Ujemna rezystancja przy pomiarze ciągłości PE Sonel MIC-10 - co robię źle?

bartassov 15 Gru 2017 13:39 1854 10
REKLAMA
  • #1 16891966
    bartassov
    Poziom 6  
    Posty: 48
    Ocena: 5
    Witam serdecznie wszystkich
    To mój pierwszy post jak również początki z pomiarami, proszę o wyrozumiałość doświadczonych elektryków?
    Otóż problem jaki mnie spotkał, to przy próbie ciągłości przewodów PE urządzeniem Sonel MIC-10, po mierzeniu w gniazdku na urządzeniu wyświetla się ujemna wartość rezystancji. Nie wiem, jak to interpretować, jaka może być tego przyczyna. Czy to jest mój błąd przy połączeniach, czy źle ustawione urządzenie.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #4 16892365
    bartassov
    Poziom 6  
    Posty: 48
    Ocena: 5
    stonefree napisał:
    Przepraszam za pytanie, ale czy wyłączyłeś napięcie w tym gniazdku?


    Jasne, wyłączony cały obwód zasilający gniazda.
    Dodano po 1 [minuty]:
    kozi966 napisał:
    Ewentualnie źle wykonano kompensację przewodów pomiarowych.


    No właśnie wykonywałem autozerowanie, które się powiodło.
  • REKLAMA
  • #5 16892549
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1288
    bartassov napisał:
    No właśnie wykonywałem autozerowanie, które się powiodło.

    I sprawdziłeś, że ciągłość na zwarciu sond pomiarowych wynosi 0?
  • #6 16893027
    bartassov
    Poziom 6  
    Posty: 48
    Ocena: 5
    kozi966 napisał:
    bartassov napisał:
    No właśnie wykonywałem autozerowanie, które się powiodło.

    I sprawdziłeś, że ciągłość na zwarciu sond pomiarowych wynosi 0?


    W mierniku, po włączeniu tej funkcji i po złączeniu sond, wyświetla się komunikat ON, co oznacza wyzerowanie.
  • #7 16893144
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1288
    bartassov napisał:
    W mierniku, po włączeniu tej funkcji i po złączeniu sond, wyświetla się komunikat ON, co oznacza wyzerowanie.

    Nie dogadamy się. Ja nie pytam co się świeci na wyświetlaczu, tylko co wskazuje pomiar.
    Lampka ON, a pomiar na zwartych sondach to dwa różne elementy.

    Jeżeli np. -10 omów świeci Ci się na takim pomiarze, to znaczy, że miernik ma zapewne "walniętą" kompensację.
    Jeżeli nie, to jest szansa na to, że przy pomiarze na instalacji istnieje jakieś napięcie które może powodować wadliwy pomiar.

    Jeżeli zawsze tak bezwzględnie wierzysz w zapewnienia miernika, to wybacz.
  • #8 16893174
    bartassov
    Poziom 6  
    Posty: 48
    Ocena: 5
    Dziwi mnie żeby było coś nie tak no sprzęt co dopiero zakupiony więc aż dziw bierze żeby było coś walnięte.
    Dziękuję za uwagę muszę sprawdzić tak jak
    poleciłeś
  • #9 16897596
    bartassov
    Poziom 6  
    Posty: 48
    Ocena: 5
    Po złączeniu sond miernika przy ciągłości rezystancja nie wynosi zero. Czy to błąd czy rezystancja przewodów jest uwzględniania? Bo za kazdym przyłożenien wartości są różne i jestem troche w kropce. Nie wiem jak to zinterpretować. Przerzucić sie na sprawdzanie ciągłości za pomoca żarówki i akumulatorka?
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #10 16897908
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1288
    bartassov napisał:
    Po złączeniu sond miernika przy ciągłości rezystancja nie wynosi zero

    A jaka jest to wartość?
    bartassov napisał:
    Czy to błąd czy rezystancja przewodów jest uwzględniania?

    Jeżeli nie jest zero, to kompensacja kuleje.
  • #11 16897990
    bartassov
    Poziom 6  
    Posty: 48
    Ocena: 5
    kozi966 napisał:
    bartassov napisał:
    Po złączeniu sond miernika przy ciągłości rezystancja nie wynosi zero

    A jaka jest to wartość?
    bartassov napisał:
    Czy to błąd czy rezystancja przewodów jest uwzględniania?

    Jeżeli nie jest zero, to kompensacja kuleje.


    Wyniki wahają sie między 0.00-0.30om . Zakres pomiarowy urzadzenia podany przez producenta jest od 0.13om ale przy ciągłości same wartości nie sa najważniejsze moim zdaniem chyba, że się myle. Nie wiem czy fizycznie na instalacji rezystancja znów nie będzie ujemna

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zgłasza problem z pomiarem ciągłości przewodów PE za pomocą urządzenia Sonel MIC-10, gdzie na wyświetlaczu pojawia się ujemna wartość rezystancji. W odpowiedziach zasugerowano, aby upewnić się, że napięcie w gniazdku zostało wyłączone oraz sprawdzić poprawność kompensacji przewodów pomiarowych. Użytkownik potwierdził, że obwód zasilający był wyłączony i przeprowadził autozerowanie. Pojawiły się również wątpliwości dotyczące pomiaru rezystancji na zwarciu sond, które powinny wynosić zero. Użytkownik zauważył, że wyniki pomiarów wahają się między 0.00 a 0.30 om, co może sugerować problemy z kompensacją. Dyskutowano również o możliwości użycia alternatywnych metod pomiaru, takich jak żarówka i akumulatorek.