Poprawność podłączenia napędu FAAC 740

piomar93 15 Maj 2017 21:28 13869 3
REKLAMA
  • #1 16478130
    piomar93
    Poziom 5  
    Posty: 34
    Ocena: 13
    Witam Panowie!
    Mam do wykonania dwie automatyki do bram FAAC 740. Czy jeżeli dodam opcję- podłączenie pary fotokomórek na zamykaniu to czy prawidłowo wykonałem połączenia. Dodaję schemat w w którym wirtualnie podłączyłem układ.


    Poprawność podłączenia napędu FAAC 740
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 16478242
    albino
    Poziom 24  
    Posty: 920
    Pomógł: 83
    Ocena: 95
    W ten sposób będzie działać poprawnie przy zamykaniu.
  • REKLAMA
  • #3 19516948
    Brcg
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 1
    albino napisał:
    W ten sposób będzie działać poprawnie przy zamykaniu.
    '


    Czy Zworka między minusem a Stop jest prawidłowa ?
    na żadnym ze schematów tego nie ma ?
  • #4 19517029
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9504
    Pomógł: 2082
    Ocena: 3584
    Jest na schemacie 4.
    To wejście rozwarte od minusa permanentnie blokuje napęd.
    Jest przydatne do wyłacznika bezpieczeństwa (czerwonego "grzybka" - niekiedy wymagane) lub blokady całej bramy, jeśli jest otwarta wbudowana w nią furtka (zdarza się). Jesli nie masz w/w szpej - zworka.