Cytat: TT- RCD główne
To oznacza że to jest system kaskadowy.
plum1978 napisał: Nie wiem w jaki sposób WRP 300mA ma Cie uchronić przed skutkami fizjologicznymi porażeniem prądu , gdzie wartość graniczna jest między 20-30mA .
RCD selektywny 300mA – pierwszy stopień kaskady, to ochrona tylko przed dotykiem pośrednim.
RCD 30mA nie jest bezwzględnie wymagany.
Jeżeli sprzęt jest podłączony do puszki to RCD 30mA nie jest wymagane.
Normy wymagają od 2009 roku RCD 30mA tylko na obwodach gniazdowych.
Na obwodach w TT jest drugi stopień kaskady – RCD 30mA
plum1978 napisał: Nie wiem w jaki sposób WRP 300mA ma Cie uchronić przed skutkami fizjologicznymi porażeniem prądu , gdzie wartość graniczna jest między 20-30mA
W ochronie prze dotykiem pośrednim,
parametrem nie jest prąd rażeniowy, ale napięcie na obudowie odbiornika 1 klasy.
Napięcie na obudowie odbiornika 1 klasy jest znacznie mniejsze niż 230 V AC.
Dlatego urządzeniem ochronnym w dotyku pośrednim może być (w TN) bezpiecznik o prądzie zadziałania elektromagnesu 80A.