Jak podłączyć przekaźnik 2 torowy Relpol 2P do zaworu Primadom DV?

KaczorNS 06 Gru 2016 17:13 1197 2
REKLAMA
  • #1 16108988
    KaczorNS
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam.

    Mam dość prosty problem z którym nie mogę sobie poradzić. Musiałem wymienić elektrozawór przy ogrzewaniu podłogowym, niestety nie ma już takich samych które miałem zamontowane kilka lat temu. Do rzeczy: Poprzedni zawór posiadał kondensator z którego po odcięciu zasilania (z termostatu) był on zamykany. Z nowego zaworu (primadom mode: DV) wychodzą trzy żyły: neutralny, brązowy (Otwarty), czarny (zamknięty), lecz z termostatu wychodzą tylko dwie. Polecono mi przekaźnik 2 torowy (marki relpol model 2P - przełączne) schemat gdzieś poniżej. Pytanie moje jak to podłączyć aby działało ? Będę wdzięczny za pomoc :please:
    Załączniki:
    • Jak podłączyć przekaźnik 2 torowy Relpol 2P do zaworu Primadom DV? przekaznik_RM84_schemat.jpg (28.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 16109387
    Adam-T
    Poziom 41  
    Posty: 5113
    Pomógł: 834
    Ocena: 1092
    Cewkę przekaźnika (A1 i A2) podłącz w miejsce starego elektozaworu. Nowy zawór - neutralny podłącz do zasilania pod neutralny, pod 11 podłącz fazę (rozumiem, że elektozawór jest na 230VAC), brązowy podłącz pod 12, a czarny pod 14. Gdyby elektozawór działał odwrotnie zamień czarny z brązowym.
  • #3 16115353
    KaczorNS
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Wszystko działa poprawnie, dzięki za pomoc w zrozumieniu schematu :)

    Można zamknąć.