Junkers Cerapur Smart Zwb 28-3C - taki może być?

Tomason1978 02 May 2017 15:18 1302 4
  • #1
    Tomason1978
    Level 2  
    Witam,

    czy kocioł Junkers Cerapur Smart Zwb 28-3C będzie wystarczający do mieszkania 104m2?
    Mieszkanie dwupoziomowe (pierwszy poziom 68m2 ogrzewanie podłogowe, poddasze 36m2 kaloryfer).

    Pozdrawiam.
  • Helpful post
    #2
    diodak_13
    Level 18  
    jak na samo ogrzewanie CO to zdecydowanie za duży, 14kW z powodzeniem wystarczy. Jeśli natomiast ma podgrzewać CWU to zależy ile odbiorników.
  • #3
    Tomason1978
    Level 2  
    diodak_13 wrote:
    jak na samo ogrzewanie CO to zdecydowanie za duży, 14kW z powodzeniem wystarczy. Jeśli natomiast ma podgrzewać CWU to zależy ile odbiorników.


    Kocioł ma służyć także do podgrzewania CWU - myślę, że będą 3-4 miejsca odbioru.
    Z tego co widzę to ten model nie ma wbudowanego zasobnika na wodę, droższe modele posiadają takowy....czy warto dopłacić?
  • Helpful post
    #4
    diodak_13
    Level 18  
    3-4 miejsca... - jak chcesz nalać 3 wanny naraz to nie nadąży zagrzać wody. Jeżeli masz wanne z hydromasażem i jednocześnie ktoś chce wziać prysznic a i umyć pod bierzącą wodą naczynia też nie wydoli.
    Wbudowany zasobnik (wogóle zasobnik) to komfort który kosztuje - ale czy warto? ja uważam że tak, ale dla jednej osoby wybrałbym przepływowy.
    doczytaj czym różni się podgrzewanie w przepływie a z zasobnika.
    przepływ to jednak pewna dyscyplina, trzeba chwile poczekać zanim nagrzeje, szybka zmiana strumienia powoduje wahania temp wody. Zasobnik - straty postojowe i miejsce, ale odkręcasz wodę i leci ta sama temp bez względu na strumień.
  • #5
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Jeżeli masz miejsce to kocioł z wbudowanym zasobnikiem Cerapur Acu ZWSB24/28-3E a jeżeli chcesz kocioł 2-funkcyjny z dużym wydatkiem cw to ZWBR35-3E... Jeżeli chcesz kocioł dopasowany do powierzchni o niskiej mocy c. o. to lepszy ZWB28-5 od ZWB28-3C. Nowa wersja Smarta startuje od 3kW i jest bardziej dopracowana niż wersja 3 która wyszła z produkcji (brak w cenniku).