Witam.
Jak prawidłowo wykonać pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego - droga ewakuacji dla pasażu o szerokości 6m w centrum handlowym.
Wg. PN 1838 &4.2 - oświetlenie drogi ewakuacyjnej:
W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 metrów, średnie natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii tej drogi powinno być nie mniejsze niż 1 lx.
Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmującym, co najmniej połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno wynosić, co najmniej 0,5 lx
Uwaga 1: Szersze drogi ewakuacji mogą być traktowane, jako kilka dróg o szerokości 2m lub mogą mieć oświetlenie jak w strefach otwartych (zapobiegających panice), czyli 0.5lx.
W związku z powyższym, jeśli przyjmę, jako wytyczną: że owy pasaż handlowy o szer. 6m to strefa otwarta, więc w każdym punkcie pom. ma być nie mniej niż 0,5lx to pomiary będą wykonane prawidłowo i nikt nie zakwestionuje takich pomiarów.
Jak prawidłowo wykonać pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego - droga ewakuacji dla pasażu o szerokości 6m w centrum handlowym.
Wg. PN 1838 &4.2 - oświetlenie drogi ewakuacyjnej:
W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 metrów, średnie natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii tej drogi powinno być nie mniejsze niż 1 lx.
Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmującym, co najmniej połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno wynosić, co najmniej 0,5 lx
Uwaga 1: Szersze drogi ewakuacji mogą być traktowane, jako kilka dróg o szerokości 2m lub mogą mieć oświetlenie jak w strefach otwartych (zapobiegających panice), czyli 0.5lx.
W związku z powyższym, jeśli przyjmę, jako wytyczną: że owy pasaż handlowy o szer. 6m to strefa otwarta, więc w każdym punkcie pom. ma być nie mniej niż 0,5lx to pomiary będą wykonane prawidłowo i nikt nie zakwestionuje takich pomiarów.