatorze.
    Będę dziś próbował sparować ten czujnik z piecem jeszcze raz.

    Dziękuję za pomoc i Pozdrawiam

  • #2 15 Sty 2016 15:10
    ls_77
    Poziom 24  

    Po utracie połączenia z czujnikiem zewnętrznym pewnie przeszedł na regulację z termostatu kotła.
    Może bateria padła w czujniku zewnętrznym?

  • #3 15 Sty 2016 18:45
    grzesiek234
    Specjalista - systemy grzewcze

    Ściągnij ze ściany czujkę. zrób reset czujki oraz nadajnika na kotle jednocześnie i w tym momencie nawiąż połączenie regulatora z nadajnikiem oraz z czujką.

  • #4 18 Sty 2016 13:54
    tomaszk071
    Poziom 9  

    Dzięki za pomocne wskazówki.
    Właśnie tak zrobiłem i coś już wiadomo:

    Czujnik zdemontowałem przeniosłem do kotłowni(jest w piwnicy) i po ponownym sparowaniu z odbiornikiem który jest w piecu działa, jest połączenie jakość dobra - ale przy piecu. Jak oddalę czujnik powieszę na ścianie zewnętrznej(w lini parę metrów od pieca) traci zasięg i po zrobieniu testu radiowego wychodzi BRAK CZUJNIKA.

    Czujnik ma baterię solarną, nawet zostawiłem go trochę na słońcu żeby się podładował, ale to samo.

    Nie wiem czy go rozbierać bo jest jeszcze na gwarancji.

  • #5 18 Sty 2016 14:37
    grzesiek234
    Specjalista - systemy grzewcze

    Nie rozbieraj bo stracisz gwarancję, zaproś serwisanta na wymianę czujnika.

  • #6 18 Sty 2016 14:45
    tomaszk071
    Poziom 9  

    Dziękuję jeszcze raz za pomoc, dam informację jak skończyła się moja historia z czujnikiem.

    Pozdrawiam

  • #7 25 Sty 2016 12:22
    tomaszk071
    Poziom 9  

    tak zrobiłem i czekam na wymianę czujnika na gwarancji - jest zamówiony.

    Mam jeszcze pytanie, czy ktoś wie jak zbudowany jest taki czujnik, głównie chodzi mi o to czy ma baterię, akumulator i czy to nie jest awaryjny czujnik.

    Myślę że patent z bezprzewodowym czujnikiem i baterią słoneczną na zimę, kiedy ma działać stabilnie, to słaby pomysł producenta. Przecież są krótkie dni mało światła i słońca zimą, kiedy ta bateria ma się naładować?