Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Czy przewód PEN został prawidłowo rozdzielony na PE i N ?

29 Lip 2018 01:19 987 13
  • Poziom 2  
    Czy ogranicznik przepięć i wyłącznik różnicowoprądowy jest dobrze podłączony ? Czy PE trzeba uziemić ? Jeśli tak to jakiej grubości przewodem ?
  • Poziom 38  
    Ogranicznik jest niewłaściwy dla układu sieciowego, jakie przepięcia mogą wystąpić na przewodzie N w tym przypadku :?:
    N RCD jest niewłaściwie podłączony.
    Szynę PE należy uziemić o ile nie jest to 10 piętro wieżowca (co to za obiekt :?: )
  • Moderator - Elektryka
    mawerix123 napisał:
    N RCD jest niewłaściwie podłączony.

    Niewłaściwie to bardzo delikatne określenie... ;)
  • Moderator
    arab1000 napisał:
    Czy ogranicznik przepięć ... jest dobrze podłączony ?

    Co to znaczy "dobrze podłączony"? Co przez to rozumiesz?
  • Poziom 2  
    Ten obiekt to dom. W ograniczniku u góry jest specjalne miejsce na podłączenie przewodu N, a na dole PE. Chciałbym żeby różnicówka zabezpieczała wszystkie urządzenia. Do szyny N będą podłączone jeszcze inne przewody neutralne od innych urządzeń. Tak samo w przypadku szyny PE. Przez to ,że ogranicznik jest dobrze podłączony rozumiem, że zadziała w przypadku przepięcia. Jak w takim razie należy to podłączyć, żeby działało poprawnie, szczególnie tą różnicówke ?
  • Poziom 38  
    arab1000 napisał:
    Ten obiekt to dom. W ograniczniku u góry jest specjalne miejsce na podłączenie przewodu N, a na dole PE. Chciałbym żeby różnicówka zabezpieczała wszystkie urządzenia. Do szyny N będą podłączone jeszcze inne przewody neutralne od innych urządzeń. Tak samo w przypadku szyny PE. Przez to ,że ogranicznik jest dobrze podłączony rozumiem, że zadziała w przypadku przepięcia. Jak w takim razie należy to podłączyć, żeby działało poprawnie, szczególnie tą różnicówke ?


    Dóbro ochronnika nie wynika z jego ceny czy ilości punktów połączenia. Nawet nie pytam co to za ochronnik, podejrzewam jego wybór jest przypadkowy i może narobić więcej szkód niż pożytku.
    Szyna N jest w tej chwili tak podłączona że RCD nie pozwoli podać napięcia na odbiorniki. Połączyleś oba przewody N RCD.
    RCD 4P dla odbiorników jednofazowych to błąd.
    Jeden RCD na cały dom szybko da o sobie znać.
  • Moderator
    arab1000 napisał:
    Przez to ,że ogranicznik jest dobrze podłączony rozumiem, że zadziała w przypadku przepięcia.
    Tyle, że tu schemat niczego nie mówi. Ważny jest nawet promień łuków przewodów i ich długość, szczególnie przy przepięciach piorunowych. Poczytaj taki artykuł Link
    Polecam Ci taki fragment:
    Cytat:
    aby aparat spełniał swoją rolę, należy rozważyć nie tylko usytuowanie ochronnika w schemacie instalacji elektrycznej, ale też sposób jego mocowania i przyłączenia w obiekcie, łącznie ze szczegółami montażowymi: wystarczający przekrój przewodów, jak najmniejsza długość przewodów poprzecznej gałęzi ochrony, w zasadzie nie przekraczająca 0,5 m z każdej strony, unikanie pętli i ostrych łuków.
  • Poziom 14  
    Czytam te odpowiedzi i stwierdzam że nikt nie wie jak ma być podłączone ale wszyscy wiedzą ,że jest źle. To taka kapitalistyczna wiedza.
    Szkoda tylko ,że odpowiedzi nie są w wrogim nam języku którego nie rozumieją Polacy. Na temat połączń w rodzielnicy było w elektrodzie dużo niby odpowiedzi co nic nie wnoszą oprócz zamieszania.
  • Poziom 38  
    Emerytura napisał:
    Czytam te odpowiedzi i stwierdzam że nikt nie wie jak ma być podłączone ale wszyscy wiedzą ,że jest źle. To taka kapitalistyczna wiedza.
    Szkoda tylko ,że odpowiedzi nie są w wrogim nam języku którego nie rozumieją Polacy. Na temat połączń w rodzielnicy było w elektrodzie dużo niby odpowiedzi co nic nie wnoszą oprócz zamieszania.


    To może kolega pomoże autorowi.
    Przecież wiadomo że ten dział nie zajmuje się projektowaniem.

    Co do tytuł to TAK PEN został prawidłowo rozdzielony.

    Autor dostał odpowiedź na pytanie a nawet więcej.
  • Moderator
    Emerytura napisał:
    Czytam te odpowiedzi i stwierdzam że nikt nie wie jak ma być podłączone ale wszyscy wiedzą ,że jest źle. To taka kapitalistyczna wiedza.
    Szkoda tylko ,że odpowiedzi nie są w wrogim nam języku którego nie rozumieją Polacy. Na temat połączń w rodzielnicy było w elektrodzie dużo niby odpowiedzi co nic nie wnoszą oprócz zamieszania.

    Kiedy troll weźmie się za odpowiadanie to klękajcie narody. Na szczęście, na pytanie ile kosztuje czerwony samochód stojący na ulicy, jedynie dyletanci odpowiadają wyczerpująco. Prawdziwi fachowcy potrzebują kompletu informacji aby precyzyjnie udzielać odpowiedzi, a gdy takowego nie mają, wtedy milczą.

    Dodano po 3 [minuty]:

    mawerix123 napisał:
    Co do tytuł to TAK PEN został prawidłowo rozdzielony.

    Na papierze.
  • Poziom 17  
    Potrzebna jest jeszcze jedna szyna N po różnicówce gdzie wepniesz odbiorniki. Szynę PE uziem jak radzi kolega chyba że w pobliżu masz uziemiony PEN może w złączu. Ogólnie im częściej uziemiasz tym lepiej.
  • Poziom 2  
    [quote="griseg"]Potrzebna jest jeszcze jedna szyna N po różnicówce gdzie wepniesz odbiorniki. Szynę PE uziem jak radzi kolega chyba że w pobliżu masz uziemiony PEN może w złączu. Ogólnie im częściej uziemiasz tym lepiej.[/quote

    Nie mogłem dodać tu żadnego komentarza, więc założyłem nowe konto. Dałem tą drugą szynę N i na pewno jest ok, ale ta rozdzielnia jest zasilana z rozdzielni na dole, w której chyba został zrobiony wcześniej przez kogoś źle podział Pen (jest tylko jedna szyna n) więc jesli uziemie to Pe u góry to czy bedzie wszystko działać ? (mozliwe że na dole tez zrobi sie ten podział) Nie wiem czy ten pen jest uziemiony w zlaczu.
  • Moderator - Elektryka
    andrzejsczelba napisał:
    Nie mogłem dodać tu żadnego komentarza, więc założyłem nowe konto.

    To raczej nie jest zgodne z regulaminem forum.
  • Poziom 42  
    andrzejsczelba napisał:
    Dałem tą drugą szynę N i na pewno jest ok, ale ta rozdzielnia jest zasilana z rozdzielni na dole

    Na pewno nie jest.
    Za chwilę się okaże że ta druga rozdzielnica jest zasilona od sąsiada a sasiad ma własną elektrownię.
    To co narysowałeś to nic nie warte bazgroły. Projekt instalacji zawiera wszystko co znajduje się pomiędzy granicą własności z ze a punktami odbioru.
    Co do rozdziału PEN, jesteś pewien że on tam wogóle jest?