domowa instalacja elektryczna

wojtekgrab 26 Lip 2005 13:30 4237 3
  • #1 26 Lip 2005 13:30
    wojtekgrab
    Poziom 10  

    Witam. Mam w tablicy rozdzielczej wyłącznik nadmiarowo-prądowy 32A(potrójny) z którego będą podłączane obwody do instalacji domowej.Czy mógłbym zastąpić go zastąpić rozłącznikiem np 63A i do niego podpiąć oddzielnie bezpiecznik 32A- na elektryczny podgrzewacz wody, 32A na budynek gospodarczy, 32A na budynek mieszkalny(instalacje oświetleniowe, gniazdkowe, kuchnia, łazienka) ile w tym przypadku włączyć w obwód wyłączników różnicowych. Dziękuję z góry za odpowiedzi.

    0 3
  • #2 26 Lip 2005 15:02
    jaruśjaruś
    Poziom 18  

    Jakie jest zabezpieczenie główne w budynku? Jaki jest przekrój kabli? Czy będzie spełniony warunek szybkiego wyłączenia (tzw pętla zwarciowa) dla zabezpieczenia 63A.

    0
  • #3 26 Lip 2005 15:29
    wojtekgrab
    Poziom 10  

    Zabezpieczenie główne jest 32A ale będe występował do rejonu energetycznego o zwiększenie gdyż poprzednio nie myślałem o przepływowym podgrzewaczu wody. (podgrzwewacz -18kW). Kabel jest z zapasem nie pamiętam przekroju.

    0
  • #4 27 Lip 2005 13:04
    jaruśjaruś
    Poziom 18  

    Jeżeli energetyka wyda zezwolenie na 63A to i tak w budynku zabezp. główne musi być co najwyżej 50A. Można to ominąć dając jak kolega pytał na wstępie kilka 32A. Z tym, że jak przekroczy się sumarycznie na odbiorach 63A to przepalą się bezpieczniki po stronie energetyki , a te są plombowane i trzeba płacić za ich przyjazd, wymianę itd. Można również zainstalować sterowanie ze stycznikami priorytetowymi, ale to jest trochę problematyczne.
    pozdrawiam