Sumowanie wejść cyforwych 5x0/1 do wyjścia analogowego 0-10V

multiiserwis 05 Lip 2018 13:16 510 6
  • #1 17313409
    multiiserwis
    Poziom 13  
    Posty: 46
    Pomógł: 4
    Ocena: 39
    Witam.

    Potrzebuję zrealizować układ sterowania wentylacyjną centralą nawiewną i 5 wentylatorami wywiewnymi. Silnik wentylatora centrali na przemienniku częstotliwości, wentylatory wywiewne na przekaźnikach.

    Suma załączonych wentylatorów (0/1) musi być przetwarzana na sygnał analogowy 0-10V.

    T.j.

    Aktywne jedno wejście cyfrowe generuje sygnał analogowy 2V, aktywne dwa wejścia cyfrowe generują sygnał analogowy 4V i tak do pięciu sygnałów z wentylatorów które mają generować 10V.
  • #2 17313430
    AdamC
    Poziom 29  
    Posty: 1006
    Pomógł: 138
    Ocena: 242
    A te 5 przekaźników wentylatorów wywiewnych nie może przełączać dzielnika rezystorowego, a z niego podawać sygnał na falownik ?
  • #3 17313521
    multiiserwis
    Poziom 13  
    Posty: 46
    Pomógł: 4
    Ocena: 39
    Kolejność i kombinacja załączeń zmienna.
  • #4 17313960
    AdamC
    Poziom 29  
    Posty: 1006
    Pomógł: 138
    Ocena: 242
    multiiserwis napisał:
    Kolejność i kombinacja załączeń zmienna.


    Dzielnikowi rezystorowemu to obojętne.

    6 oporników w szereg, z tego 5 zwieranych stykami NC ( 1 opornik zwierany = 1 wentylator wyciągowy włączony).To tak w prosty sposób.
    Równie dobrze do tych celów można zatrudnić sterownik PLC z wyjściem analogowym.
    Domyślam się że w zależności od ilości włączonych wentylatorów wyciągowych ma być regulowana prędkość wentylatora nawiewu.
  • #5 17313984
    tos18
    Poziom 42  
    Posty: 7022
    Pomógł: 1089
    Ocena: 1811
    Zamiast wejścia napięciowego proponuję użyć prądowego 0-20mA
    przekaźnikami zaś dołączać równolegle kolejne rezystory o jednakowych wartościach.
    Zmiana prądu w obwodzie będzie wprost proporcjonalna do ilości załączonych przekaźników i liniowa.

    PLC to armata na muchę.
  • #6 17314213
    AdamC
    Poziom 29  
    Posty: 1006
    Pomógł: 138
    Ocena: 242
    To poczekamy aż się multiiserwis wypowie, bo nie wiemy czy ma jakieś PLC do sterowania centralą wentylacji i czy falownik ma możliwość sterowania pętlą prądową.
  • #7 17315800
    jarek_lnx
    Poziom 43  
    Posty: 22534
    Pomógł: 4165
    Ocena: 6020
    Pięć rezystorów o takiej samej wartości połączyć w "gwiazdę" wolne końce przełączane stykami NC i NO do 0V lub 10V, będzie sumować liniowo 0V .. 2 ..4 ..6.. 8.. 10V wejścia które nie mają podanych 10V muszą być zwarte do masy bez tego nie będzie liniowości.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje rozwiązania do przetwarzania sygnałów cyfrowych z pięciu wentylatorów wywiewnych na analogowy sygnał 0-10V w systemie sterowania wentylacją. Proponowane metody obejmują użycie dzielnika rezystorowego, gdzie każdy aktywny wentylator generuje 2V, oraz zastosowanie przekaźników do łączenia rezystorów w obwodzie. Alternatywnie, sugerowane jest użycie sygnału prądowego 0-20mA, co może uprościć układ. Wskazano również na możliwość zastosowania sterownika PLC, chociaż niektórzy uważają to za nadmiarowe rozwiązanie. Kluczowe jest zapewnienie, aby nieaktywne wejścia były zwarte do masy, co zapewni liniowość sygnału.