logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jakie zabezpieczenie przedlicznikowe umożliwia założenie plomby przez energetykę?

niwi1973 03 Kwi 2018 16:08 2646 13
REKLAMA
  • #1 17146435
    niwi1973
    Poziom 10  
    Posty: 22
    Witam, proszę o radę mam zmienić zabezpieczenie przedlicznikowe na takie, które umożliwia założenie przez energetykę plomby.
    Jakie zabezpieczenie przedlicznikowe umożliwia założenie plomby przez energetykę?
  • REKLAMA
  • #2 17146458
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3274
    Pomógł: 278
    Ocena: 848
    Oczywiście można to zrobić. Ale napisz proszę, czego oczekujesz od forumowiczów.
  • REKLAMA
  • #4 17146468
    Pedros050
    Poziom 43  
    Posty: 17906
    Pomógł: 2471
    Ocena: 3901
    Witam. Proponuje kupno skrzynki i wyłączniki automatyczne zgodne z normą PN.I oczywiście powiadomić zakład energetyki o zmianie bezpieczników.
  • Pomocny post
    #5 17146474
    tomek_602
    Poziom 22  
    Posty: 351
    Pomógł: 51
    Ocena: 61
    Przede wszystkim załóżmy, że zechcą to zaplombować, a nie każą zmienić.

    Sposób 1.
    Nie widzę dokładnie na tym zdjęciu, ale czy na tej główce nie masz na godzinie 3 otworu na linkę?
    Jeśli nie, to kup główki z otworami, przez który przewleka się linkę do plombowania.

    Sposób 2.
    Plombować drzwiczki (bo chyba to jest za jakimiś drzwiczkami).

    I taka uwaga do Piterrra:
    Tak dla zasady nie proponowałbym, że coś ma być "zgodne z normą DIN VDE" , tylko PN albo PN-EN.
  • REKLAMA
  • #6 17146490
    niwi1973
    Poziom 10  
    Posty: 22
    Tak jest to za drzwiczkami, ale reszta sąsiadów musi mieć dostęp, blok ma 6 pięter, chodzi tu o numer 9. Warunki takie wystawił dostawca prądu po wymianie skrzynki z licznikiem w mieszkaniu, a zabezpieczenie przedlicznikowe znajduje się w piwnicy, także mogę tylko zrobić coś przy numerze 9.
  • Pomocny post
    #7 17146503
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17116
    Pomógł: 1164
    Ocena: 6568
    tomek_602 napisał:
    kup główki z otworami, przez który przewleka się linkę do plombowania.

    Przydałby się jeszcze drugi (nieruchomy) punkt do przewleczenia plomby.
  • #8 17146523
    tomek_602
    Poziom 22  
    Posty: 351
    Pomógł: 51
    Ocena: 61
    zbich70 napisał:
    tomek_602 napisał:
    kup główki z otworami, przez który przewleka się linkę do plombowania.

    Przydałby się jeszcze drugi (nieruchomy) punkt do przewleczenia plomby.


    Myślałem, że chodzi o oba gniazda wtedy można by było zaplombować główki do siebie.
    Skoro tylko jeden bezpiecznik, to można przewlec linkę:
    - wokół płaskownika po prawej
    - pod śrubą mocującą płytę
    - wywiercić otwór w płycie.
    Wyboru dokona ten, kto przyjdzie plombować. "Zwykły użytkownik" nie powinien sam sięgać pod płytę, ani decydować o skorzystaniu z płaskownika (który być może jest uziemieniem).
  • REKLAMA
  • #9 17146585
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17116
    Pomógł: 1164
    Ocena: 6568
    tomek_602 napisał:
    można by było zaplombować główki do siebie.

    To najczęstsze źródło sporów między sąsiadami, zarządcą, dostawcą.
    Tak samo jak plombowanie drzwi rozdzielnicy.
    Taka plomba powisi kilka góra kilka dni.

    Na miejscu autora rozważyłbym wymianę podstawy bezpiecznikowej na okapturzoną plombowaną indywidualnie - przykładowo taką.
  • #10 17146636
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21783
    Pomógł: 654
    Ocena: 4278
    Autorze wątku, proszę cofnąć się do postu #3:
    haneb napisał:
    Zabezpieczenie powinno być zgodne z warunkami przyłączenia/umową. Jak nie ma to trzeba do nich dzwonić i pytać.


    Zerknij w warunki tam powinno być napisane jaki rodzaj zabezpieczenia zastosować.
    Dopiero potem możemy dywagować co i jak.
  • #11 17151143
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17641
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3451
    niwi1973 napisał:
    witam
    proszę o radę mam takie zabezpieczenie przedlicznikowe zmienić na tak żeby energetyka mogła to zaplombować.
    Czy energetyka cię do tego zmusza ?
    Jeżeli nie to zostaw ten bezpiecznik.

    Oczywiście wkładka fabryczna i przygotuj zapasowe wkładki.
  • #12 17151702
    niwi1973
    Poziom 10  
    Posty: 22
    To jest warunek postawiony przez dostawcę prądu.
  • #13 17151899
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17641
    Pomógł: 1221
    Ocena: 3451
    niwi1973 napisał:
    To jest warunek postawiony przez dostawcę prądu.

    To musisz założyć obudowę natynkową na 1-3 bezpieczniki (1f-3f) i zainstalować ograniczniki mocy lub wyłączniki instalacyjne "D" - o wymaganym amperażu.
    Obudowa natynkowej rozdzielnicy będzie zaplombowania.

    W przypadku pozostawienia "topików" musisz posprawdzać selektywność zwarciową bezpiieczników w rozdzielnicy.
    Wkładka topikowa typu gG nie gF.
  • #14 17152569
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1497
    Brak zainteresowania autora tematem, więc zamykam. Gdy autor zastosuje się do polecenia moderatora, ja ewentualnie zastosuję się do prośby autora.
    Proponuję zapoznać się z całym regulaminem. :|

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie związane z wymianą zabezpieczenia przedlicznikowego, które umożliwia założenie plomby przez energetykę. Użytkownicy sugerują, że zabezpieczenie powinno być zgodne z warunkami przyłączenia oraz umową z dostawcą energii. Proponowane rozwiązania obejmują zakup skrzynki z wyłącznikami automatycznymi zgodnymi z normą PN oraz zapewnienie otworów do plombowania. Wskazano również na konieczność powiadomienia zakładu energetycznego o zmianach. Użytkownicy podkreślają, że ważne jest, aby zabezpieczenie było odpowiednio przystosowane do wymagań dostawcy energii, a także aby zapewnić dostęp do plomby dla sąsiadów w budynku wielorodzinnym.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA