logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Nowe głowice Danfoss - kalibrowanie (nie grzeje na 3 stopniach)

monkey22 02 Gru 2017 21:54 24363 14
REKLAMA
  • #1 16863997
    monkey22
    Poziom 8  
    Posty: 38
    Ocena: 16
    Witam, posiadam nowe kaloryfery oraz nowe zawory i głowice jak na zdjęciu. Fachowiec zakładał wszystko w sezonie letnim więc nie było jak sprawdzić ustawienia głowicy, cały czas były na 5. Aktualnie pojawiły się większe mrozy i spółdzielnia dołożyła do pieca i pojawił się problem bo głowica jak ustawiona na OFF oraz na poziomach 1,2,3 to kaloryfery zimne całkowicie a wystarczy że przekręcę trochę ponad 3 to już zaczynają grzać i to strasznie mocno (brakuje poziomów letni i słabo ciepły).

    Jak mogę samemu wykalibrować głowice? Po ściągnięciu głowicy widać że pierścień ma położenie maksymalne (cyfra 7 na kresce która zaznaczyłem strzałką). Czy ta kreska wyryta na zaworze to jest właśnie ten punkt orientacyjny, czy należy opierać się na innym punkcie? Jeśli na innym to który to. Jaką wartość pierścienia ustawić na ww. punkcie orientacyjnym i jak później założyć głowice aby było dobrze?
    Głowica jak na foto 1 z wartością OFF czy głowica jak na foto 2 z wartością maksymalna?

    Nowe głowice Danfoss - kalibrowanie (nie grzeje na 3 stopniach)Nowe głowice Danfoss - kalibrowanie (nie grzeje na 3 stopniach)Nowe głowice Danfoss - kalibrowanie (nie grzeje na 3 stopniach)
  • REKLAMA
  • #2 16864235
    mietek654
    Poziom 29  
    Posty: 959
    Pomógł: 140
    Ocena: 291
    Jaka temperature masz w domu?
  • #3 16864487
    monkey22
    Poziom 8  
    Posty: 38
    Ocena: 16
    Między 22 a 23 zazwyczaj.
  • Pomocny post
    #4 16864517
    mietek654
    Poziom 29  
    Posty: 959
    Pomógł: 140
    Ocena: 291
    Wiec się nie czepiaj te zawory po osiągnieciu zadanej temp. w pomieszczeniu zamykaja grzejnik.
  • #5 16864542
    monkey22
    Poziom 8  
    Posty: 38
    Ocena: 16
    mietek654 napisał:
    Wiec się nie czepiaj te zawory po osiągnieciu zadanej temp. w pomieszczeniu zamykaja grzejnik.
    Ale mi chodzi o to, czy da się tak ustawić aby grzały lżej gdy już termostat zaskoczy jak temperatura spadnie. Aktualnie gdy termostat odpala grzejnik, to grzeje strasznie mocno od razu.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #7 16864730
    helmud7543
    Poziom 43  
    Posty: 12625
    Pomógł: 1216
    Ocena: 1564
    monkey22 napisał:
    ale mi chodzi o to czy da sie tak ustawić aby grzały lżej gdy juz termostat zaskoczy jak temperatura spadnie . Aktualnie gdy termostat odpala grzejnik to grzeje strasznie mocno .odrazu .

    Nie bardzo - kaloryfer będzie letni tylko w sprzyjających warunkach i tylko gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu będzie odpowiadała nastawionej. Odrobina chłodu i otworzy się całkiem, odrobinę ciepła i zamknie. Na tym zaworze nie ma możliwości ustawienia temperatury kaloryfera. Ustawienie 3 w większości głowic odpowiada temperaturze powietrza ok 22° C, więc jak masz taką temperaturę w pomieszczeniu, to do 3 kaloryfer ma być całkiem zimny.
  • #8 16864902
    monkey22
    Poziom 8  
    Posty: 38
    Ocena: 16
    Dziękuję bardzo za pomoc :) pozdrawiam - kolejna dawka wiedzy zakodowana.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #9 16864962
    Zbigniew Rusek
    Poziom 38  
    Posty: 3611
    Pomógł: 394
    Ocena: 1541
    TomaszC. napisał:
    Ustawienie zaworu na 7 powoduje całkowite jego otwarcie po zadziałaniu głowicy termostatycznej. Jak już zdjąłeś głowicę to możesz zmienić nastawy nawet do 2 i obserwować reakcję. Dodatkowe informację tutaj:

    http://products.danfoss.pl/productrange/docum...wory-termostatyczne-z-nastawa-wstepna-ra-n/#/

    Radzę nastawę wstępną zredukować nieznacznie, gdyż np. redukcja z 7 na 2 może spowodować to, że wtedy, gdy naprawdę będzie trzeba ciepła (duży mróz, zwłaszcza z wiatrem w kierunku okna -wiatr jest gorszy niż mróz) kaloryfer nie ogrzeje pomieszczenia. Na początek więc z 7 na 6.
  • Pomocny post
    #10 16865051
    hajtaler
    Poziom 21  
    Posty: 346
    Pomógł: 52
    Ocena: 78
    Nastawa wstępna również nie służy do regulacji temp samego grzejnika. Służy ona do regulacji hydraulicznej np jak do któregoś grzejnika nie dociera woda to za pomocą nastawy zmniejszasz przepływ na grzejniku który grzeje najlepiej(przeważnie jest to grzejnik najbliższy pionu czy źródła zasilania albo ten do którego prowadzi najgrubsza rura). Maksymalny przepływ to nastawa N na zaworze.
    Na temperaturę czynnika nie masz wpływu bo zasilanie masz ze spółdzielni więc tak jak pisał Ci kolega wyżej - głowica działa na zasadzie on/off i reguluje temp powietrza w pomieszczeniu a nie temp czynnika/grzejnika
  • REKLAMA
  • #11 16865058
    monkey22
    Poziom 8  
    Posty: 38
    Ocena: 16
    Ok. dziękuję. Czyli punktem orientacyjnym na tym zaworze jest ta kreska, tak? Czy później głowicę mam założyć jak na zdjęciu 2 (zimna), czy zdjęciu 3 (maks)?
  • #12 16865145
    hajtaler
    Poziom 21  
    Posty: 346
    Pomógł: 52
    Ocena: 78
    Tak kreska to odnośnik dla nastawy wstępnej(przy zdjętej głowicy zdj 1)
    Nastawy na samej głowicy od * do 5 to nastawy temp pomieszczenia i ustawiasz sobie jak chcesz(dla uzyskania komfortu) Przeważnie jest to ustawienie między 3 a 4
    https://goo.gl/images/oBCTZA
  • #13 16865546
    TomaszC.
    Poziom 29  
    Posty: 2143
    Pomógł: 60
    Ocena: 842
    hajtaler napisał:
    za pomocą nastawy zmniejszasz przepływ na grzejniku


    Czyli można wpływać na temperaturę grzejnika. Bo im mniej czynnika grzewczego (wolniejszy przepływ), tym większa różnica temperatury pomiędzy wejściem i wyjściem z grzejnika. A więc lepsze jego wychładzanie.

    PS. W moim poprzednim poście popełniłem błąd literowy. Zamiast "możesz zmienić nastawy", powinno być "możesz zmieniać nastawy".
  • #14 16866235
    Zbigniew Rusek
    Poziom 38  
    Posty: 3611
    Pomógł: 394
    Ocena: 1541
    Nastawa wstępna ma jednak wpływ na temperaturę grzejnika. Powiedzmy, że jest wiatr prosto w okno (nieszczelne), na zewnątrz minus 15. Głowica wyczuwa spadek temperatury w pomieszczeniu i usiłuje puścić więcej czynnika grzewczego. Gdyby nastawa wstępna (ta po zdjęciu głowicy) była na pozycji 1, to mimo wyczucia przez głowicę chłodu w pomieszczeniu, grzejnik będzie ledwie letni (prawie nie będzie grzać), podczas gdy przy nastawie 7 będzie cały gorący (dopóki głowica nie wyczuje wzrostu temperatury i nie przydławi przepływu).
  • #15 16871493
    hajtaler
    Poziom 21  
    Posty: 346
    Pomógł: 52
    Ocena: 78
    TomaszC. napisał:
    hajtaler napisał:
    za pomocą nastawy zmniejszasz przepływ na grzejniku


    Czyli można wpływać na temperaturę grzejnika. Bo im mniej czynnika grzewczego (wolniejszy przepływ), tym większa różnica temperatury pomiędzy wejściem i wyjściem z grzejnika. A więc lepsze jego wychładzanie.


    Zgoda oczywiście. Ilością przepływu wyregulujemy również temperaturę - mój błąd. Pytanie tylko czy przy odpowiednim stłumieniu przepływu instalacja nie zacznie szumieć (zależy od mocy pompy i przekrojów rur ) i czy wtedy dogrzeje się pomieszczenie(jeżeli grzejnik dopasowany mocą i temperaturą zasilania to nie, jeśli grzejnik przewymiarowany to tak)
    Trzeba też mieć świadomość że zmiana nastawy wstępnej przy jednym grzejniku może spowodować zmiany w przepływie w pozostałych i przy nich też trzeba będzie zmienić nastawy.
    Jednym słowem trzeba popróbować, nic to nie kosztuje.
    Poza tym wydaje mi się że autorowi chodziło ci innego bo myślał że nastawą na głowicy ustawia się właśnie temp grzejnika a nie powietrza. Tak samo było z moimi znajomymi - chcieli wyrzucić termostaty bo twierdzili że to g...no nie działa. Spytałem co się dzieje a oni że na 1,2,3 grzejnik zimny a po przekroczeniu 3 od razu grzejnik gorący i do 6 tak samo. Tak że ten...

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z nowymi głowicami termostatycznymi Danfoss, które nie grzeją kaloryferów przy ustawieniach OFF oraz 1, 2, 3, a zaczynają grzać dopiero przy ustawieniu powyżej 3. W odpowiedziach podano, że głowice działają na zasadzie on/off, regulując temperaturę powietrza w pomieszczeniu, a nie temperaturę czynnika grzewczego. Użytkownik został poinstruowany, aby zmniejszyć nastawę wstępną z 7 na 6, co może pomóc w lepszym dostosowaniu grzania do warunków panujących w pomieszczeniu. Wskazano również, że kreska na zaworze jest punktem orientacyjnym dla nastawy wstępnej, a ustawienia na głowicy powinny być dostosowane do komfortu użytkownika, zazwyczaj między 3 a 4.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA