logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4

123zbycho 24 Sty 2018 22:53 58011 19
REKLAMA
  • #1 16986611
    123zbycho
    Poziom 11  
    Posty: 72
    Ocena: 21
    Witam
    Nabyłem Einhell Euromaster PES 160F z przełącznikiem kende HZ8B-20/3/4. Nie daje napięcia na uzwojenie wtórne na zakresie 230 V. Wg tego schematu podobnej spawarki CEN 160 F/1 wyszło mi, że jest złe połączenie i podłączyłem wg tego schematu.
    Schemat połączeń przełącznika z oznaczeniami styków i uzwojeń transformatora
    Okazuje się, że dalej na zakresie 230 V nie ma napięcia wtórnego, bo nie zasila z przełącznika napięcia pierwotnego. Rozebrałem przełącznik, aby zobaczyć jak wyglądają styki, okazuje się, że są w bardzo dobrym stanie. Jednak moją wątpliwość budzi ułożenie krzywek, wygląda na to, że przy przełączaniu 400 V / 0 / 230 V pracują tylko górne styki i zarówno przy jednym jak i drugim napięciu są zwierane wszystkie 4 krzywki, są jednakowo odwrócone wycięciami do góry. W obydwóch położeniach zwierają się styki 1-2 , 5-6, 9-10, 13-14. Wydaje mi się, że to jest problemem nie działania spawarki. Proszę o poradę, jaka powinna być sekwencja łączeń styków.
    Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4 Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4 Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4
  • REKLAMA
  • #2 16987021
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Posty: 3939
    Pomógł: 711
    Ocena: 844
    Witam - według zamieszczonego schematu wyprowadzenie z transformatora (230 VAC)
    dochodzi do przełącznika do styku 6. Styk 6 łączy się ze stykiem 5, ale styk 5 wisi w powietrzu?

    Podobny temat
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2363486.html

    Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4
  • #3 16987726
    123zbycho
    Poziom 11  
    Posty: 72
    Ocena: 21
    To schemat z forum wydaje mi się podobnej spawarki niż moja. Też nie wiem co z tymi stykami wolnymi 4, 5, 9. Jak porównałem z moimi połączeniami, to się trochę różni połączeniami, ale te moje połączenia to jakieś niepoprawne, bo 230 V doprowadzone do styków, które krzywki łącznika nie łączą z innymi, a 400 V jest tak podłączone, że obydwie części uzwojenia są podłączone szeregowo. Wydaje się, że powinny pracować osobno do każdego napięcia. Mimo tego napięcie na wtórnym jest 47 V i daje się spawać, a może to tak ma być.
  • #4 16992410
    programator12
    Poziom 10  
    Posty: 32
    Ocena: 27
    Witam
    Składam HZ8B-20/3/4, mam problem z ostatnią krzywką, nie wiem w jakim położeniu ma być, kiedy zwierać styki, pomoże ktoś? Nie chcę kupować nowego przełącznika bo to dwie stówki.

    Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4 Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4 Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4 Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4
  • REKLAMA
  • #5 16993070
    123zbycho
    Poziom 11  
    Posty: 72
    Ocena: 21
    Namęczyłem się trochę z tą specyfiką sekwencji łączenia. Schemat w pierwszym poście nie był odpowiedni do tej spawarki i musiałem ułożyć łączenia i krzywki w przełączniku wg swojej logiki. Udało się, spawarka działa na 230 i 400, kontrolki prawidłowo sygnalizują i wentylator pracuje przy obydwu napięciach. Krzywki mają 4 możliwości usadzenia. Poniżej ułożenia krzywek w pozycji przełącznika załączonego na napięcie 400 V. Jeden z łączników zacisków na przełączniku w środkowej części przełączyłem, ale nie pamiętam teraz który.

    Schemat
    Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4 Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4 Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4
    Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4 Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4 Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4
  • #6 16993993
    programator12
    Poziom 10  
    Posty: 32
    Ocena: 27
    Dzięki za odpowiedź, ale mnie chodzi o sam przełącznik, czy na pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 6 jest przejście 15 z 16 i 13 z 14 cały czas na poz. 0 nie ma przejścia. Miga mam innego. chodzi tylko o przełącznik w oryginale. Rozebrałem go, bo się zacinał i wypadła mi ostatnia krzywka, teraz kombinuje.

    Ok pokombinowałem i działa, tylko nie podaje drutu na poz. 1 i 2, ale na tych pozycjach nie dało się spawać, więc zaliczam sobie sukces.
    Dzięki.
  • #7 16994355
    123zbycho
    Poziom 11  
    Posty: 72
    Ocena: 21
    Mój przełącznik, jak rozebrane były krzywki ułożone wszystkie jednakowo, to pewnie nie jest to oryginalnie. Musiał ktoś już wcześniej kombinować, dlatego spawarka działała tylko na 400 V.
  • REKLAMA
  • #8 17695287
    programator12
    Poziom 10  
    Posty: 32
    Ocena: 27
    Witam
    Znowu rozsypał mi się ten przełącznik (kende hz8b 20/3/4) czas kupić nowy.
    Znalazłem dwa, różna cena i jest pytanie, czy ten tańszy ma tak samo ułożone krzywki w środku?
    Widać, że zworki ma inaczej, ale powinien środek być taki sam chyba?
    Zworki na zewnątrz przełożyłbym ze starego swojego.
    Czy dobrze myślę? To zadziała? O spawarkach mam wiedzy 0.
    Przy wyjmowaniu starego na przewody nakleiłem taśmę z numerami z przełącznika, da radę tak zrobić?
    ...............................................................................
    Moderowany przez Krzysztof Reszka:

    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.

  • #9 17696413
    programator12
    Poziom 10  
    Posty: 32
    Ocena: 27
    Ok, to z grubsza chodzi o to, czy ten przełącznik fabrycznie jest taki sam, chodzi o krzywki w środku, a zworki ma dostosowane do różnych spawarek czy urządzeń?
    Pytanie, czy przełącznik hz8b 20/3/4 jest standardowy w środku? Czy różnią go krzywki w środku, zworki rozumiem, że są różne.
    Do Einhella 150 190 jest taki sam przełącznik, tylko czy różni się ustawieniem tych zworek?
    Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4
  • #10 17710907
    Nix
    Poziom 21  
    Posty: 827
    Pomógł: 17
    Ocena: 188
    Trzeba mieć diagram łączeń przełącznika.
    Sam symbol hz8b-20/3/4 niekoniecznie definiuje konkretny przełącznik, z konkretnym układem łączeń. Przełączniki 230/400 bywają z układem np. 3 zestyków w położeniu 230V i 3 zestyków w położeniu 400V, lub 4 zestyków w położeniu 230V i 3 zestyków w położeniu 400V.

    Są też takie, które mają prócz powyższych 1 lub 2 zestyki zwarte i na 230V i na 400V, a rozwarte w położeniu "0".

    Einhel BT-GW 150 nie ma przełącznika 230/400, bo jest tylko na 230V.
  • #11 17723387
    programator12
    Poziom 10  
    Posty: 32
    Ocena: 27
    Dzięki, dla pewności kupiłem ten do 150 -tki.
  • #12 17723620
    Nix
    Poziom 21  
    Posty: 827
    Pomógł: 17
    Ocena: 188
    Powtórzę, że Einhel BT-GW 150 nie ma przełącznika 230/400 bo jest tylko na 230V.
  • #13 18086939
    FixIt123
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Ocena: 11
    Oryginalny schemat połączenia dla HZ8B-20/3/4 (Einhel BT-GW 150)

    Szary to dolne sekcje

    Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4
    Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4
  • #14 18527702
    wurba
    Poziom 12  
    Posty: 73
    Pomógł: 1
    Ocena: 21
    Warto powtórzyć za NIX, że "Sam symbol hz8b-20/3/4 niekoniecznie definiuje konkretny przełącznik". Dziś grzebię przy spawarce, o której było w pierwszym poście. Wygląda na to, że HZ8b-20/3/4 występuje w co najmniej trzech odsłonach i pewnie najprostszym sposobem ich rozróżnienia jest ilość przełączeń. Spawarki tylko na 230V, jedno przełączenie 0/230. Spawarki 230/400 trzy przełączenia 230/0/400 i tzw. migomaty z przełącznikiem na 6 pozycji. Przeczytałem kilka wątków i sprawdziłem w kilku sklepach i wygląda na to, że nie każdy to łapie, a wręcz w jednym ze sklepów oferują w zamian za wycofany przełącznik trzypozycyjny - polski produkt sześciopozycyjny. Nawet w tym wątku są zdjęcia i opisy różnych przełączników. Ktoś, kto wymyślił jeden symbol dla wielu produktów, miał wyobraźnię. Smutne jest to, że nie jest to odosobniony przypadek.
  • REKLAMA
  • #15 20521155
    damek4
    Poziom 12  
    Posty: 20
    Ocena: 7
    Co sądzicie o takim podłączeniu jak poniżej.
    400v zwierają styki: 1-2,5-6,9-10,13-14
    230v zwierają styki:3-4,7-8,11-12,15-16
    Mostki:1-3,7-11,10-14,14-16
    Załączniki:
    • Einhell Euromaster PES 160F - jak poskładać przełącznik kende HZ8B-20/3/4 20230403_163646.jpg (644.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 20521208
    Nix
    Poziom 21  
    Posty: 827
    Pomógł: 17
    Ocena: 188
    To chyba schemat spawarki Einhell. Jeśli trafo ma takie uzwojenia ( najprostszy układ 230-400V, tylko 3 wyprowadzenia) to można tak łączyć.
  • #17 20522991
    damek4
    Poziom 12  
    Posty: 20
    Ocena: 7
    Trafo ma 4 wyprowadzenia ale środkowe sa połączone razem,tylko się zastanawiam czy nie mam teraz odwróconych uzwojen bo na 230v mam 0,4 Ohma, a 400v mam 0,6 Ohma
  • #18 20523073
    Nix
    Poziom 21  
    Posty: 827
    Pomógł: 17
    Ocena: 188
    Jeśli dobrze mierzysz ( bo ułamki ohm to zwykły multimetr na zakresie 200-300ohm to "średnio" dokładnie mierzy...) to faktycznie 0,6 ohm powinno odpowiadać 400V, jeśli 0,4ohm to 230V.
  • #19 20523095
    damek4
    Poziom 12  
    Posty: 20
    Ocena: 7
    Mierzę na zakresie do 200 Ohm poprawiłem tamten schemat i prześledziłem jeszcze raz wszystkiego wejścia i wyjścia na przelacznik ,podłączyłem i wszystko działa.
  • #20 20523199
    Nix
    Poziom 21  
    Posty: 827
    Pomógł: 17
    Ocena: 188
    No to super !

    pzdr !

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem napięcia na uzwojeniu wtórnym w spawarce Einhell Euromaster PES 160F z przełącznikiem kende HZ8B-20/3/4. Po analizie schematu i połączeń, zauważył, że niektóre styki przełącznika są nieprawidłowo podłączone, co może być przyczyną problemu. Inni uczestnicy dyskusji podzielili się swoimi doświadczeniami z układami przełączników, wskazując na różnice w konstrukcji i układzie krzywek w różnych modelach. Ostatecznie, użytkownik zdołał poprawić połączenia, co przywróciło funkcjonalność spawarki na obu napięciach. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące zakupu zamienników przełączników oraz ich kompatybilności.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA