Czujnik Zewn. Saunier Duval -

tomaszk071 15 Jan 2016 11:25 4320 7
  • #1
    tomaszk071
    Level 10  
    Witam

    Posiadam kocioł dwufunkcyjny Saunier Duval Isotwin Condens F30. z czujnikiem zewnętrznym pogodowym. i wewnętrznym Extracontrol E7C
    Od pewnego czasu zaczął dziwnie pracować, zbyt wysoka temperatura na wyjściu na zasilaniu pojawia się 75 stopni - mam ogrzewanie podłogowe.
    Piec pracował na Automatyce pogodowej - krzywej grzewczej automatycznej.

    Ze względu na zbyt wysoką temp. zasilania, zmieniłem na ustawienia ręczne i krzywą grzewczą 0,6.
    Ale teraz znowu trochę nie dogrzewa pomieszczeń, ciężko uzyskać więcej niż 20 stopni.
    Dodatkowo niepewny jestem czy czujnik zewnętrzny działa prawidłowo.
    Niby wyświetla prawidłową temperaturę zewnętrzną na regulatorze ale po zrobieniu testu wychodzi jakiś problem. - załączyłem zdjęcia testu połączenia czujnika i regulatora z piecem Czujnik Zewn. Saunier Duval -

    Proszę o pomoc poradę jak sprawdzić ten czujnik zewnętrzny czy działa prawidłowo i co znaczy ten wynik testu.
    Czy jeżeli pokazuje temp. zewnętrzną na regulatorze to na pewno jest dobrze czy odczytuje to moduł w piecu czy regulatorze.
    Będę dziś próbował sparować ten czujnik z piecem jeszcze raz.

    Dziękuję za pomoc i Pozdrawiam
  • #2
    ls_77
    Level 36  
    Po utracie połączenia z czujnikiem zewnętrznym pewnie przeszedł na regulację z termostatu kotła.
    Może bateria padła w czujniku zewnętrznym?
  • #3
    grzesiek234
    Heating systems specialist
    Ściągnij ze ściany czujkę. zrób reset czujki oraz nadajnika na kotle jednocześnie i w tym momencie nawiąż połączenie regulatora z nadajnikiem oraz z czujką.
  • #4
    tomaszk071
    Level 10  
    Dzięki za pomocne wskazówki.
    Właśnie tak zrobiłem i coś już wiadomo:

    Czujnik zdemontowałem przeniosłem do kotłowni(jest w piwnicy) i po ponownym sparowaniu z odbiornikiem który jest w piecu działa, jest połączenie jakość dobra - ale przy piecu. Jak oddalę czujnik powieszę na ścianie zewnętrznej(w lini parę metrów od pieca) traci zasięg i po zrobieniu testu radiowego wychodzi BRAK CZUJNIKA.

    Czujnik ma baterię solarną, nawet zostawiłem go trochę na słońcu żeby się podładował, ale to samo.

    Nie wiem czy go rozbierać bo jest jeszcze na gwarancji.
  • #5
    grzesiek234
    Heating systems specialist
    Nie rozbieraj bo stracisz gwarancję, zaproś serwisanta na wymianę czujnika.
  • #6
    tomaszk071
    Level 10  
    Dziękuję jeszcze raz za pomoc, dam informację jak skończyła się moja historia z czujnikiem.

    Pozdrawiam
  • #7
    tomaszk071
    Level 10  
    tak zrobiłem i czekam na wymianę czujnika na gwarancji - jest zamówiony.

    Mam jeszcze pytanie, czy ktoś wie jak zbudowany jest taki czujnik, głównie chodzi mi o to czy ma baterię, akumulator i czy to nie jest awaryjny czujnik.

    Myślę że patent z bezprzewodowym czujnikiem i baterią słoneczną na zimę, kiedy ma działać stabilnie, to słaby pomysł producenta. Przecież są krótkie dni mało światła i słońca zimą, kiedy ta bateria ma się naładować?
  • #8
    nesiasps
    Level 11  
    tomaszk071 wrote:
    dam informację jak skończyła się moja historia z czujnikiem

    no to może daj znać? Czujnik ma solar i ma być na słońcu - dziwne rozwiązanie żeby czujnik tem zew dawać na słońce - ja bym właśnie dawał od strony zacienionej a tu bateria na solar - faktycznie tak to jest?