Zastąpienie wyłącznika 32A rozłącznikiem 63A w instalacji domowej - porady

wojtekgrab 26 Lip 2005 13:30 4816 3
REKLAMA
  • #1 1683037
    wojtekgrab
    Poziom 11  
    Posty: 16
    Ocena: 2
    Witam. Mam w tablicy rozdzielczej wyłącznik nadmiarowo-prądowy 32A(potrójny) z którego będą podłączane obwody do instalacji domowej.Czy mógłbym zastąpić go zastąpić rozłącznikiem np 63A i do niego podpiąć oddzielnie bezpiecznik 32A- na elektryczny podgrzewacz wody, 32A na budynek gospodarczy, 32A na budynek mieszkalny(instalacje oświetleniowe, gniazdkowe, kuchnia, łazienka) ile w tym przypadku włączyć w obwód wyłączników różnicowych. Dziękuję z góry za odpowiedzi.
  • REKLAMA
  • #2 1683349
    jaruśjaruś
    Poziom 18  
    Posty: 261
    Pomógł: 22
    Ocena: 23
    Jakie jest zabezpieczenie główne w budynku? Jaki jest przekrój kabli? Czy będzie spełniony warunek szybkiego wyłączenia (tzw pętla zwarciowa) dla zabezpieczenia 63A.
  • REKLAMA
  • #3 1683419
    wojtekgrab
    Poziom 11  
    Posty: 16
    Ocena: 2
    Zabezpieczenie główne jest 32A ale będe występował do rejonu energetycznego o zwiększenie gdyż poprzednio nie myślałem o przepływowym podgrzewaczu wody. (podgrzwewacz -18kW). Kabel jest z zapasem nie pamiętam przekroju.
  • #4 1685828
    jaruśjaruś
    Poziom 18  
    Posty: 261
    Pomógł: 22
    Ocena: 23
    Jeżeli energetyka wyda zezwolenie na 63A to i tak w budynku zabezp. główne musi być co najwyżej 50A. Można to ominąć dając jak kolega pytał na wstępie kilka 32A. Z tym, że jak przekroczy się sumarycznie na odbiorach 63A to przepalą się bezpieczniki po stronie energetyki , a te są plombowane i trzeba płacić za ich przyjazd, wymianę itd. Można również zainstalować sterowanie ze stycznikami priorytetowymi, ale to jest trochę problematyczne.
    pozdrawiam