Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

instalacja w domu na wsi - przeróbka instalacji

hasfar_antabolis 14 Lip 2016 10:43 822 5
  • #1 14 Lip 2016 10:43
    hasfar_antabolis
    Poziom 11  

    Witam.

    Chciałbym poprosić Was koledzy o poradę.
    Problemem jest modyfikacja zabezpieczeń instalacji elektrycznej w starym domu na wsi.
    Wszelkie prace wykona elektryk, ale zanim zlecę pracę, chciałbym wiedzieć, czy dobrze kombinuję.
    Do domu są doprowadzone 3 fazy i zabezpieczenia wyglądają, tak że za licznikiem, są trzy bezpieczniki topikowe (korki) 25A i to wszystko, dalej w instalacji jest gniazdo siłowe i na jednej fazie "cała reszta".
    Po pierwsze chciałbym wymienić topiki na nadprądowe i dać oddzielne zabezpieczenia na gniazdo siłowe i "całą resztę" także podzielić na kilka obwodów z oddzielnym esem na każdym obwodzie i tu wszystko jest jeszcze jasne.
    Ale do tego chciałbym dołożyć możliwość wyłączenia prądu wszędzie jednym "wyłącznikiem" - czy przed bezpiecznikami, może być wpięty taki rozłącznik?
    (HAGER 3P 63A)

    instalacja w domu na wsi - przeróbka instalacji

    0 5
  • #2 14 Lip 2016 13:55
    gilus1
    Poziom 28  

    Jeśli chcesz rozłącznik z wkładkami topikowymi to dobrze kombinujesz. Możesz zamiast Hagera kupić Z-SLS Eatona. Z Twojego opisu wynika, że możesz zamiast rozłącznika izolacyjnego zastosować rozłącznik izolacyjny np SW Schneidera będziesz miał za nieco ponad 40 zł.

    0
  • #3 14 Lip 2016 14:38
    hasfar_antabolis
    Poziom 11  

    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod


    Coś takiego na pomarańczowym serwisie aukcyjnym jest do kupienia za 38zł, tylko pytanie - czy prąd znamionowy 32A tego rozłącznika (32A) będzie wystarczający?

    Jak do tej pory przez te topiki 25A, największym podłączanym odbiornikiem był silnik do "krajzegi" o mocy 5,5 kW i te bezpieczniki wytrzymywały, czy przy tych zmianach do zabezpieczenia samego gniazda siłowego odpowiedni będzie wyłącznik nadprądowy C25A?

    Ponieważ wymieniane będą zabezpieczenia tuż za licznikiem, nie będzie możliwości odłączenia prądu we własnym zakresie (zabezpieczenia przedlicznikowe - oczywiście zaplombowane) to muszę sprawę jakoś załatwić z zakładem energetycznym - orientuje się ktoś jak to się odbywa i jakie to mogą być koszty?

    I jeszcze szkic poglądowy jak to miałoby wyglądać :
    ( instalacja w całym domu jest dwużyłowa i bolce ochronne są mostkowane do zera w gniazdkach )
    instalacja w domu na wsi - przeróbka instalacji

    X - licznik
    A - rozłącznik izolacyjny
    B - wyłącznik nadprądowy 3P C25A
    C - gniazdo "siły"
    D - wyłacznik nadprądowe 1P (B10,B16,B20 - zależnie od obwodu )
    ob.x - powydzielane obwody

    0
  • #4 14 Lip 2016 16:51
    kortyleski
    Poziom 40  

    Rozplombowanie i ponowne zaplombowanie zabezpieczeń przedlicznikowych u mnie kosztuje 17 zeta. Co do twojego schematu... Zasadniczo powinieneś zacząć od ochrony przeciwporazeniowej a ta zależy od typu sieci zasilającej. To najpierw ustal, jednocześnie dowiadujac się u operatora o cenę ponownego zaplombowania zabezpieczenia głównego

    0
  • #5 14 Lip 2016 17:05
    2700066
    Użytkownik usunął konto  
  • #6 14 Lip 2016 19:11
    gilus1
    Poziom 28  

    A jakie masz zabezpieczenia przedlicznikowe? Generalnie amperaż rozłącznika powinien być większy od zabezpieczenia poprzedzającego je. Popularne są 63A i 100A. 40A są tak mało spotykane, że u mnie w hurtowniach tego nie trzymają bo mają mały zbyt na nie i wychodzi tak, że 63A sprzedają taniej niż 40A. Weź pod uwagę jeszcze przekrój przewodu i zacisków w rozłączniku.

    0
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
TME Logo