Kompresor chłodziarki - Jak sprawdzić czy jest sprawny?

bubu64 19 Maj 2016 07:55 492 8
  • #1 19 Maj 2016 07:55
    bubu64
    Poziom 19  

    Mam pytanie do fachowców, jak sprawdzić czy kompresor chłodziarki jest sprawny?
    Chodzi mi o sprężanie czynnika, czy sprężarka jest dobra?

    0 8
  • #3 19 Maj 2016 10:07
    bubu64
    Poziom 19  

    A da się to zrobić nie wymontowując z chłodziarki?
    Na przykład mierząc podciśnienie?

    0
  • #4 19 Maj 2016 11:06
    bubu64
    Poziom 19  

    Panowie, a jakie są objawy w/w usterki ?
    Czy po objawach da się odróżnić uszkodzenie kompresora chłodziarki od ubytku czynnika chłodzącego?

    0
  • #5 19 Maj 2016 17:44
    piotrek2914
    Poziom 16  

    Zmierzyć ciśnienie czynnika. Bez pracy i przy zał. kompresorze. Generalnie jeśli czynnik jest OK a kompresor długo pracuje i nie może schłodzić obiektu to bardzo prawdopodobną przyczyną może być zużycie kompresorka.

    0
  • #6 19 Maj 2016 21:17
    bubu64
    Poziom 19  

    Da się zmierzyć ciśnienie czynnika bez rozszczelniania układu?
    Chodzi mi o domowy sprzęt chłodniczy:)

    0
  • Pomocny post
    #7 19 Maj 2016 21:20
    ROBSON33
    Moderator AGD

    bubu64 napisał:
    Da się zmierzyć ciśnienie czynnika bez rozszczelniania układu?


    Nie.

    0
  • #8 19 Maj 2016 21:29
    mrhari
    Moderator AGD i automatyka

    bubu64 napisał:
    Czy po objawach da się odróżnić uszkodzenie kompresora chłodziarki od ubytku czynnika chłodzącego?

    Można powiedzieć że tak. Np kompresor pracuje cały czas i jest bardzo gorący lub ma normalną temperaturę.
    Lepiej się wkłuć w rurkę serwisową i zmierzyć ciśnienie czynnika.

    0
  • #9 20 Maj 2016 07:12
    bubu64
    Poziom 19  

    mrhari napisał:
    bubu64 napisał:
    Czy po objawach da się odróżnić uszkodzenie kompresora chłodziarki od ubytku czynnika chłodzącego?

    Można powiedzieć że tak. Np kompresor pracuje cały czas i jest bardzo gorący lub ma normalną temperaturę.
    Lepiej się wkłuć w rurkę serwisową i zmierzyć ciśnienie czynnika.

    Czyli,że jak pracuje cały czas i jest gorący to uszkodzony, a jak ma normalną temperaturę to ubytek?
    Czy też odwrotnie?

    0