[Rozwiązano] Czy w układzie TT wymagane jest dodatkowe RCD główne za FR-em w RG?

djlukas 17 Lip 2018 22:58 6441 30
REKLAMA
  • #1 17335158
    djlukas
    Poziom 27  
    Posty: 1606
    Pomógł: 94
    Ocena: 266
    Witam.

    Czy wymagane jest dodatkowe RCD główne za FRem w RG oprócz tych na poszczególnych obwodach, czy jest tylko zalecane?

    Czy to RCD główne ma być zwykłe czy selektywne?

    Mowa oczywiście o domu jednorodzinnym.
  • REKLAMA
  • #2 17335266
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1285
    djlukas napisał:
    dodatkowe RCD główne za FRem w RG oprócz tych na poszczególnych obwodach, czy jest tylko zalecane?

    Nie ma takiego wymagania w normie 60364-4-41.
    Jest to natomiast bardzo dobra praktyka, aby rezerwować działanie aparatów RCD (kaskada).
    djlukas napisał:
    Czy to RCD główne ma być zwykłe czy selektywne?

    Krótkozwłoczne lub selektywne.
  • #3 17335608
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17936
    Pomógł: 1238
    Ocena: 3512
    djlukas napisał:
    Czy to RCD główne ma być zwykłe czy selektywne?
    Lepsze selektywne - bo większa zwłoka.
    Większa zwłoka to także większa odporność na zakłócenia.

    RCD główne w TT bym proponował RCD 300mA selektywny.
    (liczę na to, że IPZ zapewnia prąd zwarciowy 300mA)
    RCD główny nie musi być 30mA bo na obwodach jest RCD 30mA
    RCD główny realizuje tylko ochronę przed dotykiem pośrednim.
  • #4 17339115
    djlukas
    Poziom 27  
    Posty: 1606
    Pomógł: 94
    Ocena: 266
    Dzięki panowie za odpowiedź. Zastosuję dodatkowe RCD.
  • #5 17339253
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #7 17340846
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #8 17341076
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17936
    Pomógł: 1238
    Ocena: 3512
    plum1978 napisał:
    Wydaje mi się , że czasami -lub nawet bardzo często widzę przerost formy nad treścią Kolego.
    Daruj sobie kolego swoje złośliwe uwagi.
    plum1978 napisał:
    300mA służy tylko ochronie przeciwpożarowej .

    Podaj źródło tych informacji.
    Jakie przepisy okeślają,że "tylko ochronie przeciwpożarowej".
  • #9 17341098
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #10 17341129
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #11 17341148
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17936
    Pomógł: 1238
    Ocena: 3512
    Znasz temat wątku - przeczytaj i zrozum czego dotyczy pytanie.
    Cytat:
    TT- RCD główne
    To oznacza że to jest system kaskadowy.
    plum1978 napisał:
    Nie wiem w jaki sposób WRP 300mA ma Cie uchronić przed skutkami fizjologicznymi porażeniem prądu , gdzie wartość graniczna jest między 20-30mA .
    RCD selektywny 300mA – pierwszy stopień kaskady, to ochrona tylko przed dotykiem pośrednim.
    RCD 30mA nie jest bezwzględnie wymagany.
    Jeżeli sprzęt jest podłączony do puszki to RCD 30mA nie jest wymagane.

    Normy wymagają od 2009 roku RCD 30mA tylko na obwodach gniazdowych.
    Na obwodach w TT jest drugi stopień kaskady – RCD 30mA
    plum1978 napisał:
    Nie wiem w jaki sposób WRP 300mA ma Cie uchronić przed skutkami fizjologicznymi porażeniem prądu , gdzie wartość graniczna jest między 20-30mA
    W ochronie prze dotykiem pośrednim, parametrem nie jest prąd rażeniowy, ale napięcie na obudowie odbiornika 1 klasy.
    Napięcie na obudowie odbiornika 1 klasy jest znacznie mniejsze niż 230 V AC.
    Dlatego urządzeniem ochronnym w dotyku pośrednim może być (w TN) bezpiecznik o prądzie zadziałania elektromagnesu 80A.
  • #12 17341304
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #13 17341325
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3854
    15kVmaciej napisał:
    można sobie wyobrazić, że to RCD bije po łapkach, jak ktoś chce dotknąć jakiejś obudowy czy rury będącej pod napięciem.

    Hejka . Mówimy o TT. Tutaj mimo prawidłowo wykonanej instalacji IPZ L-PE może nie spełnić warunku SWZ dla zabezpieczenia nadprądowego. Weźmy do prostych obliczeń RPE = 30 omów. Przy zwarciu metalicznym do obudowy urządzenia pierwszej klasy popłynie trochę ponad 7A. Nawet B6 nie wyzwoli w sensownym czasie a na obudowie będzie ponad 200V. Natomiast w skrajnie niekorzystnej sytuacji gdy zawiedzie RCD 30mA to wyższy stopień kaskady, tj. RCD 300mA odłączy zasilanie już przy około 9V na obudowie urządzenia. Widzisz różnicę? Awaria jednej różnicówki na przestrzeni miesiąca może się zdarzyć. Ale dwóch na raz już raczej nie...
  • REKLAMA
  • #14 17341360
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17936
    Pomógł: 1238
    Ocena: 3512
    15kVmaciej napisał:
    Jesteś pewien? Po pierwsze raz wypisujesz, że normy są nieobowiązkowe, a innym razem kompletnie pomijasz specjalne lokalizacje i warunki środowiskowe. Notorycznie robisz zamieszanie w każdym wątku.

    Przestań kłamać !
    Pokaż gdzie to napisalem ?
  • #15 17341687
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 17341774
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #17 17341807
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3854
    markus-19 napisał:
    sprawdzić czy rezystancja uziemienia zapewnia nam granice dopuszczalnego napięcia dotykowego przy uszkodzeniu.

    Oczywiście. Tylko co pięć lat powinien być przegląd. A przez pięć lat to RPE może się bardzo dynamicznie zmieniać
  • #18 17341968
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #19 17342374
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #20 17342487
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #21 17342650
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #22 17342690
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #23 17342699
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #24 17342701
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #25 17342722
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #26 17342723
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #27 17342850
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17936
    Pomógł: 1238
    Ocena: 3512
    markus-19 napisał:
    Należy sprawdzić czy rezystancja uziemienia zapewnia nam granice dopuszczalnego napięcia dotykowego przy uszkodzeniu. Jeśli tak to nic nie będzie biło po łapkach. Przecież to nie jest ochrona przed dotykiem bezpośrednim.
    W ukladzie TT to sie sprawdza mierząc IPZ.
    W TT prąd zadziałania urządzenia ochronnego przelicza się z napięcia 50V AC.
  • #28 17343055
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #29 17343308
    Krzy2Krzy.
    Poziom 14  
    Posty: 213
    Pomógł: 2
    Ocena: 60
    markus-19 napisał:
    Moglibyśmy jeszcze podyskutować na ten temat. Tylko w TT? W każdym przypadku 50V?

    Witam.
    To zależy od warunków środowiskowych i może być 25V AC.
  • #30 17553365
    djlukas
    Poziom 27  
    Posty: 1606
    Pomógł: 94
    Ocena: 266
    Rcd dodatkowy zamontowany.
    Temat zamykam.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię konieczności instalacji dodatkowego RCD głównego w układzie TT w domach jednorodzinnych. Uczestnicy forum wskazali, że nie ma formalnego wymogu w normie 60364-4-41, jednak zaleca się stosowanie RCD w celu poprawy bezpieczeństwa. RCD główny powinien być selektywny, a jego wartość prądu zadziałania wynosić 300mA, co zapewnia ochronę przed dotykiem pośrednim. RCD 30mA jest wymagane na obwodach gniazdowych. Wskazano również na znaczenie prawidłowego wykonania instalacji oraz uziemienia, jako kluczowych elementów ochrony przed porażeniem prądem.