Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3 i odpowietrzanie podłogówki

14 Kwi 2017 12:41 1686 13
  • Poziom 9  
    Witam,

    Przeszukalem sporo tematow i dalej sprawa pozostaje nierozwiana-stad uprzejme pytanie do znajacych:
    2-kondygnacyjny segment 132m2 PU, wszystko na podlogowce, kociol: Junkers Cerapur Smart 14-3 + pogodowka CW100, cwu na Biawar 150L.
    W 2 pomieszczeniach/najbardziej oddalonych od pionu/ na pietrze mam ciagle wyraznie zimniej, przeplywy na gornym /pietrowym/ rozdzielaczu ledwie do 1. Dopuszczam wody, resetuje-odpowietrzam na kotle, zamykam obiegi na rozdzielaczu pietrowym, zamykam parterowy, itp itd ale ciagle przeplywy slabiutkie....,
    Czy/jak mozna ustawic wyzsze biegi pracy pompy obiegowej/sa 3/ na kotle? /z panelu CW100 nie jest to raczej mozliwe/, kociol na gwarancji; ?

    Pozdrawiam, z gory dzieki za konkretne uwagi.

    ZS
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Pomocny post
    Poziom 14  
    zyzo99 napisał:
    W 2 pomieszczeniach/najbardziej oddalonych od pionu/ na pietrze mam ciagle wyraznie zimniej, przeplywy na gornym /pietrowym/ rozdzielaczu ledwie do 1.

    Jaki masz przepływy na tym rozdzielaczu na te dwa pomieszczenia przy zamkniętych pozostałych obwodach?
    Jeżeli te wszystkie obwody są na pompie kotła to trudno będzie uzyskać zadowalające rezultaty.
  • Poziom 9  
    [quote="hemicznyali"]
    zyzo99 napisał:
    (...)
    Jaki masz przepływy na tym rozdzielaczu na te dwa pomieszczenia przy zamkniętych pozostałych obwodach?
    Jeżeli te wszystkie obwody są na pompie kotła to trudno będzie uzyskać zadowalające rezultaty.


    Miedzy 1-2, wiecej nie wydoli. Wlasnie skonczylem 'odpowietrzac' wszystko po 1 petli ale chyba nie za wiele pomoglo.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Jeżeli jest to wersja ZSB14-3CE stałe obroty to funkcja 1. C na 00 opis w instrukcji obsługi. Jeżeli jest to wersja ZSB14-3C bezpośrednio na pompie, są biegi ręczne.
  • Poziom 9  
    Tak, to ZSB 14-3 CE 23.
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    CE.. kocioł z pompą elekyroniczną. Ustaw pompę na płycie kotła na max wg. instrukcji obsługi i konserwacji dołączonej do kotła.
  • Poziom 9  
    Chwila-uprzejma prosba o doszczegolowienie, bo:

    1. Czy mowimy o funkcji odpowietrzania czy o stopniach predkosci obrotowej pompy CO w kotle?

    - Wg.instr.serwisowej nie ma funkcji '1C' a odpowietrzanie jest na '2C' NATOMIAST na kotle JEST 1C - uprzejma prosba o sprawdzenie , nie chce czegos zamieszac.

    str.29
    http://www.t-grzewcza.pl/index.php/dokumentac...str-inst-cerapur-smart-3c-zsb1422-3c-zwb28-3c

    - ustawienie stopni pr.pompy jest sprzetowe-zworkami/przelacznikiem na pompie - j.w. napisano.

    Pozdrawiam swiatecznie,
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Pisałem powyżej funkcja 1. C na 00 zapamiętać do zawiasów kwadratowych wg instrukcji. Dalej dla sprawdzenia funkcja 1. d jeżeli chcesz by pompa chodziła na max to 07... Instrukcja może tego nie zawierać bo były dodawane osobne kartki na których było to opisane po wprowadzeniu pomp elektronicznych do kotłów (przejrzyj luźne kartki w dokumentacji).
  • Poziom 9  
    serwisszulborski.pl napisał:
    Pisałem powyżej funkcja 1. C na 00 zapamiętać do zawiasów kwadratowych wg instrukcji. Dalej dla sprawdzenia funkcja 1. d jeżeli chcesz by pompa chodziła na max to 07... Instrukcja może tego nie zawierać bo były dodawane osobne kartki na których było to opisane po wprowadzeniu pomp elektronicznych do kotłów (przejrzyj luźne kartki w dokumentacji).



    OK, 1c ustawione na 00, 1d juz bylo na 07 (((, tak czy inaczej-dzieki !
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Ok tak ma być. Praca na stałych maksymalnych obrotach.
  • Poziom 9  
    serwisszulborski.pl napisał:
    Ok tak ma być. Praca na stałych maksymalnych obrotach.


    Co oznacza funkcja 1.c , ktora ustawilem na '00' a jest w przedziale: '00' do '05' ?
    Bo teraz jest na okraglo znaczek 'napelnianie syfonu' na wyswietlaczu.

    PS. Nie mam tych suplementow do serwisowki.
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    1. C na 00 stałe obroty ustawiane biegi od 1 do 7 w funkcji 1. d rezygnujemy z elektroniki pompy.... Dalej 1. C na 01 ciśnienie stałe wysokie, 1. C na 02 ciśnienie stałe średnie, 1. C na 03 ciśnienie stałe niskie, 1. C na 04 ciśnienie proporcjonalne wysokie, 1. C na 05 ciśnienie proporcjonalne niskie. Oczywiście chodzi o charakterystykę pracy pompy elektronicznej.... Dalej symbol napełniania syfonu aktywny zawsze po włączeniu wyłącznikiem głównym przez 15min. Funkcja startowa przemijająca. Oznacza też pracę z najmniejszą ustawioną mocą grzewczą.
  • Poziom 9  
    Spoznione ale szczere )) poziekowania, w sezonie letnim powalczylem z odpowietrzaniem, zamykaniem kolejnych petli, zdlawilem czesciowo na rotametrach i teraz, w zimie przeplywy na pietrze moge ustawiac w normalnych zakresach, powyzej 1,0.
    Wyglada, ze z Wasza pomoca sprawa zostala rozwiazana za co bardzo dziekuje !
    Dodano po 5 [minuty]:
    serwisszulborski.pl napisał:
    CE.. kocioł z pompą elekyroniczną. Ustaw pompę na płycie kotła na max wg. instrukcji obsługi i konserwacji dołączonej do kotła.


    Mam jeszcze uprzejme pytanie odnosnie tego samego kotla ale dot. CWU: mam zewn.pompe na cyrkulacji sterowana z w/w kotla /USTAWIENIA: ON,OFF,AUTO-przy czym nie bardzo wiem ,co znaczy to AUTO/.
    Planuje dac sterownik czasowy oprocz w/w (np 6-10 i 16-23) i tu pytanie:
    -czy wpiac sie w szereg z kotlem czyli czasowka bedzie nadrzedna a kociol wysteruje (pewnie po temperaturze) wtedy, kiedy czasowka zadziala?
    (tutaj takze pytanie jak to zrobic)

    czy

    -wylaczyc na sterowniku kotla kontrole pompy cyrkulacji cwu i zostawic ja na samej czasowce?

    np.cos takiego: http://e-plumbers.pl/pl/p/AURATON-100-STEROWNIK-CZASOWY-POMPY-C.W.U/195
    Pozdrawiam z życzeniami noworocznymi!
  • Poziom 9  
    Przypadkowo (sic!) okazalo sie ,ze glownym problemem slabego grzania na pietrze /przeplywu/
    byl zapchany wirnik pompy obiegowej, prawdopodobnie od samego poczatku...
    /odkrylem to poniewaz pompa zaczela glosno pracowac, temp. na piecu byla ok. 40 st.C a na pietrze i tak bylo niedostatecznie cieplo/
    Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3 i odpowietrzanie podłogówki Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3 i odpowietrzanie podłogówki

    Po odczyszczeniu pompy przeplywy sie unormowaly.
    Co prawda w lazience nie jest idealnie cieplej, niz w pom.przewodnim na parterze /bo byc nie moze/
    ale po usunieciu /zgodnie z w/w zaleceniami/ regulatora tzn. zostawieniu maks. przeplywu, jest ok.

    Dzieki za wszystkie sugestie.