czardasz788 03 Paź 2017 18:12 1002 2
REKLAMA
  • #1 16735800
    czardasz788
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam, czy jest możliwe podłączenie do vitodens 333 regulator temperatury auraton. Sam probowałem w miejsce zworki na podłaczeniu 96 ale nie działa. Do pieca jest podłaczona czujka zewnętrzna. Czytałem że na vitodens 100 działa a nie mogę nic znaleźc na 333. Z góry dziękuję.
  • REKLAMA
  • #2 16736332
    BUCKS
    Poziom 39  
    Posty: 3820
    Pomógł: 536
    Ocena: 1084
    Regulator typu Auraton 2005 działa na zasadzie włącz-wyłącz, czyli regulator zamyka lub otwiera obwód elektryczny.
    Jeśli dany kocioł obsługuje taki rodzaj sterowania to sterownik Auraton będzie z nim działał, natomiast jeśli kocioł wymaga sterownika z cyfrową komunikacją to niestety Auraton tutaj nie pomoże.
    Rzuciłem okiem na instrukcję modelu 333 i wstępnie wygląda, że nie ma on opcji uruchamiania przez zamknięcie obwodu, a współpracuje z dedykowanymi elektronicznymi sterownikami.
    Dla pewności skontaktuj się z producentem kotła to Ci potwierdzą na 100% ale wygląda, że pozostaje Ci tylko oryginalny sterownik.
  • #3 16736901
    czardasz788
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Dzięki za info. Takie podejrzenie mam, dzisiaj zadzwonię do serwisu, może się czegoś konkretnego dowiem.