logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Rodział PEN i nieprawidłowe działanie RCD - czy instalacja jest poprawna?

Sa1rus 21 Cze 2018 06:24 576 6
REKLAMA
  • #1 17287923
    Sa1rus
    Poziom 7  
    Posty: 24
    Ocena: 24
    1. Witam wszystkich I prosze o rade. Do budynku dochodzi kabel 4x10mm2 Cu, przewod PEN idzie na listwe PE(uziemiona), z niej na listwe N, pozniej na przepieciowke, dalej na roznicowki I z nich na reszte instalacji, czy takie wykonanie jest dobre?

    2. Na nie obciazonych przewodach nie wyrzuca mi roznicowki, czy to normalne, wg. mnie tak, ale prosze o opinie

    3. Na obciazonym obwodzie, po zwarciu N i PE w danym obciazonym przewodzie, rcd wylacza, ale po zwarciu N I PE na listwach w rozdzielnicy juz nie, jakis pomysl czemu tak sie dzieje?
  • REKLAMA
  • #2 17287931
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #3 17287951
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1285
    Sa1rus napisał:
    czy takie wykonanie jest dobre?

    Tak.
    Sa1rus napisał:
    . Na nie obciazonych przewodach nie wyrzuca mi roznicowki

    Nie wyłącza (a nie wyrzuca). Tak, jest to jak najbardziej normalne zachowanie i wynika z budowy aparatu oraz pierwszego prawa Kirchhoffa.
    Sa1rus napisał:
    Na obciazonym obwodzie, po zwarciu N i PE w danym obciazonym przewodzie, rcd wyrzuca, ale po zwarciu N I PE na listwach w rozdzielnicy juz nie, jakis pomysl czemu tak sie dzieje?

    Nie wiemy gdzie są te listwy, jak są podłączone, z czego i do czego robi kolega zwarcie.
    Bez konkretnego schematu nie jest jasne, czy zwiera kolega N i PE przed RCD, czy za RCD, czy gdzie.
  • REKLAMA
  • #4 17287970
    Sa1rus
    Poziom 7  
    Posty: 24
    Ocena: 24
    Na gorze rozdzielnicy sa dwie listwy, PE (tam dochodzi PEN) oraz N (sa tam polaczone przewody N, oczywiscie za RCD z roznych obwodow). Rozdzial jest zrobiony na osobnej listwie. I po zwarciu na listwach PE z N nie wyrzuca nawet na obciazonych przewodach, za to w gniazdach po zwarciu zyl PE i N wyrzuca normalnie, tak jak powinno.
  • REKLAMA
  • #6 17288015
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3179
    Pomógł: 454
    Ocena: 836
    Sa1rus napisał:

    3. Na obciazonym obwodzie, po zwarciu N i PE w danym obciazonym przewodzie, rcd wylacza, ale po zwarciu N I PE na listwach w rozdzielnicy juz nie, jakis pomysl czemu tak sie dzieje?

    Widocznie na listwach w rozdzielnicy różnica potencjałów między listwą N a PE w czasie sprawdzania była na tyle mała że ich zwarcie nie wywołało przepływu prądu na tyle dużego aby wywołać zadziałanie różnicówki, nie ma w tym nic dziwnego. Nie zawsze zwarcie N-PE powoduje zadziałanie RCD.
  • #7 17288053
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3280
    Pomógł: 278
    Ocena: 848
    Sa1rus napisał:
    Na gorze rozdzielnicy sa dwie listwy, PE (tam dochodzi PEN) oraz N (sa tam polaczone przewody N, oczywiscie za RCD z roznych obwodow)

    Co to znaczy "za" RCD. Patrząc od strony instalacji, czy od strony zasilania?
    Bez schematu, albo wyraźnych zdjęć się nie obędzie.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące poprawności instalacji elektrycznej z wykorzystaniem przewodu PEN oraz działania wyłączników różnicowoprądowych (RCD). Użytkownik opisał, że przewód PEN jest podłączony do listwy PE, a następnie do listwy N, co prowadzi do podłączenia do RCD. Zauważono, że RCD nie wyłącza się przy zwarciu N i PE na listwach w rozdzielnicy, mimo że działa poprawnie przy zwarciu w gniazdach. Uczestnicy dyskusji wskazali, że brak wyłączenia RCD może wynikać z niewystarczającego prądu upływu oraz różnicy potencjałów między listwami N i PE. Podkreślono również potrzebę przedstawienia schematu instalacji dla lepszego zrozumienia problemu.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA